Buderus Buderus GB192-15 Brennerstarts reduzieren

Diskutiere Buderus Buderus GB192-15 Brennerstarts reduzieren im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Heizkurve verstehen und richtig einstellen (heizsparer.de)

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
danke für den Link.
Die Heizkurve verstehe ich schon grundsätzlich ... ist zuvor auf -10°C / 40°C eingestellt gewesen und ich habe diese abgeändert auf -15°C / 37 °C abgeändert weil: in der warmen Übergangszeit zu warm (Raumtemp oft bei 24°C) ...und der letzte Winter immer zu warm war.
- deshalb parallelverschiebung auf - 15°C ...hatte aber kaum Auswirkung ... stattdessen habe eine Korrektur das Gesamtsystems auf -3°C mit demselben Effekt und wesentlich direktem Ergebnis erreicht mit "hc1 offset temperature" erreicht.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.262
Sorry, mir sagen die englischen Begriffe nichts, die deutschen sind mir geläufiger.

- deshalb parallelverschiebung auf - 15°C
Du hast die Raumsolltemperatur auf 15 °C stehen?
Ziemlich wenig :unsure:
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Hi cephalopod - kennst Du die Heizparameter für Konfiguration der GB192 ?
ich habe nicht die Raumsolltemperatur auf 15 gestellt.

es gibt für die beiden Betriebsarten "manual" und "auto" jeweils 2 Parameter:
- hc1 manual temperature ... ist Raumsolltemperatur für manuellen Betrieb (ist bei mir derzeit auf 22°C) ...sofern Du die mitgesendete Liste durchsiehst. ("hc1 mode" steht bei mir auch auf manual)
- hc1 selected room temperature ...interessiert derzeit nicht da ja in Betriebsatrt "manual"

Die Heizkurve ist eingestellt auf

-15° / 37°C

- 15°C ist der Beginn der Heizkennlinie... das ist meines Wissens der Parameter: "minimal external temperature"
+37°C ist die Steilheit der Heizkurve ...das ist meines Wissens der Parameter: "hc1 design temperature "

...wenn Du die Parameter der GB192 nicht kennst, dann wäre besser wenn mir jemand antwortet der die Bedeutung der Parameter kennt. - Siehe Liste
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.262
...wenn Du die Parameter der GB192 nicht kennst, dann wäre besser wenn mir jemand antwortet der die Bedeutung der Parameter kennt. - Siehe Liste
Ich habe einen CW400 der ist baugleich mit deinem RC310 😜
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
...dann kannst du mir doch die zuletzt angefügten Parameter erklären ?
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
...kennt sich denn hier niemand mit den parametern der gb192 aus?

... auf Anraten von ...schraube ich täglich an der heizkurve und bin nun schon auf -15 / 34 ...es scheint mit dem zittern besser zu werden, ist aber immer noch nicht ganz weg...

...habe festgestellt, dass sobald der mixer zu fährt, also so auf 50% oder kleiner, und die angestrebte "mixer_hc1_flow_temperature_tc1" auf unter 26 fällt, dann beginnt der brenner alle 5 min zu starten...

Wie bekomm ich das denn weg? Wer kann mir helfen ????
 

Anhänge

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Kann mir irgend jemand helfen ? Wer hat eine Ahnung wie man die hohe Anzahl an Brennerstarts vermeidet ???
 
Helmi

Helmi

Mitglied seit
02.11.2015
Beiträge
464
Ich kann keine Aussage zu Bestimmungen bei Mehrfamilienhäusern und deren (gesetz. Regularien) machen, aber grundsätzlich reduziert man Brennerstarts, indem man:

* die erzeugte Wärme loswird und sie abgeführt werden kann (Wasserumlauf erhöhen, mehr Wärmeabnehmer, Thermostate öffnen,...)
* nicht soviel Wärme erzeugt wird, das ein Unterbrechen der Wärmerzeugung erforderlich ist (senken der Vorlauftemperatur ggf. über weitere Offsetreduzierzung oder RT Soll-Reduzierung)
* Regelparameter anpasst, die einen Stopp oder Neustarts einer Wärmeerzeugung verursachen (ggf."mixer_hc1_flow_temperature_tc1" anpassen)

Aber immer nur eine "Sache" anpassen und beobachten, was die Folge ist.
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Hallo lieber TobiH,

Danke für Deine Rückmeldung. Was heisst das denn nun genau! Die einzelnen Parameter die ich hier in diesem Forum schon protokolliert habe, sind die Ausgangslage. Welchen soll ich denn nun genau anpassen?

- Derzeit ist feststellbar, dass in dem Zeitabschnitt wenn der Mixer auf ca 40% runter fährt, dann beginn die Therme zu "zittern". Ich habe aktuell anstatt alle 10 Minuten auf 30 min den Wiederanlauf hinausgezögert. die Einstellung "burner min period" auf 30 min gesetzt. ...damit ist aber das Problem nicht gelöste ...
 

Anhänge

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Gerne kann ich hier nochmals die aktuell eingestellten Parameter auflisten:
Boiler

 

Anhänge

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
1, Heizkurve senken
2. Volumenstrom erhöhen
3. gemischter Heizkreis, Überhöhung reduzieren
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
ad 1) Die heizkurve habe ich schon angepasst: von der standardkurve -10/40 wurde -14/34 gewählt.

ad 2) Wie soll ich Deiner Meinung nach den "Volumenstrom" ändern?
In meinem Mehrfamielienhaus mi FB sind bei mind 3 Wohunungen die Ventile ganz geöffnet.

ad 3) Was meinst du mit 3. ???
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
zu 2. wieviele Heizkreise gibt es ? Wie ist die Heizkreispumpe eingestellt? Ggf. Mal ein Foto.

zu 3. allgemein, deine Konfiguration scheint aus EMS-ESp zu sein, bitte mal die originale RC310 Konfig posten, am besten Fotos. Die Übersetzungen sind teilweise etwas “schräg”.
Speziell: Also sagen wir mal die Fußbodenheizung benǒtigt aktuell 30Grad heißes Wasser, die Heizung produziert aber 40Grad heißes Wasser (10K Überhöhung) , dann macht der Mischer zu, die Heizung bekommt ihr heißes Wasser nicht los und geht aus.
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Hallo lieber TobiH,
erst mal Danke für Deine Rückmeldung. JA-ich verwende das zur Steuerung der Therme den EMS-ESP. Das Posten der RC310 ist etwas schwierig - da dann eine Unzahl von Bildern notwendig wäre. Wenn dir EMS-ESP ein Begriff ist, dann bist Du ja schon mal einer der Wenigen der Ahnung zu haben scheint... sag mir doch welchen Parameter Du sehen möchtest.
Also zur Beantwortung Deiner Fragen:
- Es gibt insgesamt 8 Wohnungseinheiten - und somit mindestens 8 Heizkreise, die einzelnen Heizkreise sind zwar mit einem Temperatru Regler ausgestattet, aber mindestens 3 Wohnungen haben die Solltemperatur auf 28 Grad gestellt - ergo sind diese Heizkreise immer DURCHGEHEND geöffnet.
- Die Fussbodenheizung fährt die an der GB192 vorgegebene Solltemperatur wie in Parameter "ems-esp Mixer hc1 Flow temperature (TC1)" an - dabei geht der Mischer auf eine Einstellung erst auf 28 % (Zeitraum 12:03 - 3:04PM am 16.1.2024) und auf 43% im Zeitraum 1:16h - 5:01 am 17.1.2024.
Dabei gehen die Brennerstarts im 5-min Takt nach oben ...der Grund ist weil der Paramter "burner min period" in der Grundeinstellung auf "5 min" steht.
Ich habe diesen Parameter jetzt auf 30 min gesetzt - aber das verändert nur die Symptome - jetzt startet die Therme bei "Reduktion" halt ebeb alle 30 min. Auch die Änderung des Parameters "burner max power" ...Reduziert von 46% ...Max auf 25%... Min-Wert bringt keine erkennbare Veränderung. Er taktet immer noch ...im 30 min Zyklus wenn der Mixer zu fährt...
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Hier nochmals alle aktuellen Parameter der Therme:


Boiler | Topline/GB162
Showing 79/79 Entities


[TH][/TH]

[TH][/TH] [TH][/TH]

[TH][/TH] [TH][/TH]
reset

force heating off off
heating active on
tapwater active off
selected flow temperature 29.0 °C
heating pump modulation 95 %
outside temperature 8.2 °C
current flow temperature 28.3 °C
return temperature 24.9 °C
mixing switch temperature 27.7 °C
system pressure 2.2 bar
actual boiler temperature 27.6 °C
exhaust temperature 59.5 °C
gas on
gas stage 2 off
flame current 4.5 µA
fan on
ignition off
oil preheating off
burner min power 0 %
burner max power 30 %
burner min period 30 minutes
hysteresis on temperature -2.0 °C
hysteresis off temperature 2.0 °C
heating activated on
heating temperature 90.0 °C
heating pump on
boiler pump max power 95 %
boiler pump min power 30 %
boiler pump mode proportional
pump delay 5 minutes
set flow temperature 29.0 °C
burner set power 100 %
burner selected max power 30 %
burner current power 30 %
burner starts 54’209
total burner operating time 887 days 11 hours 42 minutes
burner stage 2 operating time 0 minutes
total heat operating time 794 days 33 minutes
burner starts heating 51’065
total UBA operating time 2981 days 2 hours 39 minutes
last error code 6A(227) 27.03.2023 12:48 (0 min)
service code -H
service code number 200
maintenance message H00
maintenance scheduled off
time to next maintenance 250 days
next maintenance date 01.01.2024
dhw set temperature 41.0 °C
dhw selected temperature 41.0 °C
dhw type buffer
dhw comfort hot
dhw flow temperature offset 5.0 °C
dhw circulation pump available off
dhw charging type 3-way valve
dhw hysteresis on temperature -2.0 °C
dhw hysteresis off temperature 0.0 °C
dhw disinfection temperature 70.0 °C
dhw circulation pump mode 1x3min
dhw circulation active off
dhw current intern temperature 43.2 °C
dhw current extern temperature 43.2 °C
dhw current tap water flow 0 l/min
dhw storage extern temperature 43.2 °C
dhw activated on
dhw one time charging off
dhw disinfecting off
dhw charging off
dhw recharging off
dhw temperature ok on
dhw active off
dhw 3-way valve active off
dhw set pump power 0 %
dhw starts 3’144
dhw active time 93 days 11 hours 9 minutes
nominal Power 25 kW
total energy 12’655 kWh
energy heating 11’302 kWh
dhw energy 1’352 kWh
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Thermostat | RC300/RC310/Moduline 3000/1010H/CW400/Sense II/HPC410
Showing 48/48 Entities


