Gbh172 14kw im Neubau

Diskutiere Gbh172 14kw im Neubau im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Du meinst die Heizung auf folgender Seite? Ich habe die auf dem ersten Bild, bzw. das System auf dem zweiten Bild mit dem großen Pufferspeicher...

BlackUser

Mitglied seit
05.04.2018
Beiträge
42
Hat keiner einen Tipp?
Was haltet ihr z.B. von folgenden Einstellungen?

Gebäudeart: Mittel -> Schwer
Reduzierter Betrieb unter: 1°C ?
Frostschutz Grenztemp.: 5°C -> 0°C
 

Crownhunter

Mitglied seit
25.07.2013
Beiträge
923
Hallo BlackUser,

ich habe eine Junkers ZSB 14-4, baugleich mit Deiner GBH172-14. Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen und fahre damit seit fast 2 Jahren sehr gut. Gebäudeart: Leicht, Reduzierter Betrieb unter 0 Grad, Frostschutz Grenztemp. 0 Grad. Die verschiedenen Einstellungen der Gebäudeart unterscheiden sich dadurch, dass der Abgleich mit dem Außenfühler in verschiedenen Abständen erfolgt. Bei der Gebäudeart schwer erfolgt das alle 6 Stunden, bei mittel alle 3 Stunden und bei leicht alle 10 Minuten. Der Vorteil also bei der Einstellung leicht, die Anlage reagiert schneller auf Temperaturschwankungen. Hat sich bei mir als eindeutiger Vorteil erwiesen. Die anderen Einstellungen hängen im wesentlichen von der Gebäudebauart und der damit verbundenen Auskühlung ab, sind die Leitungen gut gegen Frost isoliert usw..

Gruß

Dirk.
 
Helmi

Helmi

Mitglied seit
02.11.2015
Beiträge
464
Ich bin beim Thema Gebäudeart Dirks Meinung, habe selbst auch inzwischen auf Leicht gestellt, Ergebnis ist eine gleichbleibendere Raumtemperatur, da das Gerät schneller auf Außentemperaturänderungen reagiert.
Ich bin nicht der Meinung ein Gebäude der Bauart leicht zu haben, schon alleine gemessen am Jahresverbrauch, aber die Einstellung bzw. das hinterlegte Kennfeld passt einfach besser auf die Umgebungen.
Zwei Fragen noch, warum Pumpenkennfeld Delta-P4? Warum nicht P2 oder P3? Erhöhen tut man hier doch lediglich, wenn bestimmte Heizkörper nicht mehr vollständig warm werden.
Nachteil eines "hohen" Pumpenkennfeldes ist wahrscheinlich ein höherer Stromverbrauch durch höhere Fließgeschwindigkeiten, und ein niedrigerer Brennwerteffekt, da die Spreizung von Vor- und Rücklauftemperatur kleiner wird.
Warmwasser warum auf 58Grad? Ich denke niedriger geht hier, wenn man das Thema Legionellen nicht als Argument zulässt. Positive Folgen sind weniger Kalkausfall beim WW erzeugen, weniger Verlustwärme im Speicher, da die Temperaturdifferenz niedriger ist.
 

BlackUser

Mitglied seit
05.04.2018
Beiträge
42
Euch schon mal danke für die Hinweise, werde ich testen.

Auf welche Temperatur kann ich das Warmwasser stellen, um mir aber auf der anderen Seite keine Gedanken zwecks Legionellen zu machen?
Sollte Automat. Therm. Desinfekt. eingeschaltet werden?
 
Helmi

Helmi

Mitglied seit
02.11.2015
Beiträge
464
Keine thermische Desinfektion nutzen, das bringt nichts.
Bei einer Temperaturempfehlubg da scheiden sich die Geister, es gibt da auch Bestimmungen an die man sich im Privathaushalt halten soll bzw. als Vermieter halten muss.
Ich hab unter 50 Grad und laufe damit top. Das muss jedoch jeder selbst für ich entscheiden.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.582
Moin... Nur Mal im Hinterkopf behalten das die interne Pumpe auch mit durch den puffer drücken muss... Bei direkt betriebenen Heizkreis bleibt da nicht viel übrig mit Rest Förderhöhe...

Gbh ist fast gleich einer Junkers csw... Zsb wäre gb 172von Buderus....
 

bortel

Mitglied seit
04.04.2017
Beiträge
193
ich habe meine auch auf der 4 um vollen Durchfluss auf 3 Etagen zu haben.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Keine thermische Desinfektion nutzen, das bringt nichts.
Ja, ist sogar kontraproduktiv. Eventuell vorhandene aktive Legionellen die bei Wassertemperaturen unter 50°C vorhanden sind und sich vermehrt haben, können durch die hohen Temperaturen in eine Art Ruhezustand versetzt werden und überstehen das Hochheizen des Wassers. Außerdem werden die Legionellen bei jeder Aufheizung unempfindlicher gegen erhöhte Wassertemperaturen. Sie werden sogar resistent, dadurch ist keine thermische Desinfektion mehr möglich.

Bei einer Temperaturempfehlubg da scheiden sich die Geister, es gibt da auch Bestimmungen an die man sich im Privathaushalt halten soll bzw. als Vermieter halten muss.
Allgemein gilt für den Ein- und Zweifamilienhausbereich eine Temperaturangabe nicht unter 55°C. Bei Vermietung und gewerblichen Einsatz gilt 60°C.

Ich hab unter 50 Grad und laufe damit top. Das muss jedoch jeder selbst für ich entscheiden.
Die Grenze zwischen Energie sparen und "Tod sparen" ist haarscharf !
 

