Hallo Allerseits,
in unserem Neubau (Bungalow, 156 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung) ist die oben genannte Gas Brennwerttherme von Buderus mit der RC 310 Regelung verbaut. Dazu gibt es noch einen 200l Warmwasserspeicher fürs Trinkwasser.
Die Therme versorgt 15 Heizkreise, welche alle vollständig geöffnet sind und wo nur bei manchen Räumen ein verringerter Durchfluss eingestellt ist.
Die Heizung ist seit Oktober 2020 im Wirkbetrieb, davor war nur einige Tage die Estrichtrocknung aktiv. Wir wohnen seit Anfang April im Haus, somit gibt es - bis auf einige frische Tage im April - noch keine richtigen Erfahrungen zum Winterbetrieb. Da das Haus allerdings erst jetzt vollständig verklinkert und auch gedämmt ist, währen diese vermutlich sowieso nicht brauchbar.
Nun kommen wir nach kurzer Einleitung zum eigentlichen Problem: Wir haben hier bei einer Anlagenlaufzeit von 8615 h, 2026 Brenner Betriebsstunden und 13247 Brennerstarts!
Ich habe bereits an unterschiedlichen Parametern gestellt, allerdings kann ich die Wartezeit zwischen zwei Zündungen nicht beeinflussen. Diese Einstellmöglichkeit ist wegen der Regelungsart "Außentemperaturgeführt" nicht vorhanden.
Der Heizvorgang läuft so ab, dass der Brenner startet, die Vorlauftemperatur auf 42 Grad ansteigt (das Dauert keine 10 Sekunden) und dann der Brenner direkt wieder ausgeht. Dann fällt die Vorlauftemperatur wieder nach wenigen Sekunden auf 23,5 Grad ab und nach ein paar Minuten geht das gleiche Spiel von vorne los.
Habt ihr eine Idee wie man am besten vorgehen kann, um die Brennerlaufzeit zu verlängern?
Besten Dank im Voraus.
Gruß
Christian
in unserem Neubau (Bungalow, 156 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung) ist die oben genannte Gas Brennwerttherme von Buderus mit der RC 310 Regelung verbaut. Dazu gibt es noch einen 200l Warmwasserspeicher fürs Trinkwasser.
Die Therme versorgt 15 Heizkreise, welche alle vollständig geöffnet sind und wo nur bei manchen Räumen ein verringerter Durchfluss eingestellt ist.
Die Heizung ist seit Oktober 2020 im Wirkbetrieb, davor war nur einige Tage die Estrichtrocknung aktiv. Wir wohnen seit Anfang April im Haus, somit gibt es - bis auf einige frische Tage im April - noch keine richtigen Erfahrungen zum Winterbetrieb. Da das Haus allerdings erst jetzt vollständig verklinkert und auch gedämmt ist, währen diese vermutlich sowieso nicht brauchbar.
Nun kommen wir nach kurzer Einleitung zum eigentlichen Problem: Wir haben hier bei einer Anlagenlaufzeit von 8615 h, 2026 Brenner Betriebsstunden und 13247 Brennerstarts!
Ich habe bereits an unterschiedlichen Parametern gestellt, allerdings kann ich die Wartezeit zwischen zwei Zündungen nicht beeinflussen. Diese Einstellmöglichkeit ist wegen der Regelungsart "Außentemperaturgeführt" nicht vorhanden.
Der Heizvorgang läuft so ab, dass der Brenner startet, die Vorlauftemperatur auf 42 Grad ansteigt (das Dauert keine 10 Sekunden) und dann der Brenner direkt wieder ausgeht. Dann fällt die Vorlauftemperatur wieder nach wenigen Sekunden auf 23,5 Grad ab und nach ein paar Minuten geht das gleiche Spiel von vorne los.
Habt ihr eine Idee wie man am besten vorgehen kann, um die Brennerlaufzeit zu verlängern?