Olaf778
Threadstarter
- Mitglied seit
- 05.03.2024
- Beiträge
- 9
Hi zusammen,
seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe ich diese leider immer noch nicht im Griff. Sie Taktet unregelmäßig viel und verbraucht dementsprechend auch deutlich mehr als sie sollte. Da ich nicht mehr weiß, an welchen Stellschrauben ich noch drehen kann, hier mein Versuch mir Rat von euch zu holen, was ich noch probieren kann.
Objektbeschreibung:
- Haus BJ 12/23 mit KfW 55
- 165m2 Wohnfläche
- Fußbodenheizung mit Steuerung von Oventrop
- Zentrale Lüftungsanlage RecoVAIR 260/4(E)
- Wärmepumpe flexoTHERM exklusive 57/4 mit Erdbohrung 2x 90m
- Warmwasserspeicher VIH RW 300
- Pufferspeicher 45l
Aktuelle Daten:
- Bivalenzpunkt Heizen -5 °C
- Bivalenzpunkt Warmwasser -7 °C
- Offset Pufferspeicher: 10 K
- AT-Abschaltgrenze: 14 °C
- Heizkurve: 0.15
- Min. Vorlaufsolltemperatur: 20 °C
- Max. Vorlaufsolltemperatur: 45 °C
- Absenkmodus: Eco
- Raumaufschaltung: Inaktiv
- Kompressorstart ab: -190 °min
- Kompressorhysterese: 15K
- Die Heizung lasse ich manuell per Temperatur regeln, das Warmwasser wird bei Zeitsteuerung nur zwischen 12-15 Uhr gestartet.
- Die Thermostate sind alle auf Max aufgedreht, die Fußbodenheizung wurde hydraulisch abgeglichen und die Temperaturen sind voll in Ordnung (22,5° im Wohnbereich, 21° im Schlafzimmer).
Der Pumpeneinlass am Ende des letzten Taktes betrug 6,3°, der Auslass lag bei 3,9°
Hier mal ein paar Impressionen:
1) Verhalten des Energieintegrals:
2) Und hier der Verbrauch der WP. Man kann das WW um 12 Uhr schön sehen. Ebenso ist zu sehen, dass die WP am Vormittag fast "normal" getaktet hat, und ab 11:40 Uhr fing sie an deutlich häufiger und kürzer zu takten. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Änderungen an irgendwelchen Einstellungen:
3) Man könnte meinen, dass es einfach zu warm wurde? Und in der Tat sieht man am Außenfühler, dass es um kurz nach 11 Uhr zum größten Anstieg des Tages kam:
Ich werde daraus nicht schlau. Liegts am Pufferspeicher? Ja, ich weiß, dass es den eigentlich nicht benötigt, und trotzdem muss es ja irgendwas geben, dass mächtig schief läuft bei mir, so dass die WP seit 10 Uhr in 8 Stunden 7,3 kWh verbraucht hat, was nach meinem Verständnis viel zu hoch sein dürfte (die Hälfte wäre vermutlich i.O).
Ich wusste beim Bau, dass die WP nichts taugt, musste sie aber notgedrungen dennoch nehmen, weil wir sonst nicht vor Mai hätten einziehen können. Zum Glück habe ich mich wenigstens bei der Grüße durchgesetzt, der Installateur wollte mir die 87/4 andrehen.
Der Installateur ist auch sonst keine Hilfe und der Werkskundendienst war für die Inbetriebnahme einmal da (Ich musste danach natürlich alle Werte wieder zurückdrehen weil er alles schlimmer gemacht hat). Gibt es irgendjemanden auf diesem Planeten, der weiß, wie so ein Ding funktioniert und wie ich es hinkriege, dass die WP lange halten wird und möglichst wenig verbraucht?
Ich danke euch.
seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe ich diese leider immer noch nicht im Griff. Sie Taktet unregelmäßig viel und verbraucht dementsprechend auch deutlich mehr als sie sollte. Da ich nicht mehr weiß, an welchen Stellschrauben ich noch drehen kann, hier mein Versuch mir Rat von euch zu holen, was ich noch probieren kann.
Objektbeschreibung:
- Haus BJ 12/23 mit KfW 55
- 165m2 Wohnfläche
- Fußbodenheizung mit Steuerung von Oventrop
- Zentrale Lüftungsanlage RecoVAIR 260/4(E)
- Wärmepumpe flexoTHERM exklusive 57/4 mit Erdbohrung 2x 90m
- Warmwasserspeicher VIH RW 300
- Pufferspeicher 45l
Aktuelle Daten:
- Bivalenzpunkt Heizen -5 °C
- Bivalenzpunkt Warmwasser -7 °C
- Offset Pufferspeicher: 10 K
- AT-Abschaltgrenze: 14 °C
- Heizkurve: 0.15
- Min. Vorlaufsolltemperatur: 20 °C
- Max. Vorlaufsolltemperatur: 45 °C
- Absenkmodus: Eco
- Raumaufschaltung: Inaktiv
- Kompressorstart ab: -190 °min
- Kompressorhysterese: 15K
- Die Heizung lasse ich manuell per Temperatur regeln, das Warmwasser wird bei Zeitsteuerung nur zwischen 12-15 Uhr gestartet.
- Die Thermostate sind alle auf Max aufgedreht, die Fußbodenheizung wurde hydraulisch abgeglichen und die Temperaturen sind voll in Ordnung (22,5° im Wohnbereich, 21° im Schlafzimmer).
Der Pumpeneinlass am Ende des letzten Taktes betrug 6,3°, der Auslass lag bei 3,9°
Hier mal ein paar Impressionen:
1) Verhalten des Energieintegrals:
2) Und hier der Verbrauch der WP. Man kann das WW um 12 Uhr schön sehen. Ebenso ist zu sehen, dass die WP am Vormittag fast "normal" getaktet hat, und ab 11:40 Uhr fing sie an deutlich häufiger und kürzer zu takten. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Änderungen an irgendwelchen Einstellungen:
3) Man könnte meinen, dass es einfach zu warm wurde? Und in der Tat sieht man am Außenfühler, dass es um kurz nach 11 Uhr zum größten Anstieg des Tages kam:
Ich werde daraus nicht schlau. Liegts am Pufferspeicher? Ja, ich weiß, dass es den eigentlich nicht benötigt, und trotzdem muss es ja irgendwas geben, dass mächtig schief läuft bei mir, so dass die WP seit 10 Uhr in 8 Stunden 7,3 kWh verbraucht hat, was nach meinem Verständnis viel zu hoch sein dürfte (die Hälfte wäre vermutlich i.O).
Ich wusste beim Bau, dass die WP nichts taugt, musste sie aber notgedrungen dennoch nehmen, weil wir sonst nicht vor Mai hätten einziehen können. Zum Glück habe ich mich wenigstens bei der Grüße durchgesetzt, der Installateur wollte mir die 87/4 andrehen.
Der Installateur ist auch sonst keine Hilfe und der Werkskundendienst war für die Inbetriebnahme einmal da (Ich musste danach natürlich alle Werte wieder zurückdrehen weil er alles schlimmer gemacht hat). Gibt es irgendjemanden auf diesem Planeten, der weiß, wie so ein Ding funktioniert und wie ich es hinkriege, dass die WP lange halten wird und möglichst wenig verbraucht?
Ich danke euch.
Zuletzt bearbeitet: