Und das ist zu wenig,es bleibt bei 6 Liter....
ABER was kommt denn da an Litern/Min. aus einem anderem Warmwasserhahn?
Und das ist zu wenig,es bleibt bei 6 Liter....
auch nur 6 LiterUnd das ist zu wenig,
ABER was kommt denn da an Litern/Min. aus einem anderem Warmwasserhahn?
10 Liter Wasser | Kaltwasser | Warmwasser | Liter/Min. | 600 |
Sek. | Sek. | |||
Küche | 92,77 | 104,03 | 5,77 |
|
Bad mit Schlauch | 30,11 | 98,02 | 6,12 |
|
Bad mit Brause | 38,56 | 95,77 | 6,27 |
|
Versuch vom 24.11.20 |
Dann liegt das nicht am Versorger, sondern das Problem ist in der Heizung, wo da auch immer, zu bereinigen!Versuch vom 24.11.20
Dann liegt das nicht am Versorger, sondern das Problem ist in der Heizung, wo da auch immer, zu bereinigen!
Wärmetauscher vom Warmwasser verkalkt, oder,
Ein Durchlauferhitzer besteht aus 17 Elementen, die die Funktionsfähigkeit gewährleisten. Dazu gehören:
1. und Ein Kalt Wasser-Anschluss mit Absperrungen
2. der Warmwasser Ausgang mit Absperrungen
3. ein Wassersieb
4. ein Leistungswähler
5. die Venturidüse
6. der Wassermengenregler
7. eine Membrane
8. ein Membranteller mit Stift
9. der Wasserschalter
10. der interne Schaltkontakt Leistung
11. ein Strömungsschalter
12. Netzanschlussklemmen
13. ein Wärmetauscher
14. ein Wärmetauscher der Heizung
15. ein Rückschlagventil
16. der Sicherheitsschalter
17. Leitungen die eine Verbindung zwischen den Bauteilen herstellen
fett = bevorzugte mögliche Fehlerquellen.
Prinzipiell können 1-17 den Fehler verursachen.
08.01.2021 neu montiert und war auch ganz neu
... auch bei einer neuen Therme, 3-5-6-15 sind dann vorrangig zu prüfen, dort kein Fehler, geht es bis zur 17!Prinzipiell können 1-17 einen Fehler verursachen.
Also letztens, nach Eingriff der Helferin war der Urologe zufrieden....Wieviel Wasser kommt denn so bei euch?
habe alles noch mal gelesen, aber keine Aussage gefunden wie es bei der alten Terme war. Darum,allo. Vorher hatte ich auch eine Kombitherme, mit weniger KW
habe alles noch mal gelesen, aber keine Aussage gefunden wie es bei der alten Terme war. Darum,
was war denn bei der alten Therme mit dem Warmwasser? Kam das dort nach "Wunsch"?
Wenn dort alles ok war, ....
Du braust Hilfe...Also...vorher war das nicht so.....das fing alles erst ca. jetztes Jahr im Juli/August an. Neue Leitungen Gas/Wasser/Schei.... bis zum Hauseingang
Du braust Hilfe...
Vorschlag! Rufe den Wasserversorger an und sage du hast ein technisches Problem mit dem Wasser, da kommt zu wenig aus deiner Leitung, seit den die da erneuert haben. Ob sie nicht einen Fachmann schicken können der das begutachtet und der da Abhilfe aufzeigen kann.
Nicht genauer werden, nutze deine Möglichkeit "Frau".
Du braust da Hilfe vor Ort!
Das Kostet nichts und kann nur hilfreich sein.
oder ca ungefähr genau etwa so um die 52%, denn die Therme soll 11,5 bringenDiese Therme soll wie viel können? 11 l ?
Dann wäre man gerade bei der Hälfte
Siehe auch Beitrag # 23.VCW DE 244/4-5 A-H (Seite 38 Inbetriebnahmeanleitung)
Delta T = 30 k =11,5L/min
Delta T = 45 k =7,7L/min