Ok, zeichne mal die Modulation und Flammenstrom und Kessel-VL mit auf, nachdem du die Änderung gemacht hast.
im Prinzip gibt es 2 Richtungen das Problem einzugrenzen/finden:
1. Warum wird die produzierte Wärme nicht vom Heizkreis/ FBH abgenommen
- FBH Thermostate zu
- Mischer zu / kaputt, verklemmt
- Heizkreispumpe zu schwach, kaputt, falscher Betriebsmodus, falsche Leistungseinstellung
- hydraulische Weiche, zu klein, falsch angeschlossen, falsches Volumenstromverhältnis Sekundär/Primärkreis
- Luft oder Verstopfungen im HK
2. Warum produziert der Brenner zuviel Wärme/taktet
- Heizkurve zu hoch
- Brenner viel zu gross
- untere Modulationsgrenze wird nicht erreicht
- falsche Einstellung der Brennerpumpe (leistungsgeregelt ok bei hydraul. Weiche) , defekt
- Brennerhysterese kleiner als Trägheit Mischer