Kennlinien der Einbauventile vom Heizkörper sind das.
gerty198 schrieb:Ok. Delta T werd ich mal auf 10K einstellen
Das ergibt etwa eine Umlafwassermenge von 270l/h.gerty198 schrieb:Heizlast haben. Ca. 3150Watt (laut Berechnung)
Da kann man es sich fast aussuchen, was als niedrigster Wert (konstant oder variabel) genommen wird, weil die Pumpe ohnehin "unterfordert" ist. ^^gerty198 schrieb:Die Umwälzpumpe dann auf Delta P (Konstantdruck) 1 oder 2 ändern? (Derzeit steht sie auf Leistungsgeführt, da man dort den Leistungsbereich vorgeben kann und sie sonst mit Volllast laufen würde, weil derzeit geringer Gegendruck im System herrscht, weil alle Drosselventile weit geöffnet sind.)
Ende der Fahnenstange ... :whistling:ThW schrieb:...... ,weil die Pumpe ohnehin "unterfordert" ist
Was ist denn da eingestellt?ThW schrieb:und die Raum-SollTemp an der RC30/35 runter
gerty198 schrieb:
... und die Räume sind ausreichend warm?gerty198 schrieb:bis auf einen Raum sind die Thermostatventilköpfe voll auf.
Ich kann es aus der Ferne nicht beurteilen. Nur ist ein gewisses Maß an Geräuschen durchaus "normal". Durch den hydraulischen Abgleich wird das Heizmedium auch gezwungen, sich durch eine winzige Öffnung zu zwängen. An diesem Punkt wird eine Geschwindigkeit erreicht, die (leider) zwangsläufig erreicht wird. Zumal auch in den meißten Fällen zu große Th-Ventile verwendet werden ... obligatorisch 1/2", weil es ja so schön in die Platten-HK passt.gerty198 schrieb:Sind halt eben jetzt noch diese blöden Strömungsgeräusche da...
Warum?gerty198 schrieb:Fußpunkt 25, Min. Außentemperatur -10, Auslegung 50, Max. Vorlauf 38.
Raussoll 19,5 am Rc300.