Hallo zusammen,
bei unserem Fachbetrieb rutschte die Motivation nach Einbau der neuen Heizung (in 2022) in den Keller und bislang haben sie das Problem nicht lösen können - vielleicht hat hier jemand eine Idee:
Es handelt sich um eine Brötje NovoCondens BOB25 B
Das Problem:
Warmwasser ist priorisiert - nach Erreichen der Zieltemperatur für Warmwasser (55°C) wechselt die Heizung nicht zurück in den Heizkreislauf und bleibt im Warmwasser-Modus hängen (der Heizkreislauf kühlt ab, das Haus wird kalt).
- Schalte ich die Warmwasserzubereitung manuell aus, so wird der Heizkreislauf beheizt. Wir steuern Warmwasser also momentan manuell - was ziemlich nervig ist.
- Theorie des Fachbetriebs: die Legionellenschaltung - die Heizung versucht einmal die Woche (Sonntag) das Wasser auf 65°C zu heizen, warum auch immer würde die Heizung die 65° nicht erreichen, versucht es aber ständig und bleibt daher im Warmwassermodus. Angeblich hat der Techniker die Legionellen-Schaltung ausgeschaltet - geht aber trotzdem nicht (vielleicht hat sie sich wieder eingeschaltet?).
- Wenn ich abends das Warmwasser einschalte, so ist morgens alles in Ordnung (Heizung hat das Warmwasser aufgeheizt und dann den Heizkreislauf bedient = Heizkörper sind warm); wenn wir dann aber morgens duschen und die Heizung dann das Warmwasser wieder aufheizt, bleibt sie im Warmwasser-Modus hängen und wir schalten das Warmwasser wieder aus (oder die Heizung braucht wirklich mehrere Stunden - was sie nur über Nacht schafft)?!?
Unten füge ich beispielhaft 5 Statusanzeigen ein - so sieht das dann immer aus.
Ich bin wirklich ratlos - hat jemand eine Idee????
bei unserem Fachbetrieb rutschte die Motivation nach Einbau der neuen Heizung (in 2022) in den Keller und bislang haben sie das Problem nicht lösen können - vielleicht hat hier jemand eine Idee:
Es handelt sich um eine Brötje NovoCondens BOB25 B
Das Problem:
Warmwasser ist priorisiert - nach Erreichen der Zieltemperatur für Warmwasser (55°C) wechselt die Heizung nicht zurück in den Heizkreislauf und bleibt im Warmwasser-Modus hängen (der Heizkreislauf kühlt ab, das Haus wird kalt).
- Schalte ich die Warmwasserzubereitung manuell aus, so wird der Heizkreislauf beheizt. Wir steuern Warmwasser also momentan manuell - was ziemlich nervig ist.
- Theorie des Fachbetriebs: die Legionellenschaltung - die Heizung versucht einmal die Woche (Sonntag) das Wasser auf 65°C zu heizen, warum auch immer würde die Heizung die 65° nicht erreichen, versucht es aber ständig und bleibt daher im Warmwassermodus. Angeblich hat der Techniker die Legionellen-Schaltung ausgeschaltet - geht aber trotzdem nicht (vielleicht hat sie sich wieder eingeschaltet?).
- Wenn ich abends das Warmwasser einschalte, so ist morgens alles in Ordnung (Heizung hat das Warmwasser aufgeheizt und dann den Heizkreislauf bedient = Heizkörper sind warm); wenn wir dann aber morgens duschen und die Heizung dann das Warmwasser wieder aufheizt, bleibt sie im Warmwasser-Modus hängen und wir schalten das Warmwasser wieder aus (oder die Heizung braucht wirklich mehrere Stunden - was sie nur über Nacht schafft)?!?
Unten füge ich beispielhaft 5 Statusanzeigen ein - so sieht das dann immer aus.
Ich bin wirklich ratlos - hat jemand eine Idee????
- Kesseltemperatur = 75,3°C, Trinkwassertemperatur = 62.5°C, Status Heizkreis 1 „Heizbetrieb eingeschränkt“, Status Trinkwasser „Ladung aktiv“, Status Kessel „Wächter angesprochen“: Heizkörper kalt; nach Ausschalten des Warmwassers werden die Heizkörper wieder warm.
- Kesseltemperatur = 74,5°C, Trinkwassertemperatur = 55,1°C, Status Heizkreis 1 „Heizbetrieb eingeschränkt“, Status Trinkwasser „Ladung aktiv“, Status Kessel „Freigegeben für HK, TWW“: Heizkörper kalt; nach Ausschalten des Warmwassers werden die Heizkörper wieder warm.
- Kesseltemperatur = 70,7°C, Trinkwassertemperatur = 55,2°C, Status Heizkreis 1 „Aus“, Status Trinkwasser „Push aktiv“, Status Kessel „Freigegeben für TWW“: wie oben – Heizkörper kalt, etc.
- Kesseltemperatur = 70°C, Trinkwassertemperatur = 59,8°C, Status Heizkreis 1 „Heizbetrieb eingeschränkt“, Status Trinkwasser „Ladung aktiv“, Status Kessel „Freigegeben für HK, TWW“: wie oben – Heizkörper kalt, etc.
- Kesseltemperatur = 71,5°C, Trinkwassertemperatur = 52,8°C, Status Heizkreis 1 „Heizbetrieb eingeschränkt“, Status Trinkwasser „Push aktiv“, Status Kessel „Freigegeben für HK, TWW“: wie oben – Heizkörper kalt, etc.