Hallo zusammen,
das ist ein neuer Hauptthread, sodass es im vorherigen nicht zu unübersichtlich wird @JSchnell danke nochmal für den Hinweis. Mein Setup:
Stand 08.01.2024
Auf Empfehlung von @Heizer21 wurden folgende Veränderungen vorgenommen:
das ist ein neuer Hauptthread, sodass es im vorherigen nicht zu unübersichtlich wird @JSchnell danke nochmal für den Hinweis. Mein Setup:
- Pellematic Condens ZeroFlame 12 kW
- Kombiwärmespeicher Smartlink 360 Liter, mit Frischwassermodul
- Steuerung: Pelletronic Touch
- Haus KfW 80 (ehemals Baujahr 1971, seit 2022 saniert), 240qm Wohnfläche beheizt; Im EG noch ein Holzfeuerkamin im Wohnzimmer
- Flächenheizkörper im Erdgeschoss, FBH im Obergeschoss (Steuerung der Heizkörper und FBH über Stellmotoren - nur On/Off Betrieb)
- WW Zirkulation
Stand 08.01.2024
Auf Empfehlung von @Heizer21 wurden folgende Veränderungen vorgenommen:
Ich Stelle hier das Diagramm nach zwei Tagen Lauf mit den neuen Einstellungen nochmal ein (am 14.01.24).Mach mal das WW aus um die Anzahl der potenziellen Störquellen raus zu nehmen.
Stell TPM-soll auf mal testweise auf 65c. (damit hast du dann auch wieder genügend warmes WW).
Versuch mal raus zu finden, was den Kessel zum ablöschen bringt! TPO-ist / soll scheint es nicht zu sein, was eigentlich üblich wär.
Lass die KT-ist und soll anzeigen und entferne den HK2 und WW soll aus der Ansicht.
Lass Aussentemperatur gemittelt statt ungemittelt anzeigen.
Setz eine Kesselsperre zwischen 60min bevor du aufstehst am morgen und so früh wie möglich am Abend.
stell die Tagesgrafiken nach 2 Tagen hier nochmals ein.
Wie hast du die Puffer Steuerung eingestellt?