Hallo in die Foren-Gemeinschaft!
Bei den derzeitigen Außentemperaturen ist mir aufgefallen, das ich derzeit unterschiedliche Messwerte für die Temperatur habe.
Einstellung für WP ist Außenfühler
-Außentemperaturfühler WP zeigt -1,0 Grad
-Luftansaugtemperatur WP zeigt -4,5 Grad
-Infrarotmessungen am Außenfühler WP gemessen -4,5
-Infrarotmessung auf rückseite der WP -5 Grad
-Lufttemperatur - 4,1 Grad
Heizkurve war 040 bei 24 Grad Innentemperatur, daraus ergab sich eine Vorlaufsolltemperatur von 33 bis 34 bei realen A-4,1. Die Temperaturdifferenz zwischen realen Wert und Außenfühler liegt somit bei 3,1 Grad.
Frage: Gibt es bei der wbb20 eine Option einer Außenfühlerkalibrierung bzw korrekturwerte einzustellen. Weishaupt hat so etwas bei einer anderen WP implementiert.
Ich frage deshalb, weil ich die Volumenströme der HK bzw die VL und RL einstellen will. Die Zubringerpumpe Alpha 2 läuft mit 2,3 cbm, auf dem Verteilerbalken ebenfalls 2 Stck. Alpha 2 25-80 180 montiert. Fb läuft mit 0,7 cbm und HK mit 1,6 cbm.
Das nächste übel liegt in der Hydraulik am Übergang von der HK Pumpe mit 2m Anschlußrohr d=28 mm auf d=60 mm Aussenrohr. Das 60 mm Rohr geht durch den ganzen Keller über 17 m, davon abzweigend gehen die Stränge mit DN zu den HK in allen Etagen. Im KG, EG klappt es mit den l/Std im OG funktioniert es halbwegs noch, hingegen paßt es nicht im DG und in einem Nahbargebäude, dort kommen ist die VL Temp nur 27 Grad bis 28 Grad. Prinzipiell würde A-9,6/42 funktionieren, notwendig ist aber dafür ein Volumenstrom von 2,3 cbm/Std mit entsprechenden Druck, ohne den vorgenannten Druckverlust.
Heizungsbauer ist für den Arsch, kann nur sagen Finger weg von dem.
Mein Gedanke geht dahin, die Pumpe durch ein anderes Modell mit größerem DN abgang zu tauschen.
Besten Dank im voraus für Eure Antworten
Bei den derzeitigen Außentemperaturen ist mir aufgefallen, das ich derzeit unterschiedliche Messwerte für die Temperatur habe.
Einstellung für WP ist Außenfühler
-Außentemperaturfühler WP zeigt -1,0 Grad
-Luftansaugtemperatur WP zeigt -4,5 Grad
-Infrarotmessungen am Außenfühler WP gemessen -4,5
-Infrarotmessung auf rückseite der WP -5 Grad
-Lufttemperatur - 4,1 Grad
Heizkurve war 040 bei 24 Grad Innentemperatur, daraus ergab sich eine Vorlaufsolltemperatur von 33 bis 34 bei realen A-4,1. Die Temperaturdifferenz zwischen realen Wert und Außenfühler liegt somit bei 3,1 Grad.
Frage: Gibt es bei der wbb20 eine Option einer Außenfühlerkalibrierung bzw korrekturwerte einzustellen. Weishaupt hat so etwas bei einer anderen WP implementiert.
Ich frage deshalb, weil ich die Volumenströme der HK bzw die VL und RL einstellen will. Die Zubringerpumpe Alpha 2 läuft mit 2,3 cbm, auf dem Verteilerbalken ebenfalls 2 Stck. Alpha 2 25-80 180 montiert. Fb läuft mit 0,7 cbm und HK mit 1,6 cbm.
Das nächste übel liegt in der Hydraulik am Übergang von der HK Pumpe mit 2m Anschlußrohr d=28 mm auf d=60 mm Aussenrohr. Das 60 mm Rohr geht durch den ganzen Keller über 17 m, davon abzweigend gehen die Stränge mit DN zu den HK in allen Etagen. Im KG, EG klappt es mit den l/Std im OG funktioniert es halbwegs noch, hingegen paßt es nicht im DG und in einem Nahbargebäude, dort kommen ist die VL Temp nur 27 Grad bis 28 Grad. Prinzipiell würde A-9,6/42 funktionieren, notwendig ist aber dafür ein Volumenstrom von 2,3 cbm/Std mit entsprechenden Druck, ohne den vorgenannten Druckverlust.
Heizungsbauer ist für den Arsch, kann nur sagen Finger weg von dem.
Mein Gedanke geht dahin, die Pumpe durch ein anderes Modell mit größerem DN abgang zu tauschen.
Besten Dank im voraus für Eure Antworten