Problem mit GFA LGA52.171B27

Diskutiere Problem mit GFA LGA52.171B27 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo von einem bekannten HB in Ruhestand habe ich den besagten Feuerungsautomaren in angeblich neuwertigem Zustand bekommen, da die Atola mit...

ischdochegal

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2020
Beiträge
4
Hallo

von einem bekannten HB in Ruhestand habe ich den besagten Feuerungsautomaren in angeblich neuwertigem Zustand bekommen, da die Atola mit der Nummer 7303931 hin und wieder auf Störung geht.
Der alte, original Automat war von Landis Gyr und der neue ist von Siemens aber jeweils mit der identischen Typenbezeichnung.

Komischerweise geht mit dem neuen Automat der Brenner gleich auf Störung. Es wird korrekt gezündet und die Flamme brennt aber dann nach etwa 2 Sekunden schaltet er ab und geht auf Störung. Vermutlich wird die Flamme nicht erkannt?
Habe den alten Automaten wieder eingebaut und damit läuft es wieder.
Muss irgendwas am Anschluss geändert werden? Habe was in der PDF gelesen von Nr. 9 auf 7 umklemmen oder könnte der neue Lga kaputt sein?
Im übrigen wurden die Zünd- und Ionisationselektroden auch schon getauscht.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.596
Muss irgendwas am Anschluss geändert werden? Habe was in der PDF gelesen von Nr. 9 auf 7 umklemmen oder könnte der neue Lga kaputt sein?
Hast du eine Gaskonzession, dass du solche Reparaturen durchführen darfst ? Oder brauchst du unbedingt einen neuen Bauplatz ? Ich möchte nicht dein Nachbar sein !
 

ischdochegal

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2020
Beiträge
4
Das Umklemmen laut Dokumentation hat wie erwartet nichts gebracht. Der neuere GFA muss kaputt sein.
Falls noch jemand einen solchen zu verkaufen hat, der nicht zu alt ist, bitte per PN melden.

Viele Grüße
 
Thema:

Problem mit GFA LGA52.171B27

Problem mit GFA LGA52.171B27 - Ähnliche Themen

  • Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App

    Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App: Gasheizung ecoTec Plus VC 20CS/1-5 Sensonet VR 921 12 Ambisense Thermostatventile VR 50 Regler Sensocomfort VR 720 MyVaillant App Hallo! Ich bin...
  • Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes

    Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo, ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995. Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
  • WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen

    WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen: Mein alter Oertli Brenner hängt am HAAS+SOHN Kessel. Wenn ich die Heizung am Kessel einschalte, dann geht nur eine Grundfos an und alle Heizkörper...
  • Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4

    Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4: Hi zusammen, seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe...
  • Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige

    Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige: Ich hab eine Buderus G134 LP Heizung mit einer HS4201 Steuerung, seit heute habe ich einen Fehler. Es ist vorgekommen, dass das Datum auf 1992...
  • Ähnliche Themen

    Oben