mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.573
Sekundärer Festwertmischer ist die Pumpe welche "NACH" dem Plattenwärmetauscher kommt welche du 20-55° ESBE getitelt hast.Was ist mit sekundär Festwertmischer gemeint? Welchen permamenten Kreis meinst du?
Die Permanente Strömung passiert bei dir aktuell im Primären kreislauf. Das wäre Pufferspeicher zum Plattenwärmetauscher. Das Wasser wird zum teil einfach nur umgewälzt...
Zur aufschlüsselung:
Die Trennung zwischen Primär und Sekundär ist bei dir der Plattenwärmetauscher... Alles was von dem Plattenwärmetauscher die Fussbodenheizung betrifft ist Sekundär, Das Heizgerät, der Pufferspeicher und die Heizkörper befinden sich im Primären Kreislauf.
Die Grüne Leitung hat schlussendlich 3 Funktionen...Wie ist das gemeint, in die FBH geht ja keine grüne Leitung, dies ist doch nur der RL von dem Speicher zum Kessel, oder?
1. Wenn im Pufferspeicher nicht genug Energie vorhanden ist, geht´s vom Blauen Anschluss direkt hoch am Puffer vorbei zum Heizgerät. Kreislauf wäre: Heizgerät,-> Plattenwärmetauscher,-> Rücklaufmischer, (Puffer vorbei)-> wieder Heizgerät...
2. Wenn Wärme im Puffer vorhanden ist, Dann ist der Durchfluss so, wie bei 1. Nur gehts dann ""durch den Puffer"" zum Heizgerät. Also: Heizgerät -> Plattenwärmetauscher, -> Mischer, -> Puffer,-> Heizgerät... Aber Bedarfsgerecht durch den Puffer... Bedeutet der %tuale anteil ist nur so hoch, das die Grüne Leitung die aktuelle Vorlauf Solltemperatur hat...
3. Ist die Grüne Leitung, auch das gegenstück (Rücklauf) zu Gestrichelten Leitung, welche die Speicherladung darstellt. Also: Heizgerät,-> (Gestrichelte Leitung Vorlauf) -> Grüne Leitung,-> Heizgerät...
Im Heizgerät befindet sich ein Umschaltventil, welches Zwischen Heizung (ROT) und Speicherladung (ROT gestrichelt) um schaltet... Der Obere Teil bleibt immer für Warmwasser und wird nicht für die Fussbodenheizung genutzt...
Die Grüne Leitung ist eine gemeinsame Rücklauf Leitung. Diese Leitung hat immer eine Verbindung vom Speicher zum Heizgerät...Und würde der RL (grüne Linie) überhaupt funktionieren? weil wenn kein VL in den Speicher geht kann man doch auch nichts rausholen oder? Ich meine der VL für das WW (gestrichelte rote Linie) ist ja nicht permanent am laufen.
(Sinnbildlich
Wenn es was zu holen gibt, geht die Fussbodenheizung ganz unten rein, und holt es über die Grüne Leitung raus... und wenn das Duschwasser kalt ist, das gehts heiss ganz oben rein, und über die Grüne Leitung wieder raus.
Ein SM200 wäre hier das Modul für den Rücklauf Mischer. An für sich sind dann 4 zusätzliche Sensoren nötig.Das heißt ich muss dann weitere Module (SM200 und MM100) und vermutlich weitere Fühler von Buderus besorgen?
Dem modul liegt ein Kollektor und ein "Puffer unten" Fühler bei.
Fühler werden weiter benötigt: 1x Rücklauf, 1x Puffer mitte, 1x Mischer Rücklauf, 1x externe Vorlauf (Sekundäre kreis).
Nicht zu vergessen wäre der Rücklauf Mischer.
Das MM100 wäre damit du "höhere Temperaturen"" zu den Heizkörpern bekommst. Wenn dir die Temperatur ausreichend ist, Welche die Fussbodenheizung abbekommt, würde ich auf´s MM100 verzichten... Ist auch für die Maximale nutzung der Solar energie besser...
Sonst habe ich auch schon öffters mit einem 3 Wege Mischer realisiert. Der Verteilt quasi die Temperaturen %tual in richtung heizkörper und Fussbodenheizung.
Bei dem oben von mir beschrieben System hast du KEINE Rücklaufanhebung wie se bei dir aktuell verbaut ist, sondern es wird der Rücklauf bis auf Vorlauf Niveau angehoben. Da das System Fussbodenheizung niedrige Temperaturen benötigt, würde dann auch der Pufferspeicher eher und länger aktiv werden.
Wenn du dann einen MM100 mit Werkseinstellungen betreibst, kann es passieren, das du 50Grad im Puffer hast, und er nicht genutzt wird, weil Heizkörper 52 benötigen. Verstehst was ich meine?
Hier noch mal ein Zitat aus der Planungsunterlage:
Funktion Premix Control bei SM200
Für die Puffer-Bypass-Schaltung zur Heizungsunter-
stützung kann anstelle eines Umschaltventils alternativ
ein Mischer mit Stellantrieb verwendet werden (z. B.
Logafix VRG131 mit ARA661). Dieser Mischer kann in
Verbindung mit 3 Fühlern (TS3, TS4 und TS8) die Rück-
lauftemperatur gleitend regeln. Unter bestimmten
Voraussetzungen kann dadurch der Heizkreismischer
entfallen und die hydraulische Schaltung vereinfacht
werden. Bei der Konfiguration des Solarsystems wird
ergänzend zu Funktion (A) die Funktion (H) ausgewählt.
Anwendungsfälle sind z. B. Heizungsanlagen mit nur
einem Heizkreis und mit modulierenden (2-stufigen)
Brennwertkesseln ohne Betriebsbedingungen. In
Heizungsanlagen mit mehreren Heizkreisen regelt diese
Funktion (H) den gemeinsamen Maximalwert aller Heiz-
kreise aus (höchster anstehender Vorlaufsollwert).
Anlagenbeispiele mit der Funktion Premix-Control
finden Sie in Kapitel 9.5, ab Seite 155
Doch die Pumpe muss dann auch mit an das Modul SM200. Ich weiss ja nicht wie deine Solar Pumpe aktuell gesteuert wird, aber PWM-solar und 0-10Volt kann das SM Modul auch als drehzahl regelung.ja genau, weil viel regelt die ja nicht, bislang eigentlich nur das 3WV für die RLanhebung (die ja dann entfällt) und die Solarpumpe welche ja weiterhin laufen könnte, oder müsste ich die Solarpumpe auch unbedingt über die Buderus laufen lassen?
Weil viel wird da ja auch nicht geregelt oder, der schaut nur ob der Kollektor eine bestimmte Temp. erreicht hat und wenn ja wird einfach die Pumpe angeschmissen.
Also ganz zum schluss: Meiner meinung nach: Wenn die Heizkörper nur mit den Systemtemperaturen der Fussbodenheizung betrieben werden können, würde ich das MM100 weg lassen und die Anlage über das SM200 aufbauen.
Wenn die Temperaturen und auch die Nutzung der Keller Heizkörper Grundlegend wichtig sind, dann würde ich die Weiche + Deren Hydraulik nach dem Buderus schema von Beitrag #9 aufbauen... Der Rücklaufmischer kann im Heizkörper betrieb einfach nicht soviel Energie ernten wie eine Rücklauf anhebung.