Dr Schorni
Experte
Damit horchst dann mal ob die WW-Ladepumpe wirklich LÄUFT
Da vermutlich WW-Vorrang programmiert ist und der Wasserhahn die Speicherladung (WW-Bereitung) symbolisiert, bleiben während dieser Zeit die Heizkörper kalt. An sich ist das ein normaler Vorgang und von einer defekten Speicherladepumpe würde ich eher nicht ausgehen, da der Speicher sonst nicht solche Temperatur aufweisen würde. Kontrolliere mal, ob der Schalter an der Pumpe wirklich auf 3 steht, nicht daß der auf 1 steht und daher das Erwärmen des Speichers ewig dauert.Auf dem Display ist die ganze Zeit das Wasserhahn-Symbol.
Richtig ! Aber die Bude ist ständig warm genug (es gibt keine Reklamationen) außer die Hydraulik wird durch Smarten Sch . . . .dreck abgewürgt.Im Zweifel spart man sich so viel Rechnerei und kloppt einen zu großen Heizkessel rein, denn der unnötige Mehrverbrauch belastet nicht den Handwerker.
Der Begriff "Zirkulationspumpe" ist zwar technisch und umgangssprachlich richtig, wird aber im Heizungsbereich an sich nur für die WW-Zirkulationspumpe WWZP verwendet. Alles andere sind "Umwälzpumpen" bzw besser benannt als "Heizkreis-Pumpe HKP" oder "WW-Speicher-Lade-Pumpe WWSLP".->Wobei, jetzt als ich das am tippen war, ging nachträglich doch die Zirkulationspumpe und die WW-Aufbereitung an.
Aber wenn Du hiermit die WWZP meinst, so ist das nicht plausibel, denn die WWZP läuft unabhängig von der WW-Ladung.->Wobei, jetzt als ich das am tippen war, ging nachträglich doch die Zirkulationspumpe und die WW-Aufbereitung an.
Genau DAS ist die Vermutung: er hängt zu lange in der WW-Bereitung. Der Brenner startet kein zweites mal, weil die Kesselwassertemperatur nicht ausreichend über die WW-Aufheizung abgebaut wird. Ergo ist die Wärmeübertragung dort mangelhaft. Entweder Wärmeübertrager belegt oder WWSLP Leistung zu gering.Ob der Brennerbetrieb gleichzeitig auch 30 min lief, habe ich nicht drauf geachtet. Länger als 3-5 min lief der Brennerbetrieb definitiv.
Mano-meter = DRUCKanzeige- Umwälzpumpe geht aus; Symbol "Heizkreispumpe 1 erlischt. -> Vorlauftemperatur? (Manometer nach der Umwälzpumpe) zu dieser Zeit bei 45 grad.
Wenn hier oben die WWZP erst mit der WW-Ladungs-Anforderung anläuft,- 2-3 Minuten später geht zusätzlich die "Speicherladepumpe" (Wasserhahn-Symbol) und die Zirkulationspumpe (Kreispfeil) an. -> Kesseltemperatur zu dieser Zeit bei 64 grad; WW-Temperatur bei 51 grad
Denn sie muss ja eh dauernd laufen. Nach dem ersten Zitat geht sie aber mit der WW-Ladung erst in Betrieb. ???Aktueller Zustand also:
- Umwälzpumpe 6W
- Symbol "Heizkreispumpe 1" an
- Symbol "Zirkulationspumpe" (Kreispfeil) an