Ich bin beim Thema Gebäudeart Dirks Meinung, habe selbst auch inzwischen auf Leicht gestellt, Ergebnis ist eine gleichbleibendere Raumtemperatur, da das Gerät schneller auf Außentemperaturänderungen reagiert.
Ich bin nicht der Meinung ein Gebäude der Bauart leicht zu haben, schon alleine gemessen am Jahresverbrauch, aber die Einstellung bzw. das hinterlegte Kennfeld passt einfach besser auf die Umgebungen.
Zwei Fragen noch, warum Pumpenkennfeld Delta-P4? Warum nicht P2 oder P3? Erhöhen tut man hier doch lediglich, wenn bestimmte Heizkörper nicht mehr vollständig warm werden.
Nachteil eines "hohen" Pumpenkennfeldes ist wahrscheinlich ein höherer Stromverbrauch durch höhere Fließgeschwindigkeiten, und ein niedrigerer Brennwerteffekt, da die Spreizung von Vor- und Rücklauftemperatur kleiner wird.
Warmwasser warum auf 58Grad? Ich denke niedriger geht hier, wenn man das Thema Legionellen nicht als Argument zulässt. Positive Folgen sind weniger Kalkausfall beim WW erzeugen, weniger Verlustwärme im Speicher, da die Temperaturdifferenz niedriger ist.