as sieht soweit korrekt aus
Da bin ich aber anderer Meinung
Ich vergleiche dabei einfach mit meiner Anlage:
Der Pumpentyp STG ist hier als Heizungspumpe verbaut, bei mir ist es die UWP
Hier der Beweis
. . .
(hie rnoch im Falschen modus)
Da müsste man jetzt die Anleitung der Pumpe haben, aber so wie es ausschaut hat sie auch kein PWM, jedenfalls nicht so wies die Anlage braucht siehe STG Pumpe (hier als HK=falsch verwendet M.M.)
Meine Pumpe ist zudem im Vorlauf und nicht im Rücklauf montiert. Ist schon lange eher, aber ich bin fast sicher das hier auch nicht korrekt moniert wurde.
Und dann, meines Wissen ist die Fließrichtung bei Pumpen festgelegt, und in dem Fall heißt das bei der hier offensichtlich falschen Fließrichtung, du ziehst oben das warme Wasser ab, und jagst es unten wieder rein. Das hier ist nur ein weiteres Indiz dafür, das ich (leider) recht habe.
Wenn's nicht so traurig wäre, hätte ich jetzt ... aber ich lasse es, hier hat der Spaß schon längst aufgehört
Hier kann ich nur die Daumen drücken, das
@FiVo da gut rauskommt,
Und noch ein gut gemeinter Ratschlag.
Nicht nur telefonisch widersprechen. Schriftlich reklamieren.
Zumindest mal alles in eine E-Mail packen, auch die, die eventuell schon (scheinbar) behoben wurden. ich mag mir nicht vorstellen, was eine HK-Pumpe falsch macht, die auf das PWM Signal für die UWP reagiert.
MfG
Hier der Link zum Thread als ich die Probleme mit der UWP hatte:
Ökofen - PU1 - Pumpe
die lösung vorneweg;
Hier gibt es ja 3 Möglichkeiten, die man an der Pumpe einstellen kann.
Zur Pufferaufheizung sollte diese auf Modus 3 EXT gestellt sein wie im Bild ersichtlich.
Hier arbeitet sie dann mit der UM %-Zahl , die die Heizungs-Puffer-Steuerung vorgibt.