Gbh172 14kw im Neubau

Diskutiere Gbh172 14kw im Neubau im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Kannst du die Auslegungstemperatur von z.B.: -10°C auf -15°C legen?

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Kannst du die Auslegungstemperatur von z.B.: -10°C auf -15°C legen?
 

Sonny254

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2018
Beiträge
93
DAS ist Top.
Wie läuft es sonst? Erreichen und Halten der Raumtemperaturen?
Es läuft sehr gut muss ich sagen.

Aktuell, bei uns mit -10 Grad die letzten beiden Tage kam ich gerade mal an die 20 Grad, sonst immer so zwischen 20,5 bis 21 Grad.
Heute früh war es "nur 19,6"
Kann man da an irgendwelchen Reglern noch spielen?

Bei milden Minustemperaturen bis ca. 10 Grad hält und erreicht die Heizung echt top die eingestellten Werte.

Im Januar hatte ich bis jetzt 114 Starts und 369 Brennerstunden. (bei 125 m3 Verbrauch)
 
Helmi

Helmi

Mitglied seit
02.11.2015
Beiträge
464
Heizkurve einen Grad anheben am Endpunkt.
 

Sonny254

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2018
Beiträge
93
Wird es mir dann bei wärmeren Temperaturen dann nicht wieder zu warm wenn ich jetzt die Auslegungstemperatur auf 34 Grad anhebe?

An der max. Wärmeleistung kann es nicht liegen oder?
 
Helmi

Helmi

Mitglied seit
02.11.2015
Beiträge
464
Die Kurve beginnt bei 20 Grad, wenn du keinen spezifischen Fusspunkt eingestellt hast.
Wenn der Endpunkt 1K bzw. Grad angehoben wird und die Endpunkttemperatur bei -20 Grad liegen würde, dann hebst du bei 0 Grad entsprechend 0,5 K bzw. Grad an.
 

Sonny254

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2018
Beiträge
93
Okay. Das hab ich verstanden :thumbup:
Und bei Heizen/Absenken (Temperatur) würde es dann kein Sinm machen da z.b. auf 21 zu gehen?
 
Helmi

Helmi

Mitglied seit
02.11.2015
Beiträge
464
Bei einem gut gedämmten Haus tendenziell nicht.
 

BlackUser

Mitglied seit
05.04.2018
Beiträge
42
Kannst du die Auslegungstemperatur von z.B.: -10°C auf -15°C legen?
Meinst du die Min. Außentemperatur? Steht aktuell auf -12 Grad und kann bis -35 Grad gesenkt werden. Um 5 Grad senken damit das Temperaturband sozusagen langgezogen wird?

Dann gibt es noch Reduzierter Betrieb unter: 1 Grad. Spielt diese Einstellung vielleicht auch noch eine Rolle?
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Meinst du die Min. Außentemperatur? Steht aktuell auf -12 Grad und kann bis -35 Grad gesenkt werden. Um 5 Grad senken damit das Temperaturband sozusagen langgezogen wird?
Genau die Heizkurve wird dann Flacher.
Die 30°C treten dann später ein.
Aber auch da bitte keine zu großen Schritte machen.
 

BlackUser

Mitglied seit
05.04.2018
Beiträge
42
Super, danke. Dann werde ich mal mit -15 Grad testen.

@Sonny254
Sind das auf der vorherigen Seite noch deine aktuellen Einstellungen?
Wundert mich dass die Starts und Laufzeit bei uns so unterschiedlich sind.
 

Sonny254

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2018
Beiträge
93
Hi @BlackUser

Jo die sind noch aktuell. Habe meine Auslegungstemperatur auf 34 Grad vorhin angehoben.
Wir haben Haus ohne Keller und ca. 95 qm sind beheizt. Schlafzimmer haben wir ERR auf 15 Grad stehen und HWR ist es auf 10. Der Rest komplett offen.
 

bortel

Mitglied seit
04.04.2017
Beiträge
193
Kann mir mal noch jemand ein paar Worte zur min. Außentemperatureinstellung verlieren.
Habe ich es richtig verstanden:

Je weiter ich diesen Wert in den - Bereich stelle, umso flacher ist die Kurve und umso später kommt es dazu, dass der VL gegen 30°c geht?
Also spart man "Geld", wenn man den Bereich weiter in Richtung - Bereich schiebt?
 

Sonny254

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2018
Beiträge
93
@bortel hatte ich mir gestern auch überlegt und mir folgenden Reim drauf gemacht:

Bei mir ist z.B. -14 Grad min. Aussentemperatur eingestellt (Wert für meine Region).
Heißt meine Kurve hat zwischen Aussentemperatur +20 Grad und -14 Grad ein "Band" von 14 K / Grad
(20 Grad bei +20 Grad, aktuell mein 34 Grad Auslegungstemperatur bei -14 Grad).

