Kein Warmwasserdruck

Diskutiere Kein Warmwasserdruck im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Und das ist zu wenig, ABER was kommt denn da an Litern/Min. aus einem anderem Warmwasserhahn?
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.620
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
selbst wenn man/frau echt ALLE Warmwasserstellen gleichzeitig aufdreht?
 

Piepsy

Threadstarter
Mitglied seit
17.05.2021
Beiträge
85
10 Liter Wasser Kaltwasser Warmwasser Liter/Min.
600​
Sek. Sek.
Küche
92,77​
104,03​
5,77​
Bad mit Schlauch
30,11​
98,02​
6,12​
Bad mit Brause
38,56​
95,77​
6,27​
Versuch vom 24.11.20
 

Piepsy

Threadstarter
Mitglied seit
17.05.2021
Beiträge
85
und weils ja sooooo schön war, hier noch mal: vor ca. 5,867990 Minuten:

Küche Kaltwasser - 10 Liter-Eimer: 1,47 Minuten
Küche Warmwasser - 10 Liter-Eimer: 1,54 Minuten

Jetzt bitte mal eine vernünftige Antwort, die mich weiter bringt.....

Wieviel Wasser kommt denn so bei euch? Und was für ne Wärmequelle habt ihr ?

😘🧐🤩😏
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Versuch vom 24.11.20
Dann liegt das nicht am Versorger, sondern das Problem ist in der Heizung, wo da auch immer, zu bereinigen!
Wärmetauscher vom Warmwasser verkalkt, oder,

Ein Durchlauferhitzer besteht aus 17 Elementen, die die Funktionsfähigkeit gewährleisten. Dazu gehören:

1. und Ein Kalt Wasser-Anschluss mit Absperrungen
2. der Warmwasser Ausgang mit Absperrungen
3. ein Wassersieb

4. ein Leistungswähler
5. die Venturidüse
6. der Wassermengenregler

7. eine Membrane
8. ein Membranteller mit Stift
9. der Wasserschalter
10. der interne Schaltkontakt Leistung
11. ein Strömungsschalter
12. Netzanschlussklemmen, Energieanschlüsse
13. ein Wärmetauscher
14. ein Wärmetauscher der Heizung
15. ein Rückschlagventil
16. der Sicherheitsschalter
17. Leitungen die eine Verbindung zwischen den Bauteilen herstellen

fett = bevorzugte mögliche Fehlerquellen.
Prinzipiell können 1-17 einen Fehler verursachen.
 
Zuletzt bearbeitet:

Piepsy

Threadstarter
Mitglied seit
17.05.2021
Beiträge
85
Dann liegt das nicht am Versorger, sondern das Problem ist in der Heizung, wo da auch immer, zu bereinigen!
Wärmetauscher vom Warmwasser verkalkt, oder,

Ein Durchlauferhitzer besteht aus 17 Elementen, die die Funktionsfähigkeit gewährleisten. Dazu gehören:

1. und Ein Kalt Wasser-Anschluss mit Absperrungen
2. der Warmwasser Ausgang mit Absperrungen
3. ein Wassersieb

4. ein Leistungswähler
5. die Venturidüse
6. der Wassermengenregler

7. eine Membrane
8. ein Membranteller mit Stift
9. der Wasserschalter
10. der interne Schaltkontakt Leistung
11. ein Strömungsschalter
12. Netzanschlussklemmen
13. ein Wärmetauscher
14. ein Wärmetauscher der Heizung
15. ein Rückschlagventil
16. der Sicherheitsschalter
17. Leitungen die eine Verbindung zwischen den Bauteilen herstellen

fett = bevorzugte mögliche Fehlerquellen.
Prinzipiell können 1-17 den Fehler verursachen.

Das ist schön. Die Therme wurde am 08.01.2021 neu montiert und war auch ganz neu
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Zuletzt bearbeitet:
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
allo. Vorher hatte ich auch eine Kombitherme, mit weniger KW
habe alles noch mal gelesen, aber keine Aussage gefunden wie es bei der alten Terme war. Darum,
was war denn bei der alten Therme mit dem Warmwasser? Kam das dort nach "Wunsch"?
Wenn dort alles ok war, ....
 

Piepsy

Threadstarter
Mitglied seit
17.05.2021
Beiträge
85
habe alles noch mal gelesen, aber keine Aussage gefunden wie es bei der alten Terme war. Darum,
was war denn bei der alten Therme mit dem Warmwasser? Kam das dort nach "Wunsch"?
Wenn dort alles ok war, ....

Also...vorher war das nicht so.....das fing alles erst ca. jetztes Jahr im Juli/August an. Neue Leitungen Gas/Wasser/Schei.... bis zum Hauseingang
 

Piepsy

Threadstarter
Mitglied seit
17.05.2021
Beiträge
85
0190....1234567890......RUF MICH AN :cool:
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Also...vorher war das nicht so.....das fing alles erst ca. jetztes Jahr im Juli/August an. Neue Leitungen Gas/Wasser/Schei.... bis zum Hauseingang
Du braust Hilfe...
Vorschlag! Rufe den Wasserversorger an und sage du hast ein technisches Problem mit dem Wasser, da kommt zu wenig aus deiner Leitung, seit den die da erneuert haben. Ob sie nicht einen Fachmann schicken können der das begutachtet und der da Abhilfe aufzeigen kann.
Nicht genauer werden, nutze deine Möglichkeit "Frau".
Du braust da Hilfe vor Ort!
Das Kostet nichts und kann nur hilfreich sein.
 

Piepsy

Threadstarter
Mitglied seit
17.05.2021
Beiträge
85
Du braust Hilfe...
Vorschlag! Rufe den Wasserversorger an und sage du hast ein technisches Problem mit dem Wasser, da kommt zu wenig aus deiner Leitung, seit den die da erneuert haben. Ob sie nicht einen Fachmann schicken können der das begutachtet und der da Abhilfe aufzeigen kann.
Nicht genauer werden, nutze deine Möglichkeit "Frau".
Du braust da Hilfe vor Ort!
Das Kostet nichts und kann nur hilfreich sein.

Danke....leider auch schon gemacht....die sagen, das ist Sache des Vermieters was im Inneren der Wohnung ist :-(
 
Claude-Michel

Claude-Michel

Profi
Mitglied seit
08.05.2021
Beiträge
568
Ort
Esslingen
Also, dann liegt es an dem Durchsatz der Therme oder deren Zuleitung oder Einstellung des Wasserdruckbegrenzers. Was meinen die anderen Experten?
Diese Therme soll wie viel können? 11 l ?
Dann wäre man gerade bei der Hälfte :oops:
Ich frage nochmal: wurde beim Umbau nicht ein Wasserhahn zugedreht und jetzt nicht mehr richtig geöffnet ?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
VCW DE 244/4-5 A-H
ich schau mal in die ...
Hier verbindlich,

VCW DE 244/4-5 A-H (Seite 38 Inbetriebnahmeanleitung)

Delta T = 30 k =11,5L/min

Delta T = 45 k =7,7L/min

(wofür ich mich auch verbürge)
 
Thema:

Kein Warmwasserdruck

Kein Warmwasserdruck - Ähnliche Themen

  • Warmwasserdruck fällt sofort ab & ist zu gering

    Warmwasserdruck fällt sofort ab & ist zu gering: Langsam aber sicher wurde über Wochen der Warmwasser Druck immer weniger. Man öffnet den Misch Hahn am Waschbecken oder irgendwo im Haus - kurz...
  • Warmwasserdruck sehr schwach

    Warmwasserdruck sehr schwach: Hallo! Bei meinen Eltern wurde eine uralte Wolf Gastherme mit Warmwasserspeicher aufgrund Defekt komplett ausgetauscht, da wirtschaftlich nicht...
  • ZWN 24-7ke23s0092, Warmwasserdruck sehr niedrig

    ZWN 24-7ke23s0092, Warmwasserdruck sehr niedrig: Hallo zusammen, ich wohne seit ein paar Monaten in einer neuen Wohnung und habe die obenstehenden Junkers Therme. Leider ist mein...
  • BBK evo 20/22i Warmwasserdruck sehr niedrig - Problem gelöst

    BBK evo 20/22i Warmwasserdruck sehr niedrig - Problem gelöst: Hallo alle, seit kurzem habe ich ein Problem mit sehr niedrigem Warmwasserdruck. Ich denke es kam schleichend aber gefühlsmäßig war er nach einer...
  • Warmwasserdruck sehr gering

    Warmwasserdruck sehr gering: Hallo liebes Heizungsforum, zuerst zur Heizungsanlage: Baujahr: 2014 Logano Plus SB105 mit Logamatic RC300 - EMS plus Logalux S135 Seit einiger...
  • Ähnliche Themen

    • Warmwasserdruck fällt sofort ab & ist zu gering

      Warmwasserdruck fällt sofort ab & ist zu gering: Langsam aber sicher wurde über Wochen der Warmwasser Druck immer weniger. Man öffnet den Misch Hahn am Waschbecken oder irgendwo im Haus - kurz...
    • Warmwasserdruck sehr schwach

      Warmwasserdruck sehr schwach: Hallo! Bei meinen Eltern wurde eine uralte Wolf Gastherme mit Warmwasserspeicher aufgrund Defekt komplett ausgetauscht, da wirtschaftlich nicht...
    • ZWN 24-7ke23s0092, Warmwasserdruck sehr niedrig

      ZWN 24-7ke23s0092, Warmwasserdruck sehr niedrig: Hallo zusammen, ich wohne seit ein paar Monaten in einer neuen Wohnung und habe die obenstehenden Junkers Therme. Leider ist mein...
    • BBK evo 20/22i Warmwasserdruck sehr niedrig - Problem gelöst

      BBK evo 20/22i Warmwasserdruck sehr niedrig - Problem gelöst: Hallo alle, seit kurzem habe ich ein Problem mit sehr niedrigem Warmwasserdruck. Ich denke es kam schleichend aber gefühlsmäßig war er nach einer...
    • Warmwasserdruck sehr gering

      Warmwasserdruck sehr gering: Hallo liebes Heizungsforum, zuerst zur Heizungsanlage: Baujahr: 2014 Logano Plus SB105 mit Logamatic RC300 - EMS plus Logalux S135 Seit einiger...
    Oben