Das Bild aus Beitrag #18 zeigt eine total verstellte Heizkennlinie, vermutlich im Kennlinientest. War das so? 90°C Kesseltemperatur bei +10°C Außentemperatur? Das wäre Wahnsinn! Stand da vorher Heizlinie 45°C (Kesseltemperatur) bei 10°C (Außentemperatur)? Das wäre OK.
Im Heizkennlinientest werden keine Heizkennlinien eingestellt. Das geschieht über die Parameter Auslegungstemperatur (Steilheit der Heizkennlinie) und Temperatur-Offset (Parallelverschiebung der Heizkennlinie) an anderer Stelle im Menü, jeweils für HK1 und HK2.
Dringender Hinweis: mach keine Verstellungen, wenn du nicht weißt was du da verstellst. Du wirst nicht immer Glück haben.
Im Kennlinientest kannst du dir die errechneten Vorlauftemperaturen in Abhängigkeit der Außentemperaturen quasi vorausschauend anzeigen lassen, und zwar einmal für +10°C Außentemperatur, einmal für 0°C Außentemperatur und einmal für -10°C Außentemperatur. Ich vermute das ist die Kennlinie des HK1 (Kessel und Heizkörpertemperatur). Such mal auch nach dem HK2 (Fußbodenkreis über Mischer gesteuert). Dann müssten dir auch wieder 3 Temperaturpaarungen angezeigt werden. Das wäre dann die Heizkennlinie des HK2.
Stell mal die Werte für HK1 und HK2 hier ein!!! Die müssten wir dann optimieren.
Zu den weiteren Fotos aus Beitrag #19 wird nicht ersichtlich, ob tatsächlich die beiden Heizkreise vorkonfiguriert sind. Das sollte in der Voreinstellung so sein, die Fotos geben das aber nicht her. Die Vorkonfiguration macht immer der Heizungsbauer bei der Erstinbetriebnahme. Beim R2107 sind meines Wissens zwei Heizkreise vorkonfiguriert.
1. Foto Gebäude = 2
Kannst du erst mal lassen. Das bedeutet es ist ein mittelschweres Gebäude angenommen (Serviceanleitung S. 20)
2. Foto Pumpenlogik 40: Stehen lassen! Das ist die Voreinstellung. Das bedeutet: Die Kesselpumpe läuft aus Korrosionsschutzgründen erst ab einer Kesseltemperatur von mindestens 40°C. (Serviceanleitung S. 24)
3. Foto MAH.....Aus bei 80°C; heißt wohl MAX....Aus bei 80°C. Maximale Ausschalttemperatur 80°C; das ist die Voreinstellung. Nicht ändern. (Serviceanleitung S. 25). Es könnten sich sonst Probleme bei der Warmwassererzeugung ergeben.
4. Foto Auslegung.... 75°; Die Auslegungstemperatur steht auf 75; bedeutet ungefähr: bei -10°C Außentemperatur kommen 75°C Kesseltemperatur zustande. Das kann sich nur auf den HK1 beziehen. Hier beginnt die Optimierung der Heizkennlinie des HK1 ---> kommt später
5. Foto Aufschalt...8°C; Voreinstellung ist 3°C (laut Serviceanleitung S. 37f); es geht um die Raumtemperaturaufschaltung und damit die Beeinflussung der Heizkennlinie. Sollte bei Fußbodenheizung komplett abgeschaltet werden (s. S. 37 der Serviceanleit.). Stell das also auf AUS. Damit hast du dann eine reine außentemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung ohne Raumeinfluss.
Hast du hier die Veränderung von 3 auf 8 eingestellt? Dann stell das jetzt auf AUS.
Im Heizkennlinientest werden keine Heizkennlinien eingestellt. Das geschieht über die Parameter Auslegungstemperatur (Steilheit der Heizkennlinie) und Temperatur-Offset (Parallelverschiebung der Heizkennlinie) an anderer Stelle im Menü, jeweils für HK1 und HK2.
Dringender Hinweis: mach keine Verstellungen, wenn du nicht weißt was du da verstellst. Du wirst nicht immer Glück haben.
Im Kennlinientest kannst du dir die errechneten Vorlauftemperaturen in Abhängigkeit der Außentemperaturen quasi vorausschauend anzeigen lassen, und zwar einmal für +10°C Außentemperatur, einmal für 0°C Außentemperatur und einmal für -10°C Außentemperatur. Ich vermute das ist die Kennlinie des HK1 (Kessel und Heizkörpertemperatur). Such mal auch nach dem HK2 (Fußbodenkreis über Mischer gesteuert). Dann müssten dir auch wieder 3 Temperaturpaarungen angezeigt werden. Das wäre dann die Heizkennlinie des HK2.
Stell mal die Werte für HK1 und HK2 hier ein!!! Die müssten wir dann optimieren.
Zu den weiteren Fotos aus Beitrag #19 wird nicht ersichtlich, ob tatsächlich die beiden Heizkreise vorkonfiguriert sind. Das sollte in der Voreinstellung so sein, die Fotos geben das aber nicht her. Die Vorkonfiguration macht immer der Heizungsbauer bei der Erstinbetriebnahme. Beim R2107 sind meines Wissens zwei Heizkreise vorkonfiguriert.
1. Foto Gebäude = 2
Kannst du erst mal lassen. Das bedeutet es ist ein mittelschweres Gebäude angenommen (Serviceanleitung S. 20)
2. Foto Pumpenlogik 40: Stehen lassen! Das ist die Voreinstellung. Das bedeutet: Die Kesselpumpe läuft aus Korrosionsschutzgründen erst ab einer Kesseltemperatur von mindestens 40°C. (Serviceanleitung S. 24)
3. Foto MAH.....Aus bei 80°C; heißt wohl MAX....Aus bei 80°C. Maximale Ausschalttemperatur 80°C; das ist die Voreinstellung. Nicht ändern. (Serviceanleitung S. 25). Es könnten sich sonst Probleme bei der Warmwassererzeugung ergeben.
4. Foto Auslegung.... 75°; Die Auslegungstemperatur steht auf 75; bedeutet ungefähr: bei -10°C Außentemperatur kommen 75°C Kesseltemperatur zustande. Das kann sich nur auf den HK1 beziehen. Hier beginnt die Optimierung der Heizkennlinie des HK1 ---> kommt später
5. Foto Aufschalt...8°C; Voreinstellung ist 3°C (laut Serviceanleitung S. 37f); es geht um die Raumtemperaturaufschaltung und damit die Beeinflussung der Heizkennlinie. Sollte bei Fußbodenheizung komplett abgeschaltet werden (s. S. 37 der Serviceanleit.). Stell das also auf AUS. Damit hast du dann eine reine außentemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung ohne Raumeinfluss.
Hast du hier die Veränderung von 3 auf 8 eingestellt? Dann stell das jetzt auf AUS.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: