Hausdoc
Moderator
- Mitglied seit
- 25.12.2008
- Beiträge
- 36.417
Nimm mal 22° Tag testweise auf 20° zurück...
Habe ich getan. Ändert nix daran, dass die Umwälzpumpe für die Heizkörper läuft. Und der Mischer bleibt geschlossen. Ich könnte mal 28°C einstellen und gucken was passiert. Der Mischer müsste dann öffnen...Hausdoc schrieb:Nimm mal 22° Tag testweise auf 20° zurück...
Es ist der Steckplatz ganz links in der HS 4211. Ob das Modul defekt ist?Hausdoc schrieb:Ich würd an dieser Stelle erst mal kucken, an welchem Steckplatz die Pumpe angeschlossen ist.
Sind denn beide Kreise belegt? Ansonsten kann man einfach von Einem zum Anderen mit kurzem Umpragramieren wechseln.Thomas_1982 schrieb:Es ist der Steckplatz ganz links in der HS 4211. Ob das Modul defekt ist?
Heizkreis 0 konnte nicht belegt werden, weil das Modul keinen Mischer unterstützt. Deshalb ist das Modul ganz links in die HS 4211 eingesetzt worden. Dieses unterstützt maximal 2 Heizkreise mit Mischern. Davon ist aber nur Heizkreis 1 belegt, Heizkreis 2 ist nicht belegt.ThW schrieb:Moin
Sind denn beide Kreise belegt? Ansonsten kann man einfach von Einem zum Anderen mit kurzem Umpragramieren wechseln.
LG ThW
Prima. Denn alle Stecker (Pumpe, Mischer, Vorlauffühler) umstecken auf HK2 und in der Regelung den HK2 anmelden. Individuelle Einstellungen (Heizzeiten etc) müssen ebenfalls übernommen werden.Thomas_1982 schrieb:Davon ist aber nur Heizkreis 1 belegt, Heizkreis 2 ist nicht belegt.
Oh, das klingt schwierig! Müsste der Heizungsmonteur machen, und das kostet Geld. Schließlich dürfte der Fehler dann ebenfalls auftauchen, weil es sich meines Erachtens um das Frostschutzprogramm des Moduls handelt.ThW schrieb:Moin
Prima. Denn alle Stecker (Pumpe, Mischer, Vorlauffühler) umstecken auf HK2 und in der Regelung den HK2 anmelden. Individuelle Einstellungen (Heizzeiten etc) müssen ebenfalls übernommen werden.
LG ThW
Jemand der Lesen kann und Stecker umstecken kann bekommt das hin....Thomas_1982 schrieb:Oh, das klingt schwierig! Müsste der Heizungsmonteur machen, und das kostet Geld.
Mal ne andere Frage, wenn Du alles besser weißt, weshalb fragst Du denn überhaupt?Thomas_1982 schrieb:Quark mit Soße,
Folglich behaupten der Buderus Kundendienst und der Hausdoc die Unwahrheit
Warmwasservorrang sollte bei Anlagen unter 50 KW immer eingeschaltet bleiben.Thomas_1982 schrieb:3) Warmwasservorrang (nein)
Kann es sein, dass die Umwälzpumpe nicht mehr abgeschaltet wird, weil ich Ende September 2017 den Warmwasservorrang abgeschaltet habe? Das störte nämlich meine Mutter, weil wir alle 2-3 Tage früh morgens eine Brennerstörung hatten und sie immer gefroren hat.
Elektrisch:Thomas_1982 schrieb:Preisfrage: Wie kann ich die korrekte Funktion des Mischers überprüfen?