Ja ist meine Wassermenge jetzt zu hoch oder zu niedrig ?
Ja, das kann sein. Ich fahre meine Anlage zwar auch mit ähnlich niedriger Spreizung; siehe Diagramm oben. Allerdings habe ich einen großen FBH-Anteil neben den ca. 17 HK im Haus und zudem eine Therme, die das mag. Mir persönlich wären 4°K für eine reine HK-Anlage zu wenig. Allerdings impliziert die niedrige Spreizung gleichzeitig einen höheren Volumenstrom, was wiederum hydraulische Probleme als Grund für das 30%-Problem noch unwahrscheinlicher erscheinen lässt.Möglicherweise komme ich ja derzeit dem hydraulischen Kurzschluß relativ nahe: Vorlauftemp-Rücklauftemp=4 K
Jein ;-)Wenn ich die Heizkörper vordrossele (z.B. duch Ventile mit Durchflussbegrenzer) dann macht doch zur Erreichung der Solltemperatur nur der Heizkörperthermostat weiter auf, oder ?
Bei der niedrigen Spreizung eher hoch. Wie ist denn die Pumpe eingestellt?Ja ist meine Wassermenge jetzt zu hoch oder zu niedrig ?
Ohne es gemessen zu haben- bei dem Kessel zu gering. Der Kessel hat einen Wasserinhalt von nicht mal 16l . Stell dir vor die gesamte Wassermenge aller Heizkörper stünden quasi als Kesselwassermenge zur Verfügung . Dann wär dein Zick Zack im Diagramm Kesselwassertemperatur eine annähernd waagerechte Linie.Ja ist meine Wassermenge jetzt zu hoch oder zu niedrig ?
Und das wäre gut, weil das dem Kessel hilft.
Eine Pumpe stellt man nicht auf minimale Leistung oder maximale Leistung ein.Die Pumpe läuft auf minimaler Leistung.
Langweilig, 5. Wiederholung.Warum postest du mit Penetranz immer wieder diesen Unfug, obwohl du diesen Kessel nicht kennst?
Das ist kein guter Ansatz und zusammen mit der niedrigen Spreizung ein mögliches Zeichen dafür, dass die Anlage einen hydraulischen Abgleich braucht.Die Pumpe läuft auf minimaler Leistung.
Erstmal nicht;Um alle perfekten Voraussetzungen für diesen vollen Modulationsbereich zu schaffen ist ein gewisser Aufwand nötig. Hier die Frage: Möchtest du das wirklich alles umsetzen nur um den Kessel mit 200W weniger Kesselleistung laufen zu sehen?
... probier ich sofort aus !Jetzt ist Konstantkennlinie......... so wie Pumpen vor 100Jahren gelaufen sind.
Stell mal Konstantdruck hohe Förderleistung ein.
Einstellung hohe Förderleistung generiert kleinere Spreizung... probier ich sofort aus !
Das kann schon sein.sehe ich nur noch 2,8 K Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf.
Schaltzeiten!!Danach werden wiederum nur 30% erreicht.
Und selbst wenn es welche gäbe, macht der Einwurf, dass es an Schaltzeiten liegt, technisch irgendwie keinen Sinn. Das Diagramm zeigt, dass der Kessel bis zu eine Stunde sauber und ungestört durchläuft. Er hätte also genug Zeit gehabt, um die letzten 5 Prozentpunkte besser zu modulieren.Ja aber: Ich schalte ja nix tagsüber.