eco Compact VSC 206/4-5 plus multiMATIC VRC 700/2

Diskutiere eco Compact VSC 206/4-5 plus multiMATIC VRC 700/2 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; meine ja nur wegen der langfristigen Testphase aktuelle Temperaturen siehe Anlage Außentemperatur aktuell immer noch um die 8 Grad

MJP

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2016
Beiträge
129
meine ja nur wegen der langfristigen Testphase

aktuelle Temperaturen siehe Anlage

Außentemperatur aktuell immer noch um die 8 Grad
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
MichaelPauly schrieb:
hab noch was gefunden - da werd ich gar nicht schlau draus
Ja, das ist doch mal was. VE = Ventileinstellung....
Von wo kommt dieses Dokument??

Genau danach einstellen... Da steht nur z.B. Beim Wohnzimmer auf einmal 8 und nicht 5



MichaelPauly schrieb:
Hab mal von 22 Grad auf 21 Grad reduziert - ist echt zu warm hier
ist das okai???
ja ok.
Nächste Step mit tief erstellen der Temperatur aber bitte wieder 24 Stunden Warten. Das muss sich erst wieder Einpendeln...
Ich hin gegen hätte die Heizkurve um einen Punkt gesenkt und nicht die Raumtemperatur aber egal.

Gaaanz neben bei, Da du die ganzen Ventile Auf 5 gedreht hast hast du heute Abend gemerkt das der Kessel mehr wärme zur verfügung stellt als Benötigt. Dieses wurde bis jetzt immer mit den Ventilen weg geregelt.
 

MJP

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2016
Beiträge
129
1.
ich hab mal alle Unterlagen durchgesehen und dann den anderen Zettel gefunden
nur sind da ja völlig andere Werte drin als auf dem anderen Bogen - was ist denn das???
z.b.
Bad vorher Zettel 2 nun Zettel 7,5 eingestellt ist 2,75
Büro vorher Zettel 3 nun Zettel 5,5 eingestellt ist 4,5
usw.
wat nu ?? :)

2.
wo stelle ich die Heizkurve denn wie ein?
dann mach ich das und stelle wieder 22 Grad ein :)

3.
wo wird denn genau am Ventil abgelesen
kannst du mir an einem der Fotos als Beispiel sagen was da wo abzulesen ist?
Ist Schlafzimmer z.B. 4,5 weil es auf dem Strich zwischen 4 und 5 steht?

4.
was ist denn das andere alles auf dem zettel?
z.b. xp??
und warum steht da 7KW obwohl der Kessel 14 KW Nennleistung hat?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
MichaelPauly schrieb:
1.
ich hab mal alle Unterlagen durchgesehen und dann den anderen Zettel gefunden
nur sind da ja völlig andere Werte drin als auf dem anderen Bogen - was ist denn das???
z.b.
Bad vorher Zettel 2 nun Zettel 7,5 eingestellt ist 2,75
Büro vorher Zettel 3 nun Zettel 5,5 eingestellt ist 4,5
usw.
wat nu ??
Ich würde es nach der Computer Berechnung einstellen.
Ich weiß nicht was da der Hintergrund von dem Planer gewesen ist...



MichaelPauly schrieb:
2.
wo stelle ich die Heizkurve denn wie ein?
dann mach ich das und stelle wieder 22 Grad ein
kannst du auch so lassen jetzt,
Prinzipiell in der VRC 700 in der Fachmann ebene. Da steht dann Heizkurve und bei dir aktuell ist die bei 1,2.

Wir sehen das Ganze dann morgen würde ich vorschlagen...


MichaelPauly schrieb:
3.
wo wird denn genau am Ventil abgelesen
kannst du mir an einem der Fotos als Beispiel sagen was da wo abzulesen ist?
Ist Schlafzimmer z.B. 4,5 weil es auf dem Strich zwischen 4 und 5 steht?
Es wird an dieser Kerbe Abgelesen.
Ja, Schlafzimmer 4,5.

MichaelPauly schrieb:
4.
was ist denn das andere alles auf dem zettel?
z.b. xp??
und warum steht da 7KW obwohl der Kessel 14 KW Nennleistung hat?
xp, bedeutet was mit Reglereigenschaften des Thermostatkopfes, von soll Wert bis verschließen. (das ist hier egal)

Wieso 14kw?

dein kessel hat 20kw.
vsc = Schichten lade Heizgerät
206 = 20kw und 6= Typen kennung für brennwert.

Es ist aber so das die 20 kw für die Warm Wasser Bereitung benötigt werden.
7kw benötigt dein Haus.

