Yonos Para 15/7 pwmFrage zur Solarpumpe. Wie heisst die? Wilo PWM ????
Yonos Para 15/7 pwmFrage zur Solarpumpe. Wie heisst die? Wilo PWM ????
Yonos Para ST 15/7 PWM2Welche Zahl ist hinter pwm?
ok verstanden, dann habe ich ja noch die Ausdehnungsgefäße, spielt das eine Rolle wo diese Montiert sind? Ich meine am RL von den HZkörpern ist zum Beispiel eine siehe Bild habe es versucht mal dort in deine Zeichnung einzuzeichnen. Das wäre die aktuelle Position, kann das bleiben oder müsste die auch versetzt werden?Das ist ein Bauteil zum Einstellen des Volumenstroms... Schlussendlich, mach da nenn Kugelhahn hin, und wenn's dann soweit ist, können wir diesen eindrosseln.
Vielleicht wird der garnicht benötigt, dann bleibt er permanent geöffnet. Wenn aber die Heizkörper etwas mehr benötigen, kann man an diesem Hahn feinfühlig Einstellungen vornehmen...
Pwm2 passt. Das ist das Solar pwm Signal, das wird. Auch vom sm200 ausgegeben...
Wo Sitz die?direkt unter der Schichtplatte
War doch der hier:?
Anhang anzeigen 21095
Genau so...Anschluss I habe ich ein 28mm Rohr. Da der der untere G = "Ladung vom Mischer kommend" auch 28mm ist würde ich gerne den I nutzen.
zu machen, oder wenn du ein Kugelhahn an dieser Stelle hast, diesen Verschließen.Ansonsten muss den D umbauen auf 28mm.
Oberhalb der Schichtplatte müssen ja immer Warmwasser Temperaturen sichergestellt werden, Wo sitzt der akutell der WW Sensor auf der Skizze?? oberhalb der Schichtplatte??Laut Zeichnung sind da ca. 22cm Höhenunterschied. Ich weiss nicht ob das was ausmacht und die ob wenn ich unterhalb der Schichtplatte abnehmen ob dadurch evtl. auch der WW Bereich beeinflusst wird ???
Ich dachte halt nur wenn ich unmittelbar unter der Schichtplatte abnehme könnte es das WW stören?Genau so...
zu machen, oder wenn du ein Kugelhahn an dieser Stelle hast, diesen Verschließen.
Oberhalb der Schichtplatte müssen ja immer Warmwasser Temperaturen sichergestellt werden, Wo sitzt der akutell der WW Sensor auf der Skizze?? oberhalb der Schichtplatte??
Am Puffer wird ja dann ein Sensor vom SM200 angeschlossen. Diesen kannst du dann soweit ausrichten bis es perfekt läuft. Wobei ich zu Beginn irgendwo in der Höhe von D mit dem Sensor starten würde...
Sollte es so sein, so wird der Sensor von der Entnahme (Puffer Mitte) einfach nach unten gezogen.Ich dachte halt nur wenn ich unmittelbar unter der Schichtplatte abnehme könnte es das WW stören?
Jop.Kugelhahn vorhanden, kann ich dann einfach wie jetzt auch zulassen.
Der Puffer bekommt dann 3 Sensoren.Aktuell habe ich im WW Bereich überhalb der Schichtplatte zwei Sensoren, eine für das aktuelle Steuergerät und eine von meiner GB192 weil die ja die WW Ladung darüber steuert.
Muss dann noch eine dahin für das SM200 oder soll ich einfach die aktuelle für die GB192 umstecken?
Ich finde die Datei nicht mehr mit dem Schema oben...bezüglich RL - gemischt und -ungemischt ist dann quasi vor und nach dem 3WG Mischer gemeint, denke ich.
So ist es... Der Mischer mischt Prozentual... Der Rücklauf Mischer, mischt auf die Vorlauf soll Temperatur...Oder ist das eigentlich einfach immer eine prozentuale Verteilung/Mischung so das in beiden Positionen immer ein gewisser Anteil in von beiden Richtungen entnommen wird?
Ja das geht. Das ist dem Mischer egal.Kann ich den Mischer mit dem Stellmotor zu mir montieren oder Stellmotor Richtung Wand, weil in der vorherigen Zeichnung von esbe ja die Fließrichtng verkehrt herum ist???