Sind die 80qm die komplette Fläche oder nur die Räume wo ihr die Heizung nutzt ?
Das Dach ist nach heutigen Verhältnisen also fast ungedämmt anzusehen. Die Fenster, nur Doppelglas oder schon Wärmeschutzglas ?
Der Ölverbrauch der Vergangenheit wäre wirklich spannend um zu sehen wie hoch der Energiebedarf des Hauses ist.
Der KB195-15 ist einer der wenigen modulierenden Ölbrenner (3.6-14KW), beste Vorrausetzungen für niedrige Öl-Verbräuche. Aber technisch bedingt braucht er beim Start (ca. 3min 1,6KW) sehr viel Strom. Deswegen ist es enorm wichtig das er nicht/wenig taktet, sonst ist die Stromrechnung höher als die Ölrechnung ;-)
Er soll schön modulieren und nur soviel Wärme produzieren um dein Haus warm zu bekommen.
Damit er nicht taktet muss
a) die Heizkurve optimal auf dein Haus eingestellt sein (Heizkurve so flach wie möglich um es warm zu bekommen)
b) Die Heizkreispumpeinstellung/Hydraulik muss passen
c) Die Wärme musss von den Heizkörpern abgenommen werden bzw. der richtige Umgang mit den Heizkörperthermostate muss bei allen Bewohnern in den Kopf !
zu c)
Also in "nicht beheizten" Räumen die Thermostate auf 0 zu drehen ist kontraproduktiv um die Heizkurve flacher zu bekommen.,Du willst in diesen Räumen ja keine Außentemperatur haben. Bei Stufe 0 werden diese Räume von den restlichen Räumen/Heizkörper zwangsläufig (da innerhalb der thermischen Hülle) mit geheizt. Da die Leistung der HK eiigentlich auf dem jeweiligen Raum abgestimmt ist, hilft nur Vorlauftemp erhöhen damit es nicht zu kalt wird. Oder besser in diesen “nicht beheizten” Räumen das Thermostat auf Stufe 1,2 oder Halbmond. Dann kann man die VL-Temp senken, da jeder HK nur den Raum heizen muss, in dem er ist.
zu b)
Was für ein Heizkreisset/Pumpe ist verbaut ? Gibt es einen Mischer ? Wenn original Buderus, bitte mal von der Styroporverkleidung die beiden Kunstoffschrauben lösen und Abdeckung abziehen und ein Foto machen. Mit welchem Volumenstrom fährt die Anlage ?
zu a)
Optimal zum einstellen der Heizkurve sind Temperaturen um die 0 Grad und kleiner. Dann die Thermostate auf und Auslegungstemperatur runter, bis es zu kalt wird im ersten Raum (dann leicht wieder hoch).
Für Temperaturen >5-7 Grad ,ist meine Erfahrung, ist die Standardheizkurve bei Buderus mit Heizkörpern nicht immer passend. Hier hilft aber der Fusspunkt. Dieser Parameter hilft den Startpunkt der Heizkurve anzupassen. Heizkörper benötigen eine "Mindesttemperatur" um überhaupt ausrechend Wärme abzugeben.
Damit a) funktioniert muss zuerst c) und b) passen bei b) richtiger Volumenstrom und Spreizung VL zu RL