Ich hab mir gestern mal den Spaß gemacht und das in einer Excel-Tabelle gesetzt und für jedes Grad Aussentemperatur mir eine Temperatur errechnet (14 Grad durch 35x Aussentemperatur "+20 Grad bis -14 Grad").
Somit komme ich rechnerisch (!!!!) z.B. bei -12 Grad Aussentemperatur auf eine Vorlauftemperatur von 32,xxxxxxxx Grad
Setze ich meine minimale Aussentemperatur auf -20 Grad komme bei -12 Grad auf rechnerisch 30,9xxxxxxx Grad

Hoffe das hört sich logisch an und macht auch Sinn:geek:, bin nur ein Laie:thumbup:
 

Sonny254

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2018
Beiträge
93
Ich bin heute mal mit dem Offset auf -1K weil es uns zu warm wird.
Ist ja die richtige Lösung wenn es bei 0 bis 5 Grad rum zu warm wird oder?
 
Helmi

Helmi

Mitglied seit
02.11.2015
Beiträge
464
Korrekt. Das ist richtig.
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Mit dem Offset machst du eine Parallelverschiebung der Heizkurve, somit veränderst du die Temparatur in allen Außentemperaturbereichen.
Hier müsstest du die Auslegungstemperatur etwas erhöhen, nachdem du Offset auf-1 gesetzt hast, damit es an den kalten Tagen passt.
 

Sonny254

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2018
Beiträge
93
Ich nehme mal wieder meine Excel-Datei zur Hilfe.

Mit einer Auslegungstemperatur 34 Grad und min. Aussentemperatur von -14 Grad habe ich eine rechnerische Vorlauftemperatur von 28 Grad bei 0 Grad Taussen.

Jetzt habe ich durch Offset die Kurve um -1K nach unten verschoben. Heißt bei jeden Grad Aussentemperatur (20 bis -14 Grad bei mir) senke ich die Temperatur um ca. 0,028 Grad. (1 K geteilt durch 35 Temperaturen) ... richtig gedacht?
Oder -1K bei jeder Aussentemperatur auf meiner Kurve?
 
Helmi

Helmi

Mitglied seit
02.11.2015
Beiträge
464
Ich würde Offset so verändern und wenn es wieder kalt wird ggf. Mit der Auslegungstemperatur nachjustieren.
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Bei einer Einstellung von -1K bei Offset, hast du ca. 3°C weniger Vorlauftemperatur. Damit machst du eine Parallelverschiebung der Heizkurve nach unten.
 

Sonny254

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2018
Beiträge
93
Bei einer Einstellung von -1K bei Offset, hast du ca. 3°C weniger Vorlauftemperatur. Damit machst du eine Parallelverschiebung der Heizkurve nach unten.
Die 3 Grad "reimen" sich wie zusammen? Würde gerne den Zusammenhang verstehen. Raum Offset und dann noch Solareinfluss ein ewiges Rätsel.:eek:
Solareinfluss würde bei uns im Wohnraum/Küche Sinn machen. Rest nicht. Somit wohl unbrauchbar oder?
 
Thema:

Gbh172 14kw im Neubau

Gbh172 14kw im Neubau - Ähnliche Themen

  • Großes Problem mit Samsung Wärmepumpe 14kW. Techniker findet keine Lösung

    Großes Problem mit Samsung Wärmepumpe 14kW. Techniker findet keine Lösung: Hallo zusammen, die Heizungsfirma hat vor etwa 3 Wochen die neue Wärmepumpe in Betrieb genommen. Leistung 14kW Das Gebäude besteht aus drei...
  • Ständig Probleme mit Buderus GBH172-24 T75S G20 PNR400 4xSKN4

    Ständig Probleme mit Buderus GBH172-24 T75S G20 PNR400 4xSKN4: Hallo an alle. Eckdaten meines Hauses Keller 100 m² Deckenhöhe 2,49 m EG 100 m² Deckenhöhe 3,30 m OG 100 m² Deckenhöhe 2,80 m Komplett...
  • Logamax plus GBH172-14 - Sommerschlaf mit Solarthermie

    Logamax plus GBH172-14 - Sommerschlaf mit Solarthermie: Moin in die Runde, Ich wollte mal ein Frage loswerden, die mich schon länger beschäftigt. Trotz viel gegoogle habe ich nicht die passende Lösung...
  • Buderus Logamax plus GBH172 - Heizung heizt nicht korrekt

    Buderus Logamax plus GBH172 - Heizung heizt nicht korrekt: Hi zusammen, ich habe oben genanntes Gerät und Fussbodenheizung. Dazu die Bedieneinheit RC35, Logamatic EMS. Die Heizung an sich ist träge, wir...
  • GBH172-24 T75S eingestellte Wassertemperatur wird intern auf lauwarm zurückgesetzt

    GBH172-24 T75S eingestellte Wassertemperatur wird intern auf lauwarm zurückgesetzt: Heizungsbetrieb und angeschlossene Solaranlage laufen offensichtlich normal - jedenfalls habe ich hier nichts festgestellt. Wenn in der B25 48°C...
  • Ähnliche Themen

    Oben