Regumat kenne ich als Pumpengruppe für einen gemischten Heizkreis. Oder gibt es in dem Fall noch einen Wärmetauscher ?
ExaktOder gibt es in dem Fall noch einen Wärmetauscher
Gas Hahn schließengibt es weitere Sparmöglichkeiten?
leider schlechte Nachricht. In der Leitung und in dem letzten Heizkörper im Dachgeschoss sammelt sich wieder Luft an. Habe schon 3 mal entlüftet, gleiches Problem wie vor dem Austausch des MAG. Warum? Woran Kann das liegen?Ich tippe mal aus der Ferne auf Wartungsmangel. Stand meiner Kenntnis hat der VSC ein geräteinternes Membran-Ausdehnungs-Gefäß, welches anscheinend zu klein ist für die Menge an Heizungswasser. So wurde das ältere rote MAG dazu gebaut. Stellt sich mir die Frage, wo die Leitung dafür im VSC abgegriffen wurde ? Außerdem müssen beide MAG den gleichen Vordruck eingestellt bekommen, sonst funktioniert die Druckhaltung nicht oder nicht ordentlich. Außerdem wurde bei dem externen MAG das Kappenventil eingespart, so dass eine größere Menge Heizungswasser abgelassen werden muss um den Vordruck messen zu können. Bei jeder Nachspeisung des Heizungswassers gelangt natürlich auch Sauerstoff mit ins Leitungsnetz, der dann nach und nach ausgast.
Der Druck in der Anlage scheint immer noch bei 2 bar zu liegen. Erhöhe den Mal auf 2,8 bar und schaue ob immer noch Luft rein kommt.leider schlechte Nachricht. In der Leitung und in dem letzten Heizkörper im Dachgeschoss sammelt sich wieder Luft an. Habe schon 3 mal entlüftet, gleiches Problem wie vor dem Austausch des MAG. Warum? Woran Kann das liegen?
der Druck ist bei 1,8 bar. Der soll ja laut Google 0,2-0,3 höher sein, als der Druck im MAG. Sicher, dass ich auf 2,8 bar erhöhen soll?Der Druck in der Anlage scheint immer noch bei 2 bar zu liegen. Erhöhe den Mal auf 2,8 bar und schaue ob immer noch Luft rein kommt.
Nein!Sicher, dass ich auf 2,8 bar erhöhen soll?
Aus dieser Aussage, gehe ich davon aus, das der Tarierdruck des MAG bei 1,5 bar liegt. Bei 3 bar Anlagendruck würde sich die innere Membrane am wohlsten fühlen, da sie in ihrer Ruhetage befindet.der Druck ist bei 1,8 bar. Der soll ja laut Google 0,2-0,3 höher sein, als der Druck im MAG. Sicher, dass ich auf 2,8 bar erhöhen soll?