Also grundsätzlich würde ich persönlich (aber ich bin kein Fachmann
) empfehlen, mal nachzufragen, ob man dir nicht das RT in einen passenderen Führungsraum wie bspw das WoZi umsetzen kann. Da müsste vermutlich nur ein kleines Loch in eine Wand, Kabel verlängern und aufputz in nen unauffälligen kleinen Kabelkanal legen, fertig. Dann kann die Therme grundsätzlich schonmal nach einer für dich passenderen RaumTemp gehen und auch abschalten, wenn es in deinem WoZi die gewünschte Raumtemp erreicht hat, ohne sich nach dem ohnehin kühler gewünschten Flur zu richten.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass jetzt wo es kälter ist, die HK richtig heiss sind, im raum aber nicht so viel ankommt und die therme ständig am laufen ist(wahrscheinlich weil die wärme über das dach etc. verschwindet wegen schlechter dämmung) und dadurch der hohe verbrauch.
Das hingegen (also die "heißen" Heizkörper) spricht außerdem für eine typischerweise zu hoch eingestellte Vorlauftemperatur. Die solltest du soweit verringern, bis die Räume bei (vorerst, also nur für diese Zeit der Ermittlung der korrekten Einstellung) voll aufgedrehten Thermostaten die gewünschte Raumtemp erreichen. Voll aufgedreht deshalb, damit da nichts 'künstlich' von den Thermostaten abgeregelt wird. Wenn du dann die passende VL-Temp ermittelt hast, stellst du die Thermostate wieder auf die gewünschte Raumtemp ein und fertig.
Deinem Foto nach steht der rechte Drehschalter auf 4 - falls du den schon auf 2 runtergedreht hast und die HK immer noch "richtig heiß" werden, ist die VLT vermutlich noch immer zu hoch:
Aber Achtung:
Heizungsanlagen und Gebäude sind träge, du wirst nicht innerhalb von 10min feststellen, ob alles so passt, oder nicht. Denn wenn du schreibst, dass trotz "richtig heißen HK" dann "im Raum nichts ankommt", dann ist eben auch entspr Wärmebedarf da (bspw eben durch starke Auskühlung aufgrund mangelnder Dämmung) und es braucht eine ganze Zeit, bis der Bedarf gedeckt und die Räume auf Temp sind. Je geringer/passender die VL-Temp dann eingestellt ist, desto 'langsamer' passiert das dann auch - aber eben auch desto effizienter.
Außerdem ist es so, dass es umso besser ist, je länger die Therme am Stück durchlaufen kann. Wenn sie ständig an- und aus geht und dann im Betrieb richtig 'feuert', dann ist das eben nicht so gut und sparsam (Vergleich: Stadtverkehr mit Ampelstopps und -sprints vs Landstraße mit 90km/h).
In der Anleitung ist außerdem erwähnt, dass eine Leistungsreduzierung der Therme auf 11kW anstatt 18kW möglich ist (wie dazu vorzugehen ist, steht dort ebenfalls) - sollte das erfolgt sein, so ist laut Handbuch ein entspr ausgefüllter Aufkleber an der linken oder rechten Seite des Gerätes anzubringen. Guck mal, ob der bei dir vorhanden ist.
Wenn der nicht vorhanden ist, dann da auch mal mit dem Vermieter und einem SHK-Fachmann sprechen und darum bitten, das ggf durchzuführen, da selbst die max 11kW für deine Whg vermutlich noch immer überdimensioniert sind. Gemäß Leistungsangaben kann sie Minimum zwar 7,2kW:
aber es findest sich auch folgender Hinweis:
Heißt, auch bzgl des Verhaltens im 'Teillastbereich' sozusagen würde es einen Unterschied machen, ob 11kW MaxLeistung oder Werkszustand eingestellt sind.
Ja, das wäre jetzt inital ein gewisser Aufwand, der dann einmal vom Fachmann betrieben werden müsste und auch einmalige Kosten für deinen Vermieter, aber wenn ihr das bspw mit nem evtl bald anstehenden Wartungstermin zusammenlegt, relativiert sich das.
Für dich hätte es dann unterm Strich den Vorteil, dass du vermutlich geringere Betriebskosten hast, für den Vermieter hätte das den Vorteil, dass die Therme dann vermutlich noch länger leben würde, weil sie nicht mehr so wild taktet (als Ein- und Ausschaltet) und dann auch nicht immer mit (nahezu) voller Leistung laufen würde.
Wenn er sich also sträubt angesichts der (geringen) Zusatzkosten, die für die o.g. Änderungen einmal anfallen würden, weil die Gaskosten ihn ja nicht betreffen, dann hast du das Argument bzgl schonender Betriebsweise und längerer Lebensdauer der Therme in der Hinterhand..
Aber wie gesagt - ich bei kein Fachmann (also SHKler), das ist nur meine persönliche Meinung. Vielleicht kommentiert das aber ja noch ein entspr Fachmann, ob ich damit richtig liege oder nicht.
Anleitung hänge ich dir mal an, falls du oder der Fachmann sie evtl nicht mehr hat.