Problem: Ölbrennwertkessel GB125 18 kW Regelung RC310, Brenner geht im Absenkbetrieb nicht an.
Diskutiere Problem: Ölbrennwertkessel GB125 18 kW Regelung RC310, Brenner geht im Absenkbetrieb nicht an. im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Außentemp 0 bis +3 °C, Pumpe läuft konstant, Vorlauftemp, 22°C Heizkörper kalt.
Max. Heiztemp. 60C
Heizen: 23C
Absenken: 20C
Heizung Ein
Habt...
Außentemp 0 bis +3 °C, Pumpe läuft konstant, Vorlauftemp, 22°C Heizkörper kalt.
Max. Heiztemp. 60C
Heizen: 23C
Absenken: 20C
Heizung Ein
Habt ihr einen Tipp woran das liegen könnte? Sobald das Programm in den Heizen Modus geht funktioniert sie normal. Im Absenkbetrieb kühlt sie aber total aus..
Liebe Grüße Heiko
Vielleicht ist im Zeitprogramm nicht Absenken, sondern Abschalten programmiert?
Oder die Absenk- / Abschaltschwelle steht auf oder unter 0 °C (so wie bei uns)
Steht auf Absenken. Da geht nur Heizen oder Absenken.
Absenk/ Abschaltschwelle wo stelle ich das ein?
Danke Dir
Thema:
Problem: Ölbrennwertkessel GB125 18 kW Regelung RC310, Brenner geht im Absenkbetrieb nicht an.
Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App: Gasheizung ecoTec Plus VC 20CS/1-5
Sensonet VR 921
12 Ambisense Thermostatventile VR 50
Regler Sensocomfort VR 720
MyVaillant App
Hallo! Ich bin...
Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo,
ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995.
Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen: Mein alter Oertli Brenner hängt am HAAS+SOHN Kessel. Wenn ich die Heizung am Kessel einschalte, dann geht nur eine Grundfos an und alle Heizkörper...
Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4: Hi zusammen,
seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe...
Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige: Ich hab eine Buderus G134 LP Heizung mit einer HS4201 Steuerung, seit heute habe ich einen Fehler.
Es ist vorgekommen, dass das Datum auf 1992...
-
Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App: Gasheizung ecoTec Plus VC 20CS/1-5
Sensonet VR 921
12 Ambisense Thermostatventile VR 50
Regler Sensocomfort VR 720
MyVaillant App
Hallo! Ich bin...
-
Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo,
ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995.
Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
-
WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen: Mein alter Oertli Brenner hängt am HAAS+SOHN Kessel. Wenn ich die Heizung am Kessel einschalte, dann geht nur eine Grundfos an und alle Heizkörper...
-
Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4: Hi zusammen,
seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe...
-
Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige: Ich hab eine Buderus G134 LP Heizung mit einer HS4201 Steuerung, seit heute habe ich einen Fehler.
Es ist vorgekommen, dass das Datum auf 1992...