Edit: Egänzend dazu:

Dein Heizgerät kann modulieren, D.H. er hat eine Leistung von 5 bis 20 kw... und stellt sich selber ein (anhand von dessen Welche Temperatur er bereitstellen soll und wieviel die Pumpe fördert)
 

MJP

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2016
Beiträge
129
zum "hydraulischen Abgleich" habe ich die Firma nun angeschrieben:

"bzgl. dem "hydraulischen Abgleich" muss ich nach Durchsicht der uns von Ihnen zur Vefügung gestellten Unterlagen sagen, dass wir zwei völlig unterschiedliche "Arbeitszettel" bekommen haben und nach kompletter Durchsicht aller Ventile mit entsprechender Fotodokumentation nun auch gesehen haben, dass die tatsächlichen Einstellungen an den Heizungsventilen von beiden Vorgaben auch noch erheblich abweichen.
Hierfür wurde uns auch noch knapp 370 Euro in Rechnung gestellt!
Also würden wir gerne wissen wie und auf welcher Grundlage diese beiden "Auswertungen" getätigt wurden und wie die Ergebnisse zustande gekommen sind."

mal sehen was von da kommt ...
 

MJP

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2016
Beiträge
129
anbei Werte des Verbrauchs abgelesen und als Exceltabelle verarbeitet
Verbrauch natürlich um einiges höher weil ja auch Nachts komplett durchläuft

anbei die Temperaturen aus dem Innenbereich von gestern und bisher von heute

Außentemperatur seit gestern mittag komplett durchgehend absolut stabil zwischen 7 und 8 Grad
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
Moin, wie sieht es aus?

zu warm? zu kalt?

Wohl fühl Temperatur?
Temperatur Schübe im Wohnraum? (gefühlt)
gibts was neues Betreff Abgleich?
Rauschen der Pumpe??
 

MJP

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2016
Beiträge
129
wir finden es "etwas zu warm"
siehe auch beigefügte daten
aber das ist eher gefühlt die "thermische wärme" - das hatten wir damals bei den erelax auch, als wir Vorlauftemperaturen von um die 75 Grad hatten

"schübe" eher ab und zu gefühlsweise nach unten, d.h. phasen wo wir denken, dass es kühler wird - z.b. mittag im wohnzimmer

büro und umkleidezimmer definitiv viel zu warm

bzgl. Abgleich noch keine Rückmeldung - das ist aber leider normal - hab eben versucht zu telefonieren - leider niemanden erreicht :(

rauschen subjektiv weniger geworden - im gäste-wc noch sehr stark
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
hmm, Eigentlich müssten wir die Heizkörper erstmal Einstellen...

MichaelPauly schrieb:
"schübe" eher ab und zu gefühlsweise nach unten, d.h. phasen wo wir denken, dass es kühler wird - z.b. mittag im wohnzimmer
Naja Der Heizkörper im Wohnzimmer bekommt ja auch kein wasser...

Hier mal wie es bei dir ist: Dort kann man den Öffnungsgrad des ventiles sehen aktuell:

20170220_184809~2.jpg


Und so soll es sein:

20170220_185632~2.jpg


so muss da unbedingt was passieren.

Wenn es zu warm wird so kannst du die Heizkurve um einen punkt senken...
 

MJP

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2016
Beiträge
129
öhm - im Wohnzimmer sollte das Ventil laut Aussage von dem Vaillant-Techniker der Ende 2016 die Steuerung zum dritten Mal ausgetauscht hatte komplett offen sein - hat er jedenfalls so gemacht und gesagt als er hier war weil die Geräusche so groß waren - aber eigentlich hatte sich an den Geräuschen dadurch nix geändert :(

heizkurve am VRC 700 von 1.2 auf 1.1?
>>>ERLEDIGT<<<

sag mir auf was ich das im Wohnzimmer stellen soll, dann mach ich das
ist nur ne Frage nach welchem Zettel - auf 5 oder auf 8?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
8 = Auslieferung = komplett geöffnet.
0 = siehe foto. Bruch teil offen...

MichaelPauly schrieb:
heizkurve am VRC 700 von 1.2 auf 1.1?
Ja, oder 1,15. Kleinen schritt und Warten...
 

MJP

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2016
Beiträge
129
habs schon auf 1.1 gestellt

worauf soll ich wohnzimmerventil umdrehen
auf 5 oder 8?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
8, geh nach der Berechnung welche mit dem Computer gemacht wurde...
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
Nun heisst es warten. Während dessen überlegen ob man die anderen Heizkörper auch nachjustiert.
 

