Der Ofen sollte direkt am Puffer eingebunden sein.
Die Therme braucht hier eine eigene "Verbindung"
Idealerweise würde man auch den Verbraucher (Divicon) am Puffer anschliesen.
Als "Notlösung" wär ein Anschluss des Divicon zwischen Puffer und Ofen denkbar. Dann wär der Puffer ein Pendelspeicher.
Die Warmwasserbereitung sollte auch vom Puffer aus erfolgen.
So wie es jezt realisiert ist, wird Warmwasser ausschliesslich über die Therme erhitzt.
Die Therme braucht hier eine eigene "Verbindung"
Idealerweise würde man auch den Verbraucher (Divicon) am Puffer anschliesen.
Als "Notlösung" wär ein Anschluss des Divicon zwischen Puffer und Ofen denkbar. Dann wär der Puffer ein Pendelspeicher.
Die Warmwasserbereitung sollte auch vom Puffer aus erfolgen.
So wie es jezt realisiert ist, wird Warmwasser ausschliesslich über die Therme erhitzt.