Hallo,
leider war immer noch kein Heizungsbauer da, um ein Angebot zu erstellen.
Doch zwischenzeitlich habe ich einen kontakt mit Vaillant gehabt und mit denen über das Projekt sprechen können.
Fazit aus dem Gespräch:
Bezüglich PV sagte der Techniker, bitte nicht glauben dass ich Winter AUTARK wäre, wusste ich jedoch schon.
Viele Kunden hätten angenommen man Wäre komplett Autark mit PV und WP.
Ich habe in die Leistungsdiagramme der aroTHERM mal noch den Bivalenzpunkt eingetragen:
Aus den Grafiken ist definitiv klar dass es eine 55/6 sein sollte >> wenn Vaillant gekauft würde.
Was mir zu schaffen macht ist die geringe "JAZ" bei 45/38 und WW 55°C aus dem >>bwp-WP-Rechner<< bei meinem Wohnort:
JAZ Heizen >> 3,90
JAZ WW >> 3,11
JAZ ges. >> 3,67
bei 50/43 und WW 55°C noch geringer:
JAZ Heizen >> 3,67
JAZ WW >> 3,11
JAZ ges. >> 3,52
Und wenn es dann in der Praxis noch schlechter wäre ?
Gruß
meierchen006
leider war immer noch kein Heizungsbauer da, um ein Angebot zu erstellen.
Doch zwischenzeitlich habe ich einen kontakt mit Vaillant gehabt und mit denen über das Projekt sprechen können.
Fazit aus dem Gespräch:
- auf jeden Fall die areoTHERM 55/6 nehmen >> die 75/6 wäre definitiv zu groß für mein Haus >> häufiges Takten mit der größeren
- einen 100L Rücklaufreihenspeicher einbauen, da ich Heizkörper habe
- für WW einen 300L Speicher nehmen mit großer Fläche des Wärmetauschers ( mit 3,2 m²)
von Vaillant den VIH RW 300 (manchmal schlecht Lieferbar)
oder
von Sunex einen mit 300 Liter - kein Heizstab für WW benutzen >> WP wäre effektiver
- nicht den Unitower VIH 190/6 kaufen
besser Hydraulikstation mit WW-Speicher > wäre besser - keine Frischwasserstation nehmen
- von Sunex gäbe es zwei Wärmepumpen Wasserspeicher
FISH S15 300X
oder den
FISH S15 300 V3/4c
Bezüglich PV sagte der Techniker, bitte nicht glauben dass ich Winter AUTARK wäre, wusste ich jedoch schon.
Viele Kunden hätten angenommen man Wäre komplett Autark mit PV und WP.
Ich habe in die Leistungsdiagramme der aroTHERM mal noch den Bivalenzpunkt eingetragen:
Aus den Grafiken ist definitiv klar dass es eine 55/6 sein sollte >> wenn Vaillant gekauft würde.
Was mir zu schaffen macht ist die geringe "JAZ" bei 45/38 und WW 55°C aus dem >>bwp-WP-Rechner<< bei meinem Wohnort:
JAZ Heizen >> 3,90
JAZ WW >> 3,11
JAZ ges. >> 3,67
bei 50/43 und WW 55°C noch geringer:
JAZ Heizen >> 3,67
JAZ WW >> 3,11
JAZ ges. >> 3,52
Und wenn es dann in der Praxis noch schlechter wäre ?
Gruß
meierchen006