elmi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.11.2022
- Beiträge
- 5
Hallo Community,
habe seit Beginn der Heizperiode folgendes Problem an einer Ölheizung vom Typ
Viessmann Vitola Tripass VTB 27 KW mit Brenner Rotrix 1-4 Bj. 1999
Ablauf:
- Heizung startet, der Hubmagnet wird angezogen, die Gelbbrennfase läuft alles ohne Beanstandung, ruhiger Lauf.
- Steuerung schaltet um auf Blaubrennfase, der Hubmagnet wird spannungslos und fährt nach vorne.
Ab diesem Zeitpunkt fängt die Anlage an unsauber zu laufen, es gibt pulsierende Geräusche, die Verkleidung des Heizkessels vibriert, bei geöffneter Schauklappe an der Kesseltüre gibt es Rauchgasrückschläge. Das ganze hält ca. 20 bis 30 Sekunden an, dann ist der Spuk vorbei und die Anlage läuft sauber,
Das Ganze wiederholt sich aber bei nächsten Neustart.
Die bereits gewechselte Brennerdüse wurde nochmals erneuert, ergab keine Besserung.
Der Hubmagnet wurde ausgebaut, ....die beiden Abdichtscheiben sind in Ordnung,
Veränderung an der Gebläse-Luftregulierungsklappe, sowie Veränderung des Pumpendrucks brachten keinen Erfolg.
Eine Anmerkung! ..... bei der Wartung im April wurde die Zündelektrode und Düse inkl. Dichtung gewechselt!
Für Ihre Bemühungen im voraus schon mal danke
Grüße
habe seit Beginn der Heizperiode folgendes Problem an einer Ölheizung vom Typ
Viessmann Vitola Tripass VTB 27 KW mit Brenner Rotrix 1-4 Bj. 1999
Ablauf:
- Heizung startet, der Hubmagnet wird angezogen, die Gelbbrennfase läuft alles ohne Beanstandung, ruhiger Lauf.
- Steuerung schaltet um auf Blaubrennfase, der Hubmagnet wird spannungslos und fährt nach vorne.
Ab diesem Zeitpunkt fängt die Anlage an unsauber zu laufen, es gibt pulsierende Geräusche, die Verkleidung des Heizkessels vibriert, bei geöffneter Schauklappe an der Kesseltüre gibt es Rauchgasrückschläge. Das ganze hält ca. 20 bis 30 Sekunden an, dann ist der Spuk vorbei und die Anlage läuft sauber,
Das Ganze wiederholt sich aber bei nächsten Neustart.
Die bereits gewechselte Brennerdüse wurde nochmals erneuert, ergab keine Besserung.
Der Hubmagnet wurde ausgebaut, ....die beiden Abdichtscheiben sind in Ordnung,
Veränderung an der Gebläse-Luftregulierungsklappe, sowie Veränderung des Pumpendrucks brachten keinen Erfolg.
Eine Anmerkung! ..... bei der Wartung im April wurde die Zündelektrode und Düse inkl. Dichtung gewechselt!
Für Ihre Bemühungen im voraus schon mal danke
Grüße