Viessman Vitola Biferral 18Kw undicht - Ersatz durch Buderus Logano G125-21 kW Eco Gussheizkessel möglich?

Diskutiere Viessman Vitola Biferral 18Kw undicht - Ersatz durch Buderus Logano G125-21 kW Eco Gussheizkessel möglich? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; WIE groß ist denn das MAG? Wie technisch bewandert bist Du? Schau mal HIER zum Thema "Wartung MAG"
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.596
Es besteht BrennwertPFLICHT
Schorni, lese bitte die Beiträge # 1 und # 2 noch mal durch. Heizwerttechnik darf seit September 2015 nicht mehr produziert werden. Ausnahme sind bis dahin bestehende Lagerbestände die noch ab verkauft werden dürfen. Deshalb auch mein Einwand mit dem Typschild 2015. Und was da für ein Brenner vor kommt ist völlig unerheblich. @Andreas1956 hat ja auch solch ein Tausch vollzogen und der Schorni hat es abgesegnet.
 

uaero

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2021
Beiträge
33
Mit dem MAG hast du Recht - Weil seit 2017 gewechselt - noch nie gewartet. Blos wenns kaputt wäre, würde doch der Druck je nach Temperatur stark schwanken, oder?
Ansonsten gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass alles wider dicht ist. Nur: wo sin die ca 20 nachgespeisten Liter hin?
alles trocken, auch das Si.Ventil!
Achso, Warmwasserspeicher ist nicht dran, hab 24KW el. Durchlauferhitzer.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.633
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Wieso sollte es auch SO lange - über 6 JAHRE - noch "Lagerbestände" geben, wo KEINER Platz für ein "Lager" hat, WO ZU auch so alten Scheiß noch "lagern"? Es greift hier KEINE Ausnahme, und WENN dann muss dies BELEGT werden. Dass bei @Andreas1954 ein schwarzer VOLLIDIOT kommt wurde bereits mehrfach bestätigt.
Ich tippe dennoch auf das MAG!
 

uaero

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2021
Beiträge
33
Naja technisch noch fit, über neue Heizungen Halbwissen. Aber CU-Rohr löten kann ich (ja ich weiss - ist auch nicht mehr aktuell)
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.332
Es greift hier KEINE Ausnahme
Richtig, keine Ausnahme, sondern die Regel. Und diese Regel besagt, daß ab 1. September 2015 keine Heizwertgeräte mehr für den allgemeinen Bedarf hergestellt werden dürfen. Heizwertgeräte die aber vor dem 1. September 2015 hergestellt wurden, dürfen ohne zeitliche Befristung noch installiert werden. Wer also wollte, durfte solche Geräte, zum Beispiel im Abverkauf günstig erwerben und sich in die Garage stellen und sie 20 Jahre später einbauen. Was er nicht einbauen darf wäre ein Heizwertgerät, das ab 1. September 2015 hergestellt worden ist, wenn keine Ausnahme wegen Mehrfachbelegung greift. Bei einem identischen Heizwertgerät Produktion 31. August 2015 bedarf es der Ausnahme nicht, das ist generell erlaubt. So ist nun mal die Rechtslage und wenn Du da eine andere weißt, dann benenne uns bitte die entsprechende Rechtsnorm.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.633
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
ok ok okehehe Asche auf mein Haupt....fällt bei mir jungem Kerl gar nicht auf
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.596
Wieso sollte es auch SO lange - über 6 JAHRE - noch "Lagerbestände" geben, wo KEINER Platz für ein "Lager" hat
Und warum kann man bei freien Händlern noch Düsensätze für Gasgeräte kaufen die älter dreißig Jahre sind ? Und vor allem der Kesselhersteller behauptet, die wären nicht mehr erhältlich ? Hier im Forum schlagen doch immer mehr Betroffene auf.
Warum also nicht einen "neuen" Wärmeerzeuger Baujahr 2015 kaufen können, wenn es den noch aus Lagerüberbestand gibt ?
Wir wollten Anfang August 2015 noch einen Viessmann-Heizwert-Öler bestellen, da gab es von der zuständigen Verkaufsniederlassung einen Storno. Nicht mehr lieferbar. 4 Wochen vor Deathline. Da hat der Kunde eben einen von Weishaupt bekommen. Und dieser schnurrt wie ein Uhrwerk.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Warum also nicht einen "neuen" Wärmeerzeuger Baujahr 2015 kaufen können, wenn es den noch aus Lagerüberbestand gibt ?
Nachdem wir ein Buderus Logistikzentrum in der Nachbarschaft haben, kann ich sagen daß es sein einigen Jahren keine (offiziellen) Lagerbestände mehr gibt.
Derartige Geräte kann man im Regelfall nicht mehr nachbestellen
Aber: In einem Regalbereich befindet sich Ware für Spezialfälle. Unter anderen ein paar Heizwertkessel verschiedener Bauart........ oder RC 35 Regler für Einsatz für ERC Regler......oder ein paar andere Ersatzteile , deren Versorgung offiziell eingestellt ist. Oder Kesselglieder verschiedener Bauart....

