MarkusL
Threadstarter
- Mitglied seit
- 06.03.2024
- Beiträge
- 2
Hallo, vor kurzem wurde der Fernheizungsregler Trovis 5573 bei uns eingebaut im Austausch gegen ein älteres, defektes Modell. Seitdem bekomme ich es nicht hin, die Heizleistung zu reduzieren. Folgende Werte sind zur Zeit eingestellt:
Solltemperatur: 20,5°C
P01 Steigung, Vorlauf 1,4
P02 Niveau (Parallelverschiebung) 0,0°C
P06 Minimale Vorlauftemperatur 30,0°C
P07 Maximale Vorlauftemperatur 80,0°C
P09 Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb -15,0°C
P11 Steigung, Rücklauf 0,8
P12 Niveau, Rücklauf 0,0°C
P13 Fußpunkt Rücklauftemperatur 50,0°C
P14 Maximale Rücklauftemperatur 50,0°C
Mit diesen Werten ist es uns zu Hause zu warm, die Thermostate sind auf Stufe 3 eingestellt. Einfach auf Stufe 2 stellen wäre eine Übergangslösung, aber ich würde gern die Heizleistung insgesamt reduzieren.
Die minimale Vorlauftemperatur war ursprünglich auf 35°C eingestellt. Die Reduzierung auf 30°C hatte keinen Effekt. Muss ich P13 Fußpunkt Rücklauftemperatur reduzieren? Der ist ja identisch mit der maximalen Rücklauftemperatur P14. Das kommt mir als Laie etwas eigenartig vor, ist aber vielleicht ja auch so gewollt.
Mein Ziel wäre eine Innenraumtemperatur von 20,5°C bei voll aufgedrehten Thermostaten. Welche Werte müsste ich dafür verändern?
Ein defektes Ventil könnte ausgeschlossen werden.
Viele Grüße Markus
Solltemperatur: 20,5°C
P01 Steigung, Vorlauf 1,4
P02 Niveau (Parallelverschiebung) 0,0°C
P06 Minimale Vorlauftemperatur 30,0°C
P07 Maximale Vorlauftemperatur 80,0°C
P09 Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb -15,0°C
P11 Steigung, Rücklauf 0,8
P12 Niveau, Rücklauf 0,0°C
P13 Fußpunkt Rücklauftemperatur 50,0°C
P14 Maximale Rücklauftemperatur 50,0°C
Mit diesen Werten ist es uns zu Hause zu warm, die Thermostate sind auf Stufe 3 eingestellt. Einfach auf Stufe 2 stellen wäre eine Übergangslösung, aber ich würde gern die Heizleistung insgesamt reduzieren.
Die minimale Vorlauftemperatur war ursprünglich auf 35°C eingestellt. Die Reduzierung auf 30°C hatte keinen Effekt. Muss ich P13 Fußpunkt Rücklauftemperatur reduzieren? Der ist ja identisch mit der maximalen Rücklauftemperatur P14. Das kommt mir als Laie etwas eigenartig vor, ist aber vielleicht ja auch so gewollt.
Mein Ziel wäre eine Innenraumtemperatur von 20,5°C bei voll aufgedrehten Thermostaten. Welche Werte müsste ich dafür verändern?
Ein defektes Ventil könnte ausgeschlossen werden.
Viele Grüße Markus