[TH][/TH]

[TH][/TH] [TH][/TH]

[TH][/TH] [TH][/TH]
date/time 23.01.2024 12:38

internal temperature offset 0.0 °C
floor drying off
damped outdoor temperature 8.3 °C
floor drying temperature 0.0 °C
building type heavy
minimal external temperature -14.0 °C
damping outdoor temperature off
dhw mode comfort
dhw circulation pump mode own prog
dhw charge duration 1 hour
dhw charge off
dhw circuit 1 extra 0.0 °C
dhw disinfecting off
dhw disinfection day sa
dhw disinfection time 17 hours
hc1 selected room temperature 21.5 °C
hc1 Discovery current room temperature selTemp
hc1 mode manual
hc1 mode type comfort
hc1 eco temperature 20.0 °C
hc1 manual temperature 21.5 °C
hc1 comfort temperature 20.5 °C
hc1 summer temperature 14.0 °C
hc1 design temperature 34.0 °C
hc1 offset temperature -2.0 °C
hc1 min flow temperature 27.0 °C
hc1 max flow temperature 35.0 °C
hc1 room influence 0.0 °C
hc1 room influence factor 3
hc1 current room influence 0.0 °C
hc1 nofrost mode outdoor
hc1 nofrost temperature 5.0 °C
hc1 target flow temperature 24.0 °C
hc1 heating type floor
hc1 set summer mode auto
hc1 summer mode winter
hc1 control mode weather compensated
hc1 program prog 1
hc1 temporary set temperature automode -1.0 °C
hc1 fast heatup 0 %
hc1 switch-on optimization off
hc1 reduce mode reduce
hc1 no reduce below temperature -20.0 °C
hc1 off/reduce switch temperature 5.0 °C
hc1 cooling on
hc1 HP Mode heating
hc1 control device RC310
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Mixer Module | MM50
Showing 4/4 Entities


[TH][/TH]

[TH][/TH] [TH][/TH]

[TH][/TH] [TH][/TH]
hc1 flow temperature (TC1) 24.8 °C
hc1 mixing valve actuator (VC1) 61 %
hc1 setpoint flow temperature 24.0 °C

hc1 pump status (PC1) on
 
Thema:

Buderus Buderus GB192-15 Brennerstarts reduzieren

Buderus Buderus GB192-15 Brennerstarts reduzieren - Ähnliche Themen

  • Buderus Wärmepumpe WSW186i Hybrid mit Gasbrennwert Buderus GB192-25i

    Buderus Wärmepumpe WSW186i Hybrid mit Gasbrennwert Buderus GB192-25i: Zur vorhandenen Buderus - Gastherme GB192-25i (Steuerung RC310, Baujahr 2019) habe ich eine Buderus Wärmepumpe WSW186i (Steuerung MX300)...
  • Buderus GB192-15iT100S - Info-Menü Logamatic RC310 "Energieverbrauch" verändert

    Buderus GB192-15iT100S - Info-Menü Logamatic RC310 "Energieverbrauch" verändert: Als meine Heizung im Juli 2023 installiert wurde, bin ich alle Menüs der Bedieneinheit einmal durchgegangen und habe davon Fotos gemacht. Im...
  • Buderus GB192-15iT heizt, obwohl Heizfunktion ausgeschaltet

    Buderus GB192-15iT heizt, obwohl Heizfunktion ausgeschaltet: Hallo, seit dem Winter stehen die Thermostate unserer Heizkörper noch auf „5“,in der Heiztherme Buderus GB192-15iT ist die Funktion heizen...
  • Buderus GB192-15iT kompatibel zu einem Pufferspeicher mit Elektro-Heizstab?

    Buderus GB192-15iT kompatibel zu einem Pufferspeicher mit Elektro-Heizstab?: Hallo Forum, hier bitte ich die Community um ein paar Tipps, vielen Dank vorab! Unsere Gastherme Buderus GB192-15iT ist dafür ausgelegt, mit...
  • Wie Buderus Gb192 am besten ergänzen

    Wie Buderus Gb192 am besten ergänzen: Hallo Vor 2 Jahren habe ich eine neue Buderus GB 192 mit 150l Speicher bekommen .Jetzt möchte ich diesen ja nicht entsorgen und das Haus ist ja...
  • Ähnliche Themen

    Oben