Ich befürchte daß bei nächster Inventur dieser Lagerbreich aufgelöst wird.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.633
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
JA, aber zwischen räumlich und finanziell kleinvolumigen Gasdüsen und Heizkessel einlagern ist wohl doch ein gewisser Unterschied.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.332
Mein Heizkessel war offiziell "von privat", abzuholen allerdings bei einer Heizungsbaufirma in Frankfurt am Main. Die private Dame hat dort gearbeitet und das offenbar für ihren Chef gemanagt. Das Internet ist ja für uns alle Neuland. Aber wir schaffen das. xD

Wie auch immer - ich bin froh den noch bekommen zu haben, FD 554 / P 559, der müßte also wohl aus 2015 sein. Für 1.200 € kann man da nicht meckern, zumal ich angesichts der Plattenheizkörper in meinem Häuschen einen Brennwerteffekt kaum je erzielen kann, wenn ich warme Räume wünsche. Selbst wenn er etwas mehr Gas verbrauchen sollte als ein Brennwertgerät, würde ich mit dem Brennwerter nie dessen Mehrkosten bei Kauf und Einbau wieder hereinholen. Nicht mal annähernd. Und robuster und langlebiger ist der Suprastar ohnehin.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.633
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Es ist erwiesener UNSINN, dass Bestands-Anlagen "nicht brennwertgeeignet" sind, denn die Anlage muss sowieso hydraulisch abgeglichen werden ggf ein zwei Heizkörper erneuert werden und dann IST sie brennwertgeeignet. Das ist bei JEDEM anderen Heizungssystem genau AUCH so, denn das ist allein ANLAGENabhängig.
Es gibt auch Autofahrer die sich zu dumm anstellen und mit ihrer überkommenen falschen Fahrweise ein "Drei-Liter-Auto" mit fünf Litern fahren. "Scheiß neue Technik, bringt ja gar nichts"... Man muss halt trotz aller "super Technik die ja von Werk aus schon so sehr viel spart" AUCH seinen Verstand benutzen - sofern vorhanden!
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.332
AUCH seinen Verstand benutzen - sofern vorhanden!
Der fehlt mir bekanntermaßen. Sonst würde ich auch nicht annehmen, daß ein Heizkörper der auf 70/55°C ausgelegt wurde künftig mit den Systemtemperaturen einer BW-Heizung nicht imstande ist das Zimmer wie gewohnt zu erwärmen, weil seine Leistung dann sänke. Und deshalb bezweifele ich auch, daß man dieses Problem über den hydraulischen Abgleich lösen könnte, denn ein beispielsweise auf 1.250W bei 70/55 ausgelegter Heizkörper leistet nun mal nicht 1.250W, wenn da nur Wasser mit 40 oder 45°C ankommt.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.332
Das ergibt möglicherweise dann die interessante und irgendwie auch lustige Situation, dass Du in vielleicht 25 Jahren (weil ja langlebig) einen gut 30 Jahre alten Kessel neu einbauen kannst / darfst.
Nach dem derzeit geltenden Recht ist das so, richtig.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ja, das weiß ich doch, aber interessiert mich hier nicht. Das Lustige mit den o.a. Zahlen ist eher, dass Du dann vermutlich einen Kessel ohne Brennstoff hast. Aber wir werden sehen. Ich melde mich dann in 2047 wieder. Hier im Forum?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.633
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Und deshalb bezweifele ich auch, daß man dieses Problem über den hydraulischen Abgleich lösen könnte, denn ein beispielsweise auf 1.250W bei 70/55 ausgelegter Heizkörper leistet nun mal nicht 1.250W, wenn da nur Wasser mit 40 oder 45°C ankommt.
Deine Zweifel sind nachvollziehbar aber ÜBER-zogen. Siehe den vergleich mit dem "Drei-Liter-Auto": "Ich KANN ja nicht WEIL...."...
1.) es gibt im Bestand nahezu KEINE Anlage die 70/55 ausgelegt, bessergesagt auch WIRKLICH 70/55 BENÖTIGT. Alle von mir betreuten Alt/Bestands-Anlagen laufen mit max 60-65 VL UN-ABGEGLICHEN! MIT Abgleich liegen die ALLE und zwar VOLLSTÄNDIG im Kondensationsbereich - meist sogar OHNE Heizkörperaustausch!
2.) Für Brennwertnutzung genügen 55-60 Vorlauf
Also mal wieder einfach nur eine unreflektierte sture Haltung OHNE wahre neutrale geschweige denn wohlwollende Betrachtung, halt wie die Deppen "Ich schalt schon immer bei 3000 U/min, egal was da is, Stadtverkehr Tacho 60 im dritten Gang, weil ichs seit 50 Jahr so mach seit ich Käfer fahre, mein neuer TDI-superduper-3Liter-Diesel bringt gar keine Verbesserung".
 
