H.Wagner:
kann man es zudrehen? wenn ja spricht nix dagegen.
wieviel m3/h die pumpe da machen soll kann ich dir leider auch nicht beantworten.
lg
Sorry, ab und an muss ich wirklich mit dem Kopf schütteln!!! Warum? Diese Messreihe ist mit größter Wahrscheinlichkeit nicht relevant und komplett daneben. Überlegt einfach mal wie Vor und Rücklauftemperatur, bzw. Verbrennungslufttemperatur auf den Wirkungsgrad sich niederschlägt. Aber diese Temperaturen sind hier nicht dargestellt und höchstwahrscheinlich sehr unterschiedlich.NinjaZX6R schrieb:@oldeurope
wenns dich noch interessiert, habe heute an einem brennwertgerät ein paar versuchsmessungen gemacht: (alle messungen waren bei dem selben gerät (VCW 196/3-5 Bj 2010) aber bei verschiedener last (Voll-, Mittel-, Kleinstlast)
20kW Leistung:
Abgastemperatur: 70°C
CO2: 9,1%
Wirkungsgrad 97,4%
Abgasverlust 2,6%
Lambda 1,28
----------------------------
11kW Leistung:
Abgastemperatur: 65°C
CO2: 9,25%
Wirkungsgrad 97,6%
Abgasverlust 2,4%
Lambda 1,27
----------------------------
6kW Leistung:
Abgastemperatur:55°C
CO2: 8,3%
Wirkungsgrad 98%
Abgasverlust 2%
Lambda 1,4
----------------------------
Hoffe dir geholfen zu haben.
lg
Ob die Pumpe zerstört wird ist doch eigentlich vollkommen egal! Das Überströmventil gehört so eingestellt das die Heizkörper keine Geräusche machen und alles warm wird!!!!H.Wagner schrieb:Wenn man den Sprengring entfernt, kann man das Ventil stufenlos bis 0m³/h einstellen.
Die Frage an die Fachleute wäre nun:
Wieviel Durchfluß in m³/h braucht die Heizungs-Pumpe, damit bei geschlossenen Ventilen die Pumpe nicht zerstört wird ?
danke Kopf schütteln zurück!shkdiscount schrieb:Sorry, ab und an muss ich wirklich mit dem Kopf schütteln!!! Warum? Diese Messreihe ist mit größter Wahrscheinlichkeit nicht relevant und komplett daneben. Überlegt einfach mal wie Vor und Rücklauftemperatur, bzw. Verbrennungslufttemperatur auf den Wirkungsgrad sich niederschlägt. Aber diese Temperaturen sind hier nicht dargestellt und höchstwahrscheinlich sehr unterschiedlich.
Ich habe FBH verbaut und bisher in den unterschiedlichsten Einstellungen des Überströmvebtils noch keine Geräuche vernommen.Ob die Pumpe zerstört wird ist doch eigentlich vollkommen egal! Das
Überströmventil gehört so eingestellt das die Heizkörper keine Geräusche
machen und alles warm wird!!!!
das hat nix mit vaillantspezialist zu tun das hat was mit installateur spezialist zu tunH.Wagner schrieb:Ist kein Fachmann hier unterwegs, der dazu eine Auskunft geben kann ? Wo sind die Vaillant-Spezialisten ?
Aus dieser Unterlage folgenes Zitat:Anlagenzusammenhänge – Anlagendynamik
- Hydraulische Grundschaltungen
- Offener- / Geschlossener Verteiler
- Hydraulische Weiche
Somit wäre die Aussage klar:Weitere Hinweise:
- Die Einstellung des Überströmventils richtet sich nach dem
Druckverlust der Anlage. Ist der tatsächliche Anlagenwiderstand
unbekannt, werden alle Heizkörperventile (oder
Absperrschieber im Vor- und Rücklauf) geschlossen und das
Ventil so eingestellt, dass es gerade öffnet.
- Ein Überströmventil ist kein „Allheilmittel“ für falsch berechnete
Anlagen. Mit ihm soll z. B. nicht die Druckdifferenz zwischen
der falschen und tatsächlichen Rohrnetzkennlinie
„weggedrosselt“ werden.
Nachteilig ist allerdings, dass auch bei Teillastbetrieb ein unnötig
großer Volumenstrom von der Pumpe gefördert wird; es entsteht
dadurch ein an sich vermeidbarer Mehrverbrauch an elektrischer
Energie. Eine bessere Lösung ist, eine drehzahlgeregelte Pumpe
zu wählen und auf den Überströmregler zu verzichten.