ich würde gern Meinungen oder Ratschläge zu meiner fast noch neuen Heizung benötigen:
Reihenhaus mit 130 Qm Wohnfläche, alle Zimmer haben einen HK . Ein Abgleich wurde mit neuen Thermostaten gemacht.
Es sind in der Regel nur 4 HK in Betrieb da das Wohnzimmer und DG zur Südseite mit einer Klimaanlage beheizt wird.
Folgende Einstellung habe ich:
HG 01 20%
HG02 20%
HG03 80%
HG04 40%
HG07 2 min
HG08 85 Grad
HG09 15 min
HG13 keine
HG14 keine
HG15 6
HG16 35%
HG17 45%
HG19 3 min
HG20 120
HG21 20 Grad
HG22 85 Grad
HG23 60Grad
HG25 15 Grad
HG33 15 min
HG34 auto
HG37 linear
HG38 20
HG39 3 min
HG40 KD1
HG41 80%
HG43 0
HG44 30,4 %
HG45 2,5%
HG60 7,0
Sockeltemperatur 35 Grad
Startpunkt Heizkurve 17 Grad
Vorlauftemperatur 57 Grad................. die habe ich schon nach und nach von 70 runtergestellt weil die HK geglüht haben
Sparfaktor 4,0
Winter Sommer Umschaltung 20
Eco ABS 10 Grad
Ich habe das Gefühl, dass die Heizung zu viel tacktet.
Dann noch eine Frage:
Da ich auch mit Klima zuheize, habe ich jetzt einmal die Heizung manuell auf standby geschaltet.
Abends springt wohl die Pumpe trotzdem über Nacht an, man hört es in den HK, aber die HK bleiben
kalt wie gewollt.
Ich würde mich sehr über Unterstützung von Experten hier im Forum freuen !!!!!!!!!
Vielen Dank dafür
Grüße
Frank
ich würde gern Meinungen oder Ratschläge zu meiner fast noch neuen Heizung benötigen:
Reihenhaus mit 130 Qm Wohnfläche, alle Zimmer haben einen HK . Ein Abgleich wurde mit neuen Thermostaten gemacht.
Es sind in der Regel nur 4 HK in Betrieb da das Wohnzimmer und DG zur Südseite mit einer Klimaanlage beheizt wird.
Folgende Einstellung habe ich:
HG 01 20%
HG02 20%
HG03 80%
HG04 40%
HG07 2 min
HG08 85 Grad
HG09 15 min
HG13 keine
HG14 keine
HG15 6
HG16 35%
HG17 45%
HG19 3 min
HG20 120
HG21 20 Grad
HG22 85 Grad
HG23 60Grad
HG25 15 Grad
HG33 15 min
HG34 auto
HG37 linear
HG38 20
HG39 3 min
HG40 KD1
HG41 80%
HG43 0
HG44 30,4 %
HG45 2,5%
HG60 7,0
Sockeltemperatur 35 Grad
Startpunkt Heizkurve 17 Grad
Vorlauftemperatur 57 Grad................. die habe ich schon nach und nach von 70 runtergestellt weil die HK geglüht haben
Sparfaktor 4,0
Winter Sommer Umschaltung 20
Eco ABS 10 Grad
Ich habe das Gefühl, dass die Heizung zu viel tacktet.
Dann noch eine Frage:
Da ich auch mit Klima zuheize, habe ich jetzt einmal die Heizung manuell auf standby geschaltet.
Abends springt wohl die Pumpe trotzdem über Nacht an, man hört es in den HK, aber die HK bleiben
kalt wie gewollt.
Ich würde mich sehr über Unterstützung von Experten hier im Forum freuen !!!!!!!!!
Vielen Dank dafür
Grüße
Frank