JSchnell
Profi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 27.09.2022
- Beiträge
- 1.298
Jeppo @bendo genauso ist es, aber ich weiß nicht wie ich es ändern kann.
Wir reden über diese Pumpe, die bei mir auf der Anlage moniert ist, warm (rot) ganz oben in den Puffer, und der Rücklauf wird am Puffer ganz unten entnommen und da kann es durchaus ca. 20 Grad weniger haben.
und jetzt passiert genau das, was nicht passieren soll, selbst 10 % Pumpenumweltleistung sind zu viel und kühlen innerhalb von 30-45 sec mehr als 10 Grad runter, defacto up to now schafft es die Anlage nicht, selbst bei minimaler Pumpenleistung das Wasser schnell genug aufzuheizen.
ich kessel min auf 65 Grad, UWP Start bei 70 Grad und Hysterese nach unten bei 10 K. (n wären 3)
Bei k-Temp über 72 Grad moduliert die Anlage bereits nach unten in der Leistung.
Bis jetzt hab ich das nur am PC beobachte, beim nächsten Zyklus stelle ich mich mal neben die Anlage und beobachte die Anzeigen
falls die Pumpe regelt wie angezeigt, dann ist simply die Umwälzung selbst im min zu stark, denn Fließgeschwindigkeiten spielen nun mal beim Wärmeübertrag und der Durchmischung eine wesentliche Rolle.
Oder, aber darüber will ich erst gar nicht nachdenken, die Anlage ist mit 18 KW zu schwach.
Im Vergleich beweisen die Graphen, dass bei meiner Anlage irgendwo zumindest ein Würmchen zu eliminieren ist.
MfG
Wir reden über diese Pumpe, die bei mir auf der Anlage moniert ist, warm (rot) ganz oben in den Puffer, und der Rücklauf wird am Puffer ganz unten entnommen und da kann es durchaus ca. 20 Grad weniger haben.
und jetzt passiert genau das, was nicht passieren soll, selbst 10 % Pumpenumweltleistung sind zu viel und kühlen innerhalb von 30-45 sec mehr als 10 Grad runter, defacto up to now schafft es die Anlage nicht, selbst bei minimaler Pumpenleistung das Wasser schnell genug aufzuheizen.
ich kessel min auf 65 Grad, UWP Start bei 70 Grad und Hysterese nach unten bei 10 K. (n wären 3)
Bei k-Temp über 72 Grad moduliert die Anlage bereits nach unten in der Leistung.
Bis jetzt hab ich das nur am PC beobachte, beim nächsten Zyklus stelle ich mich mal neben die Anlage und beobachte die Anzeigen
falls die Pumpe regelt wie angezeigt, dann ist simply die Umwälzung selbst im min zu stark, denn Fließgeschwindigkeiten spielen nun mal beim Wärmeübertrag und der Durchmischung eine wesentliche Rolle.
Oder, aber darüber will ich erst gar nicht nachdenken, die Anlage ist mit 18 KW zu schwach.
Im Vergleich beweisen die Graphen, dass bei meiner Anlage irgendwo zumindest ein Würmchen zu eliminieren ist.
MfG