Die Rohre dürfen KEINEN Kontakt zu harten Materialien haben, sondern müssen sich bei Erwärmung frei ausdehnen und bei Abkühlung umgekehrt auch wieder zusammenziehen können. Anderenfalls gibt es unweigerlich Knackgeräusche durch das sogenannte Ruckgleiten.
Abhilfe: Alle Kontaktstellen beseitigen, das heißt die Öffnungen in Boden oder Wand leicht aufstemmen, damit das Rohr keinen Kontakt mehr hat. Anschließend kann man den Zwischenraum mit Steinwolle zustopfen. Bevor der Fußboden wieder geschlossen wird, sollte das Rohr im jetzt schon freigestemmten Abschnitt zur Sicherheit noch etwas dicker flexibel ummantelt werden, ehe da wieder Beton rein kommt.
Abhilfe: Alle Kontaktstellen beseitigen, das heißt die Öffnungen in Boden oder Wand leicht aufstemmen, damit das Rohr keinen Kontakt mehr hat. Anschließend kann man den Zwischenraum mit Steinwolle zustopfen. Bevor der Fußboden wieder geschlossen wird, sollte das Rohr im jetzt schon freigestemmten Abschnitt zur Sicherheit noch etwas dicker flexibel ummantelt werden, ehe da wieder Beton rein kommt.