Hallo
@FiVo
Die Ungereimtheiten in deiner Aufzeichnung sind nicht mit Einstellungen zu erklären (zumindest ich kann es nicht)
Um es anschaulicher zu machen, habe ich mal einen Auszug von meiner Anlage mit Kombi-Pufferspeicher herangezogen
. . . .
a) Heizkurve:
du siehst Soll und Ist nahezu deckungsgleich nach dem Einschalten des Heizprogrammes ca 4.30
b) TPM zur Nacht
Wie erklärst du den Temperaturanstieg von TPM von 0 bis ca 5 Uhr?? bei meiner Anlage siehst du die bleibt gleich und die oberen temperatuern fallen
c) Zündung
um 5:30 erreicht den TPO eine schaltpunkt und oh wunder ohne ein einziges Pellet steigt die Temperatur an
Normalerweise sollt WW als erstes nach oben gehen (dein WW fällt trotz Brenner munter runter)
als zweites steigt TPO (dein TPO ist schon oben bevor die Anlage wirklich im Leistungsbrand ist.
Parallel hierzu wird TPM nachgezogen und dabei sollte TPO auf keinen Fall fallen. Warmes Wasser steigt nach oben (Physik).
d)
Dann der Zeitraum zwischen 13 und 18 Uhr - hast du ne PV-Anlage Heizstab oder VGL in Benutzung?
e)
richtig verrückt wirds dann ab 19 Uhr innerhalb von 2 Stunden vier minizündungen der schnelle Verbrach lässt sich mit dem anstieg de rVLT soll noch nicht mal ansatzweise erklären
damit bin ich mit meinem Latein am Ende.
Kennst du das lied. "
Keine ruhige Minute ist für meinen HB drin, und das ist so seit ich sein Okokunde bin..
Ich bewundere dich, so ruhig,
MfG
Nachtrag. Vergiss die Anzeige der Raumtemperatur, ist ein Muster ohne Wert, nur in Tagbetrieb aktiv und dann auch nur soll
die Temperaturen liegen noch über Absenkgrenze und deshalb geht die Anlag ein Frostschutz 8 grad