Hier die wissenschaftliche Abhandlung:
Kalt-Start /manuell /Brenndauer 11.53 - 12.07 = 10 Minuten
65 `` tut sich nichts (Zündkopfvorwämer)
14`` Lüftung
35`` Sicherheitslauf
nach 10 Minuten Abbruch, danach
Auto-Warm-Start 12.12
13``/ 41`` / STOP - Brennerstörung
Kalt-Start /manuell /Dauer 13.35 - 13.54
66`` tut sich nichts
13`` Lüftung
38`` Sicherheitslauf
nach 19 Minuten Abbruch, dann
Auto-Warm-Start 14.01
14`` Lüftung /sofort
43`` Sicherheitslauf, dann STOP /Brennerstörung
1. Versuch
manuell Brennerstörungsknopf gedrückt um 14.06
Warm-Start /man. - Kesseltemp. = 35 C°
11`` Lüftung /sofort
61`` Sicherheitslauf, dann STOP /Brennerstörung
2. Versuch
manuell eingeschaltet um 14.20 /Warm-Start KesselT.= 35 C°
12`` L. sofort /
42`` Sicherheitslauf
Dauer 14.20 - 14.34 / in 14 Min. von 35 C° auf 54C° aufgeheizt.
3. Versuch
manuell engeschaltet um 14.37 /Warm-Start KesselT.= 35 C°
8`` L./ 8`` SL. / dann STOP /Brennerstörung
usw...
Wieso geht der Brenner meistens beim Warmstart auf Störung?
ENDE der Rätselfrage.
LG
Kalt-Start /manuell /Brenndauer 11.53 - 12.07 = 10 Minuten
65 `` tut sich nichts (Zündkopfvorwämer)
14`` Lüftung
35`` Sicherheitslauf
nach 10 Minuten Abbruch, danach
Auto-Warm-Start 12.12
13``/ 41`` / STOP - Brennerstörung
Kalt-Start /manuell /Dauer 13.35 - 13.54
66`` tut sich nichts
13`` Lüftung
38`` Sicherheitslauf
nach 19 Minuten Abbruch, dann
Auto-Warm-Start 14.01
14`` Lüftung /sofort
43`` Sicherheitslauf, dann STOP /Brennerstörung
1. Versuch
manuell Brennerstörungsknopf gedrückt um 14.06
Warm-Start /man. - Kesseltemp. = 35 C°
11`` Lüftung /sofort
61`` Sicherheitslauf, dann STOP /Brennerstörung
2. Versuch
manuell eingeschaltet um 14.20 /Warm-Start KesselT.= 35 C°
12`` L. sofort /
42`` Sicherheitslauf
Dauer 14.20 - 14.34 / in 14 Min. von 35 C° auf 54C° aufgeheizt.
3. Versuch
manuell engeschaltet um 14.37 /Warm-Start KesselT.= 35 C°
8`` L./ 8`` SL. / dann STOP /Brennerstörung
usw...
Wieso geht der Brenner meistens beim Warmstart auf Störung?
ENDE der Rätselfrage.