ich bekomme sie einfach nicht umbenannt, werde erstmal die Tabelle von 2017 bis 2018 verwenden, die konnte ich in 2018 bis 2019 ändern und abspeichern.
Mach das erst mal so, werde die Tabelle mal zu meinem Bruder mitnehmen um zu erkennen was damit ist. Das werden wir schon hinbekommen.
Ich kann nicht ausschließen das die Ursache von mir verursacht wird. Ich selbst arbeite mit einer Arbeitsstation auf einem Server bei mir und der ist dann wiederum mit dem betrieblichen Server über einen VPN-Tunnel verbunden. Auf das gesamte System sind in diesem Jahr umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet worden. Alles wir automatisch verschlüsselt, gesichert und mit einem Dateischutz versehen.
Ich selbst und alle Nutzer haben noch keine Probleme erkennen können. Aber hier scheint was nicht zu stimmen, denn ich kann den Schutz vor dem versenden von Daten oder Dateien aufheben, was ich bei dir gemacht habe. Du siehst das kann hier zu einem wirklichen Problem werden.
Also, das mit der Absenktemp. verstehe ich nicht, ich möchte ja auch nicht bei 2 Wochen Abwesenheit die Heizung komplett durchlaufen lassen, deswegen gibt`s ja extra den "Urlaubsmodus".
Das sehe ich auch so. Leider kannst du mir ja auch nicht sagen was die Heizung da gemacht hat.
Dein CW 400 hat da verglichen mit anderen Controllern eine andere Funktionsweise.
In dem Urlausmodus wird dann auf den sogenannten reduzierten Betrieb geschaltet. Die Beschreibung ist da sehr wage was das dann eigentlich sein soll.
Aber prüfe zu erst mal diese Einstellungen:
Steht der Raumeifluß auf ein und wenn ist dort 1 eingestellt? Wir haben das so geändert Werkseinstellung ist hier die 3.
Wenn das auf aus steht wird die Steuerung vom Außensensor übernommen.
Deine Beschreibung hört sich so an als hätte die Heizung im Urlaub reinen Frostschutz gefahren.
Wenn der Raumeifluß auf ein steht, teste mal folgendes. Senke am Tag mal den Vorgabewert Raumtemperatur merklich ab (15Grad) wenn das dann merklich kühler wird (1 Grad kann schon ausreichen) kannst du das wieder zurückstellen und dann sollte die Heizung umgehend wieder anfangen zu heizen.
Ich will damit erkennen ob der Controller wirksam ist und in der Tagesfunktion richtig arbeitet. Ich hoffe du verstehst was ich erkennen will.
Sollte das ok sein machen wir Schrittweise weiter.