Heute war der Buderus Kundendienst da, auf die Rechnung bin ich gespannt. Zuerst wurde das FM442 Modul getauscht, der Fehler (?) besteht weiterhin. Schließlich wurde noch der Controller MEC2 (CM431) getauscht, der Fehler besteht weiter. Zuletzt wurde der fast 20 Jahre alte ESBE Typ 66 Stellmotor des Mischers durch einen ESBE Typ ARA661 Stellmotor (Nachfolgemodell) erneuert. Der Fehler besteht immer noch!!! Was kann das sein? Ich habe mal die Zeiten des FM442 Moduls gestoppt, wann die Mischer-Ansteuerung von ÖFFNEN auf SCHLIESSEN und umgekehrt wechselt. Beim Öffnen versucht das Modul 240 sec lang, den Mischer zu öffnen (als Stellgliedlaufzeit sind in der Serviceebene 120 sec eingestellt, was genau der Verfahrzeit des ARA661 entspricht). Dann wechselt es wieder auf Fahrtrichtung SCHLIESSEN. Aber: Wenn es den Mischer schließt, findet es keine zeitliche Begrenzung! Nach 600 sec habe ich aufgehört, die Verfahrzeit des Mischers mit zu stoppen. Glücklicherweise funktionieren die 90° Begrenzungsschalter im Stellmotor, d.h. der ARA661 Stellmotor hat längst abgeschaltet während das FM442 Modul immer noch auf- bzw. zufahren lässt. Hat jemand eine Idee? Oder zufällig ein Buderus FM442 Modul im Einsatz?