Wirkungsgrad im Teillastbetrieb
Das ist nett von Dir.
Ich habe mal bei Vaillant angerufen und nachgefragt. Antwort:
"Die Abgasverluste bleiben im Toleranzbereich."
Nach weiterem Bohren wurde angedeutet, dass die Werte im Toleranzbereich unerheblich schlechter werden.
Nun gut. Ich habe keine Ahnung welche Werte und in wieweit diese Werte dann wirkungsgradmässig etwas ausmachen.
Fakt ist jedenfalls das eine geringere Teillasteinstellung weniger von der nicht verstellbaren Hysterese abzwackt,
die aus und ein Intervalle länger sind und ich nicht über eine Brennersperrzeit takten verhindern muss.
Bei mir ist es zur Zeit so:
Hysterese = 10Kelvin
Teillastbetrieb 9KW
wenn Brenner an ist die Vorlauftemperatur 6Kelvin höher als die Rücklauftemperatur.
Bleiben 4K Wiedereinschalthysterese übrig.
Beispiel Vorlauftemperatur Sollwert = 40 Grad:
Brenner startet bei 30 Grad. Werden 40Grad erreicht, schaltet Brenner ab.
Rücklauf und Vorlauftemperatur gleichen sich in der ersten Minute nach dem Abschalten auf 34 Grad an.
Die Heizkörper geben Wärme ab und die Temperatur fällt stetig. Erreicht sie 30 Grad, geht das Spiel von Vorne los.
LG
PS: Wenn das hier stört, schiebt es in meinen VCW196-Thread. Danke.