Die Endtemperatur von -10Grad auf -12/-14Grad absenken, je nach deiner Region, wo du wohnst. Da gibt es Tabellen in der Bedienungsanleitung und auch im Internet.
Immer 24Stunden nach jeder Änderung warten, damit du weist, wie die Änderung sich auswirkt. Niemals zwei unterschiedliche Einstellung gleichzeitig ändern, da du sonst nicht weist, welche Änderung jetzt was bewirkt hat.
Dann würde ich beginnen, mit einer Parallelverschiebung der Kurve zu starten, bedeutet Änderung der Offseteinstellung.
Das würde ich nächste Woche beginnen, da es Samstag/Sonntag ca. 10 Grad kühler wird und die Außentemperaturänderung auch deine Raumtemperatur beeinflussen könnte, im optimalen Fall bleibt es wie es ist.
Ändert sich da die Raumtemperatur, musst du über die Neigung der Kurve die Heizung an den Wärmebedarf anpassen.
Wird es mit sinkender Außentemperatur zu warm, muss du nach und nach die Auslegungstemperatur je um ein K absenken.
Wird es mit sinkender Außentemperatur zu kalt, muss du nach und nach die Auslegungstemperatur je um ein K anheben.
Das Anpassen der Parallelverschiebung und der Offset Einstellung ist recht langwierig, aber einmal ein mal richtig eingestellt, dann muss du da auch nicht mehr ran und dein System läuft optimal.