MJP

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2016
Beiträge
129
heute hab ich mir das noch mal angesehen mit dem Computerberechnungsausdruck
ich hab nur noch nicht den Sinn dieser Werte erfasst

soll ich den Umkleide zumindest mal ändern - der steht ja völlig falsch :(


<<<ERLEDIGT auf 3.5 siehe Foto>>>
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
mad-mike schrieb:
Moin, wie sieht es aus?

zu warm? zu kalt?

Wohl fühl Temperatur?
Temperatur Schübe im Wohnraum? (gefühlt)
gibts was neues Betreff Abgleich?
Rauschen der Pumpe??
 

MJP

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2016
Beiträge
129
moin moin :)

gefühlt noch etwas zu warm aber wie man auch an den Netatmo-Daten sieht sind die Temperaturen schon harmonischer als vorher

Schübe leicht nach unten gestern noch im Wohnzimmer, aber schon besser - hier muss sich sicher die Ventilumstellung noch bemerkbar machen - oder?

insgesamt sind in einzelnen Räumen die Temperaturen insgesamt noch zu hoch - siehe auch Netatmo-Daten

Verbrauch natürlich um einiges höher als vorher

zum Abgleich noch keine neuen Infos
Wohnzimmer um Umkleide hab ich ja gestern selber geändert - ist ja keine Hexerei, wenn die Werte denn dann stimmen
gibt es nicht hier eine Möglichkeit das selber auszubaldowern?

Rauschen im Wohnzimmer und Diele weniger, im GästeWC immer noch

ach so - die Wärme ist gefühlt eher eine Strahlungswärme seitens der Heizkörper, so dass es gefühlt sofort kühler wird, wenn die nicht an sind - z.B. Wohnzimmer

und was ich mich frage ist, der VRC700 steht auf 21 Grad kommt aber selber bis zu 22 Grad angezeigt und die anderen Räume ja auch wesentlich mehr ...
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
MichaelPauly schrieb:
gibt es nicht hier eine Möglichkeit das selber auszubaldowern?
Ja, aber es ist ein Provisorium was sehr gut geht, nur verstanden muss es werden und ist langwierig. Aber an einem Wochenende zu schaffen.

MichaelPauly schrieb:
ach so - die Wärme ist gefühlt eher eine Strahlungswärme seitens der Heizkörper, so dass es gefühlt sofort kühler wird, wenn die nicht an sind - z.B. Wohnzimmer
Räume noch zu stark ausgekühlt.

MichaelPauly schrieb:
VRC700 steht auf 21 Grad kommt aber selber bis zu 22
Kurve noch zu hoch, wenn die passt ist soll = ist ABER das Teil hat eine Schalthysterese, geht auch nicht anders, stell mal auf 20,5 und sage was dann dabei rauskommt.

MichaelPauly schrieb:
Verbrauch natürlich um einiges höher als vorher
Das kann einige Tage dauern bis sich das ausgleicht.
 
Thema:

eco Compact VSC 206/4-5 plus multiMATIC VRC 700/2

eco Compact VSC 206/4-5 plus multiMATIC VRC 700/2 - Ähnliche Themen

  • Zusatzspeicher an Vaillant Eco compact

    Zusatzspeicher an Vaillant Eco compact: Moin, Ich heiße Olaf, bin Elektriker und hab gleich mal ne Frage. Ich habe eine Vaillant Eco Compact Gas Heizung. Desweiteren eine PV auf dem...
  • Fröling Dual Compact 20 - Display reagiert nicht

    Fröling Dual Compact 20 - Display reagiert nicht: Hallo guten Tag liebe Experten, wir haben einen Fröling Dual Compact 20. Vorgestern hat das Display nicht mehr reagiert, hat sich nicht mit einem...
  • Ökofen Compact ZeroFlame: Starts & Modulation

    Ökofen Compact ZeroFlame: Starts & Modulation: Hallo Zusammen, Ich habe gesehen dass zu ähnlichen Themen schon ein Thread erstellt wurde aber dabei geht es ja primär um einen Condens(ich haben...
  • Junkers Cerapur Compact ZWB24-1 DE und Raumthermostat CR80 RF

    Junkers Cerapur Compact ZWB24-1 DE und Raumthermostat CR80 RF: Hallo liebe Experten! Ich habe oben genannte Therme und das kabellose Raumthermostat CR80 RF gekauft. Nun stellt sich die Frage, funktioniert...
  • Vaillant ecotec plus VC 196 oder eco compact VSC 196 ???

    Vaillant ecotec plus VC 196 oder eco compact VSC 196 ???: Hallo zusammen! Wir stehen kurz vor dem Einbau einer neuen Brennwert-Heizung in unser Einfamilienhaus. Die Eckdaten unseres Hauses sind wie folgt...
  • Ähnliche Themen

    Oben