Zur vorhandenen Buderus - Gastherme GB192-25i (Steuerung RC310, Baujahr 2019) habe ich eine Buderus Wärmepumpe WSW186i (Steuerung MX300) installieren lassen.
Ich habe mich für die WP von Buderus entschieden, weil ich zusammen mit dem Heizungsbauer sicherstellen wollte, dass die Verbindung
der beiden Heizsysteme vom gleichen Hersteller ohne Probleme funktioniert. Das hat sich aber als Trugschluss erwiesen.
Es hat sich folgendes herausgestellt:
Eine einfache Verbindung mit der Gasheizung per Can-Bus ist nur möglich, wenn beide Heizsyteme mit der Steuerung MX 300 ausgestattet sind.
Die Kommunikation mit der 3 Jahre alten GB192-Steuerung RC310 ist nicht möglich.
Andere Schnittstellen zur Wärmeanforderung Gas stehen an der WP nicht zur Verfügung.
Es würde mich interessieren, ob jemand eine Lösung für dieses Problem weiß.
Rückfragen durch den Heizungsbauer bei Buderus sind ohne großes Interesse Erfolglos geblieben.
Ich würde heute auf keinen Fall mehr ein Buderus-Gerät kaufen.
Ich habe mich für die WP von Buderus entschieden, weil ich zusammen mit dem Heizungsbauer sicherstellen wollte, dass die Verbindung
der beiden Heizsysteme vom gleichen Hersteller ohne Probleme funktioniert. Das hat sich aber als Trugschluss erwiesen.
Es hat sich folgendes herausgestellt:
Eine einfache Verbindung mit der Gasheizung per Can-Bus ist nur möglich, wenn beide Heizsyteme mit der Steuerung MX 300 ausgestattet sind.
Die Kommunikation mit der 3 Jahre alten GB192-Steuerung RC310 ist nicht möglich.
Andere Schnittstellen zur Wärmeanforderung Gas stehen an der WP nicht zur Verfügung.
Es würde mich interessieren, ob jemand eine Lösung für dieses Problem weiß.
Rückfragen durch den Heizungsbauer bei Buderus sind ohne großes Interesse Erfolglos geblieben.
Ich würde heute auf keinen Fall mehr ein Buderus-Gerät kaufen.