ch habe mal eine Frage,
Wenn die gastherme normal heizt also der Brenner an ist. Geht dann der Brenner aus dann der Lüfter, oder geht der Lüfter aus und dann der Brenner erst, wenn die Druckdose schaltet. Also wenn alles "normal" wäre.
Der Ablauf ist definiert und muss genau so erfolgen;
Heizung erkennt Heizungsbedarf;
der Lüfter geht an und entlüftet den Brennerraum, kurz darauf zündet der Brenner,
Hz. kommt auf ca. 30 Grad Gas und L- Drehzahl gehen zurück,
Heizung hat erkannt genug geheizt, der Brenner geht aus und der Lüfter läuft noch weiter, abhängig was da in der Heizung eingestellt ist und auch als Nachlauf zwingend erforderlich ist.
Genau der gleiche Ablauf erfolgt bei der Warmwasseraufbereitung.
Dabei ist es möglich das die Lüfterdrehzahl abhängig von der Brennerleistung unterschiedlich ist, denn das Verhältnis Luft zu Gas muss immer stimmen.
(viel Gas = hohe Brennerleistung = hohe Lüfterleistung = schneller drehen.)
Wenn das nicht stimmt stimmen die Abgaswerte nicht, weil die Luft nicht zu der Gasmenge passt Und der Abgassensor erkennt das veranlasst ein nachregeln vom Lüfter und wenn das nicht stimmig wird, schaltet die Heizung mit einem Fehlercode dazu ab. Nun sind leider die Fehlercode vieldeutig.
Beim Starten der Heizung sollte der Lüfter die Drehzahl erhöhen dann etwas zurückgehen und der Brenner wird gezündet so laufen bis die Hz. um die 30 Grad VL- Temp. hat um dann die Leistung mit der Luft weiter zurück zunehmen.
Bei so einem Zyklus sollten keine wilden Drehzahländerungen auftreten. Das würde dann darauf hindeuten das was mit der Lüftersteuerung bzw. dem Lüften nicht stimmt. Messen kann man das an den Abgaswerten, denn die schwanken dann deutlich.