BlackUser

Mitglied seit
05.04.2018
Beiträge
42
Gibt es im Endeffekt groß keine Möglichkeit die Brennerstarts zu reduzieren, bis auf die Wassertemperatur max. 3 Grad zu senken?
Folgende Werte habe ich noch angepasst, wird sich aber bestimmt nicht groß auswirken.
Gebäudeart: Mittel -> Leicht
Reduzierter Betrieb unter: 1°C -> 0°C
Frostschutz Grenztemp.: 5°C -> 0°C

Was mich etwas stört ist die Fehlermeldung 6A/227 -Blockierend, kein Flammensignal nach Zündung. War am 05.02. wieder in der Historie, immer mal wieder seit Mitte letzten Jahres. Woran könnte das liegen?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.582
Letzte Wartung war wann?
 

BlackUser

Mitglied seit
05.04.2018
Beiträge
42
Letztes Jahr im Oktober, es war die erste 1-Jahreswartung.
 
Zuletzt bearbeitet:

BlackUser

Mitglied seit
05.04.2018
Beiträge
42
Die Störung erscheint jeden Monat ein paar mal in der Historie.
Habt ihr damit Erfahrung?
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Wie groß ist der Gasströmungswächter?

Wurde CO2 in Min- und Maxleistung eingestellt?
CO2 muss auf max bei 9,4 und bei min 8,4% liegen, bei Erdgas.
 

BlackUser

Mitglied seit
05.04.2018
Beiträge
42
Wo finde ich den Gasströmungswächter und sehe wie groß dieser ist?
CO2 liegt bei 9,12%.
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Der Gasströmungswächter ist gleich nach dem Gasanschlußhahn wo das Gas zum Haus reinkommt. Dort steht drauf wie viel qm/h er durchlässt.

9,12% wird dann bei Maxleistung sein, der Wert bei Minleistung wäre noch interessant.
 

BlackUser

Mitglied seit
05.04.2018
Beiträge
42
Folgende Angaben habe ich zum Mertik Maxitrol GS25HH4AIZ1 gefunden.
  • VN 3,2 nach DVGW VP305-1 (12/2007), für Netzdruck 15 - 100 mbar
  • mit Überströmöffnung
  • Nenndurchfluss: Vgas = 4 m³/h Erdgas H (d=0,64

Minleistung habe ich auf folgendem Nachweis leider nicht gefunden.

Fließdruck Gas: 22 mbar
Messwerte: KT 60°C
CO2: 9,12%
CO: 1 ppm
Abgastemp. netto: 59,3°C
Abgasverlust: 2,0%
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Gasströmungswächter ist ausreichend groß, das heißt aber nicht das er nicht auch kaputt sein kann.
Wichtig ist natürlich das er auch in der Minleistung richtig eingestellt ist.
Evtl. den Elektrodensatz erneuern lassen, vorher den Ionisatzionsstrom auslesen.
Du müsstest ja noch Garantie auf die Anlage haben, dann sollen sie den Fehler beheben, evtl. durch den Buderus Werkskundendienst.
 

BlackUser

Mitglied seit
05.04.2018
Beiträge
42
Der Heizungsbauer meinte, dass die Elektrode ein Verschleißteil wäre, die als erstes ausgetauscht werden sollte und nicht in der Garantie beinhaltet wäre...

Im Internet habe ich aber folgendes gelesen und die Anlage ist noch keine 2 Jahre alt, was meint ihr dazu?

Buderus Garantieleistungen:
  • Heizkessel, Speicher-Wassererwärmer, Sonnenkollektoren, Heizkörper: 5 Jahre
  • Wärmetauscher: 10 Jahre
  • alle übrigen Erzeugnisse ((einschließlich Regelgeräte, eingebaute Armaturen, Elektroteile und –zubehör, sowie Ersatzteile): 2 Jahre
 
Thema:

Gbh172 14kw im Neubau

Gbh172 14kw im Neubau - Ähnliche Themen

  • Großes Problem mit Samsung Wärmepumpe 14kW. Techniker findet keine Lösung

    Großes Problem mit Samsung Wärmepumpe 14kW. Techniker findet keine Lösung: Hallo zusammen, die Heizungsfirma hat vor etwa 3 Wochen die neue Wärmepumpe in Betrieb genommen. Leistung 14kW Das Gebäude besteht aus drei...
  • Ständig Probleme mit Buderus GBH172-24 T75S G20 PNR400 4xSKN4

    Ständig Probleme mit Buderus GBH172-24 T75S G20 PNR400 4xSKN4: Hallo an alle. Eckdaten meines Hauses Keller 100 m² Deckenhöhe 2,49 m EG 100 m² Deckenhöhe 3,30 m OG 100 m² Deckenhöhe 2,80 m Komplett...
  • Logamax plus GBH172-14 - Sommerschlaf mit Solarthermie

    Logamax plus GBH172-14 - Sommerschlaf mit Solarthermie: Moin in die Runde, Ich wollte mal ein Frage loswerden, die mich schon länger beschäftigt. Trotz viel gegoogle habe ich nicht die passende Lösung...
  • Buderus Logamax plus GBH172 - Heizung heizt nicht korrekt

    Buderus Logamax plus GBH172 - Heizung heizt nicht korrekt: Hi zusammen, ich habe oben genanntes Gerät und Fussbodenheizung. Dazu die Bedieneinheit RC35, Logamatic EMS. Die Heizung an sich ist träge, wir...
  • GBH172-24 T75S eingestellte Wassertemperatur wird intern auf lauwarm zurückgesetzt

    GBH172-24 T75S eingestellte Wassertemperatur wird intern auf lauwarm zurückgesetzt: Heizungsbetrieb und angeschlossene Solaranlage laufen offensichtlich normal - jedenfalls habe ich hier nichts festgestellt. Wenn in der B25 48°C...
  • Ähnliche Themen

    Oben