Brennerstarts Gasbrennwerttherme

Diskutiere Brennerstarts Gasbrennwerttherme im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; OK. Kann man da etwas machen?

saalekanute

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
181
OK. Kann man da etwas machen?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.624
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Deshalb möglichst IMMER gleich SO verstellen DASS man was merkt: daher von 22 gleich auf 20 - sonst sitzen wir ja nächstes Jahr noch hier 😆

Das Takten kann sich auch mit der Heizkurven-Absenkung etwas reduzieren. Ganz bekommt man das nie weg solange die (mindest)Brennerleistung mehr ist als die Wärmeabnahme.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Das grundsätzliche Problem lässt sich nicht ändern: Das Heizgerät muss und wird immer dann takten, wenn der Wärmebedarf des Hauses geringer ist als die Mindestleistung der Therme. Man kann dann nur die Häufigkeit des Taktens durch geeignete Einstellungen reduzieren. Neben der Sicherstellung eines vernünftigen Durchflusses durch den Kessel (bessere Wärmeabfuhr) und einer Anpassung der Heizkurve(n) kann man typischerweise die Ein-/Ausschaltschwelle für die Vorlauftemperatur (Schaltdifferenz) und die Brenner-Taktsperre verändern.
 

saalekanute

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
181
Vielleicht ist auch meine ganze vor Ort Situation suboptimal...
Ist nämlich nicht so alltägliche, glaube ich...
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.624
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Sobald die AT steigt (bei mir heute bis 16 Grad!) und die Sonne scheint geht die Heizlast runter, Thermostatventile schließen, somit taktet das Gerät.
 

saalekanute

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
181
OK. Hab ich das jetzt auch verstanden. Danke für das Feedback und die Erklärungen...👍
 

saalekanute

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
181
Ok, DAMIT passen dann ca 18-20kW Leistung. Es muss ja auch einen Wärmemengen- und einen Wasserzähler fürs WW geben,...
Jetzt habe ich Mal die Werte aus der letzten Abrechnung. Da steht:
Verbrauch für WW-Erwärmung: 12,572 MWh
Verbrauch Heizkosten: 40,745 MWh
 

saalekanute

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
181
OK, danke.
Was kann oder"muss" ich mit der Leistung "anfangen"?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.624
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ha jetzt NICHTS. DAS ist die passende Geräte-Leistung, für nächstes mal.
Das heißt auch: die 10kW-Geräte-Mindestleistung entspricht ca 40-50% der Heizlast. Diese herrscht etwa zwischen 0 und +5Grad, ist es kälter wird das Gerät durchlaufen, ist es wärmer wird es takten.
 

saalekanute

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
181
👍
Wieder etwas mehr verstanden...
Warum hat das wohl der Heizungsbauer nicht rechnen können...?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.624
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Meine genau passenden aber sehr harte Worte dafür sind für dies Jahr schon verbraucht...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.593
Dann muss du schnell mal eine Ovomaltine trinken und ein Mars essen. ;)
 

saalekanute

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
181
Da warte ich auf nächstes Jahr ;)
Aber mittlerweile kann ich mir die Antwort auch selbst herleiten. Und selbstkritisch betrachtet, hätte ich mich vorher richtig informieren sollen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.624
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Nein, da macht Dir niemand , auch Du, einen Vorwurf. DAZU wendet man sich ja an "Fach"Leute und verlässt sich darauf. Dass diese fast immer diesbe-züglich versagen ist leider auch dieses Jahr wieder traurige Wahrheit.
 

saalekanute

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
181
Hallo...
Wie soll ich jetzt weiter verfahren? In welchen Abständen soll ich die Brennerstarts, Brennerlaufzeit messen? In wieweit macht das Sinn...? Oder soll ich die Anlage mit den eingestellten Parametern durch den WKD bis zur nächsten Wartung laufen lassen?
Schöne Grüße
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.624
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Bitte die Daten weiterhin mitschreiben. Ziel ist es die Heizkurve so weit zu senken bis sie passt. Bislang hats mit Sollwert 20 gepasst, dann versuchen wir 19.
 

saalekanute

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
181
Super.
Wann ist der Zeitpunkt, wo ich Rückmeldung geben darf...?
 
Thema:

Brennerstarts Gasbrennwerttherme

Brennerstarts Gasbrennwerttherme - Ähnliche Themen

  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Hybridanlage WLW 196i-11/ GB192i.2: Brennwertheizung mit Brennerstarts ohne System-Anforderung

    Hybridanlage WLW 196i-11/ GB192i.2: Brennwertheizung mit Brennerstarts ohne System-Anforderung: Guten Tag, im September 2023 wurde bei unserem 8-Parteien-Mehrfamilienhaus (530 qm beheizte Wohnfläche) ein Buderus-Hybrid-System, bestehend aus...
  • Buderus GB 192i viele Brennerstarts

    Buderus GB 192i viele Brennerstarts: Hallo, ich besitze eine knapp 2 Jahre alte Buderusheizung. Durch Zufall ist mir letzte Woche aufgefallen, dass die Heizung in den letzten 6...
  • BM an CGB20 von 2004 zeigt keine BStd und keine Brennerstart´s

    BM an CGB20 von 2004 zeigt keine BStd und keine Brennerstart´s: Hallo in die Runde! Habe mir für meine CGB20 von 2004 ein MM und ein BM zugelegt. Das MM hängt an der Wand tut was es soll, das BM habe ich (faul...
  • Ab wann sind häufige Brennerstarts ein Sachmangel?

    Ab wann sind häufige Brennerstarts ein Sachmangel?: Hallo zusammen, ich hab mir gerade mal die Werte einer Heizung angesehen in einem Haus, für dessen Verwaltung ich seit kurzem zuständig bin (EFH...
  • Ähnliche Themen

    Oben