Das ist aber problematisch. Wenn der Brenner nur in die Absenkung geht und nicht ausschaltet, versucht er mit der niedrigeren Vorlauftemperatur zu heizen. Parallel werden aber die betroffenen Thermostate den Durchfluss durch die Heizkörper reduzieren; sie wollen ja auch und unabhängig vom Brenner eine niedrigere Raumtemperatur erreichen. Aus Sicht des Brenners kann es hier Durchflussprobleme geben.nextPeriodStart um 22:30 bedeuted, daß der Heizkörperthermostat von "Komforttemp" auf "AbsenkTemp" geht.
Der Brenner geht da auch auf Nachtabsenkung.
Eigentlich ist die Absenkung an den Thermostaten gar nicht erforderlich, wenn der Brenner absenkt, und meist ist das sogar kontraproduktiv. Die Absenkung des Brenners führt zu niedrigeren Vorlauftemperaturen, die Heizkörper bekommen weniger Wärme und kühlen von selbst ab. Lässt Du die Thermostate auf Komfort, werden sie öffnen und damit dem Kessel helfen. Wenn es dann trotz Absenkung des Kessels in den Räumen nicht kühler wird, ist das ein Zeichen für eine zu hohe Heizkurve bis hin zu einem schlechten Abgleich.
Ja, ist es und es braucht auch nur wenige Minuten, das alles mit der Internetsuche Deiner Wahl zu bestätigen. Einfach mal versuchen ;-)Wenn du das sagst, muss das wohl so sein
Aber Du kannst gerne weiter leugnen, dass ein Thermostat ein P-Regler ist, dass smarte Thermostate so funktionieren und dass es bei normalen Thermostaten Einflussgrößen gibt, die die Regelgenauigkeit beeinflussen. Es ändert nichts an der Realität in dieser, also der richtigen Welt. Daran ändern im Übrigen auch Smilies nichts. Die sind ein eher schlechter Ersatz für Argumente.