BlackUser
- Mitglied seit
- 05.04.2018
- Beiträge
- 42
Wo finde ich diesen Sensor und wo wird er eingesteckt, bei der Steuereinheit an der Klemmleiste mit den Symbolen?
Passt, lässt sich aber noch etwas na unten optimieren...Dann scheint das in Ordnung zu sein? Und 57 Grad Eco passen?
Legionellen sind ein Problem von Stagnation - nicht von Temperatur!Wären 55 Grad zwecks Legionellen trotzdem noch ok?
ja erstmal... Immer eins nach dem anderen.Und die restlichen Einstellungen wie Speicher belassen?
Ich glaube kaum das das 30 cm lange rohr soviel Wärme abstrahlt. Aber versuchen kann man's.Wegen der Wärme im Raum könnte ich im Prinzip nur noch die Leitungen der Gastherme isolieren?
Irgendwie ist das doch ein in mehrfacher Hinsicht seltsamer Ansatz. Im Heizungsraum wird es (zu) warm, weil das installierte System nennenswerte Verluste hat, und als vermeintliche Abhilfe wird noch mehr Energie verschenkt und dabei auch noch der Komfort eingeschränkt. Und das auch noch ohne vernünftige Analyse des Problems; siehe oben ...Wären 55 Grad zwecks Legionellen trotzdem noch ok?
Es wurde da bereits der Vorschlag gemacht die Wärmeabstrahlung zu suchen.Wegen der Temperatur kann man ja einmal mit ner Wärmebildkamera gucken...
Exakt...Ist es nicht so, dass zuerst das Wasser vom Speicher/Solaranlage benutzt wird und die Gastherme nur aktiv wird wenn das Wasser/die Temperatur vom Speicher nicht mehr ausreicht?
Nein.90 Grad zu reduzieren?
Das ist nicht die Temperatur der Therme, sondern die des kleinen WW-Speichers unter der Therme. Wird die reduziert, wird dem Pufferspeicher weniger Wärme entzogen, weswegen seine Temperatur höher bleibt. Und er hat höhere Verluste.Warum wird Energie verschenkt wenn die Temperatur der Gastherme reduziert wird?
So sollte es sein.Ist es nicht so, dass zuerst das Wasser vom Speicher/Solaranlage benutzt wird und die Gastherme nur aktiv wird wenn das Wasser/die Temperatur vom Speicher nicht mehr ausreicht?
Das wäre zwar eine Möglichkeit zur Reduzierung der Temperatur. Es wäre aber energetisch nicht sinnvoll. Schließlich sollen die Solarerträge doch maximiert werden?!?Und wenn das Problem mit der Hitze im Raum eher vom Speicher kommt, wäre es nicht besser den Wert von 90 Grad zu reduzieren?
Wie ist denn deine plz? Vielleicht kann ich ja mal aufen Kaffee vorbei kommen...Ich muss mal schauen wo ich so eine Wärmebildkamera herbekomme.
Auch wären 50grad besser für eine gbh...
Die Aussagen für eine gute Einstellung widersprechen sich. Welche Temperatur wäre ein Kompromiss?Das ist nicht die Temperatur der Therme, sondern die des kleinen WW-Speichers unter der Therme. Wird die reduziert, wird dem Pufferspeicher weniger Wärme entzogen, weswegen seine Temperatur höher bleibt. Und er hat höhere Verluste.
79359Wie ist denn deine plz? Vielleicht kann ich ja mal aufen Kaffee vorbei kommen...
Das wirst nur Du herausfinden / festlegen können. Ohne detaillierte Kenntnisse der Heizungs-/TW-Installation und insbesondere der typischen WW-Nutzung kann man keine ernsthafte Empfehlung für eine Temperatur geben. Entscheide Dich für eine Speichertemperatur, beobachte, was die Anlage macht und rekonfiguriere bei Bedarf.Die Aussagen für eine gute Einstellung widersprechen sich. Welche Temperatur wäre ein Kompromiss?
Das sind mit 550km eine Tour etwas weit für mich...