Hallo Zusammen,
jetzt habe ich in den letzten Wochen ziemlich viel im Netz nach genau so einem Thread wie hier gesucht. Bisher nicht wirklich fündig geworden. Und jetzt durch Zufall hier. Aber worum gehts?!
Ich habe ebenfalls seit gut 3 Wochen das ISM7i in einer CGB2-20 im Einsatz und genau die gleichen Probleme.Ich habe eigentlich genau die gleiche Analysen und Anpassungen wie der TE ausprobiert. Allerdings war ich der Meinung, mit der fest eingestellten IP wäre es ein wenig besser geworden. Aber auch nur ein wenig.
Was ich nach dem lesen des Threads aber sagen muss, ich vermute bald, dass es wirklich mit der Aufzeichnung der Daten zu tun hat. Ich selber möchte auch seit Wochen mitprotokollieren. Der Verbindung bricht bei mir nach 4-6 Stunden ab. Mein Intervall ist auf 30 Sekunden eingestellt.
Nachdem ich lange probiert habe, habe ich mich an den Verkäufer des Moduls gewendet und wollte es tauschen. Daraufhin wurde mein Anliegen an den WOLF Werkskundendienst weitergegeben. Dieser war dann heute da, hatte aber vom Modul keine große Ahnung und hat es dann einfach gewechselt. In mein Netzwerk habe ich es dann eingebunden. Der Monteur hatte nicht die Windows Berechtigung seine IP zu ändern.
Was soll ich sagen, bisher funktioniert es. Seit heute Mittag keine Abbrüche mehr. Allerdings hat das Modul jetzt die Software version 1.7, vorher hatte ich 2.0.
Wer weiss, was nun evtl nicht mehr geht. Bisher habe ich aber nichts feststellen können. Die Einstellungsseite des Moduls sieht etwas anders aus.
Ich werde es dann mal beobachten.
Ich habe im übrigen auch fast alle Parameter der Heizung angepasst, und bin eigentlich sehr zufrieden mit der Modulation (weniger als 26% kann sie wohl nicht) und
der Anzahl der Brennerstarts.
VG
Sascha