Thema:

Viessman Vitola Biferral 18Kw undicht - Ersatz durch Buderus Logano G125-21 kW Eco Gussheizkessel möglich?

Viessman Vitola Biferral 18Kw undicht - Ersatz durch Buderus Logano G125-21 kW Eco Gussheizkessel möglich? - Ähnliche Themen

  • Atola von Viessman Gaszufuhr unterbrochen?

    Atola von Viessman Gaszufuhr unterbrochen?: Dieser Tage ist es etwas stürmisch. Heute Morgen hat sich die Gasheizung nicht zugeschaltet. Gestern ist sie noch gelaufen. Sie war jetzt mehrere...
  • Viessman Atola 1991

    Viessman Atola 1991: Hallo zusammen, Ich brauchen Rat von Ihnen. Wir haben im letzten Jahr ein Haus gekauft. Die Gasheizung Viessmann Atola Bj 1991 ist 32 Jahre Alte...
  • Viessman Mirola 1863 Baujahr 1994 geht bei der Wassererwärmung nach ca. 5 Minuten mit einer Art Verpuffung auf Störung

    Viessman Mirola 1863 Baujahr 1994 geht bei der Wassererwärmung nach ca. 5 Minuten mit einer Art Verpuffung auf Störung: Die Elektroden und der Anlaufkondensator wurden schon getauscht. Unser Warmwasserspeicher ist gleichzeitig der Pufferspeicher! Im Heizungsbetrieb...
  • Viessman Biferal (ca. 1985) Rücklauftemperaturen

    Viessman Biferal (ca. 1985) Rücklauftemperaturen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich eines alten Viessmann Biferral Ölkessels. Aufgrund einer defekten Heizungssteuerung war vor einiger...
  • Viessman VTB 27 KW Rotrixbrenner 1-4

    Viessman VTB 27 KW Rotrixbrenner 1-4: Hallo Community, habe seit Beginn der Heizperiode folgendes Problem an einer Ölheizung vom Typ Viessmann Vitola Tripass VTB 27 KW mit Brenner...
  • Ähnliche Themen

    Oben