Moin zusammen,
wir haben seit Mai diesen Jahres eine Vitocaldens222-F (die 10.4kW mit 400V) im Haus. Der Heizungsbauer hat beim Einbau den HA zwar berechnet und bescheinigt, aber nicht durchgeführt. Das habe ich nun nachträglich gemacht, alles so eingestellt, dass durch die Heizkörper und FBH ca. 1700l/h zirkulieren. Der Mindestumsatz der WP soll 1600l/h sein. Verbaut ist ein 200l Puffer, der als hydraulische Weiche eingebunden ist und vom HB mit dem Parameter 7200 auf 1 codiert wurde.
Mit Beginn der Heizperiode lief die WP ca. 30 Minuten, schaltete dann ab, und lief so über den ganzen Tag. Zu Anfang habe ich vermutet, dass das Haus nicht so viel Wärmebedarf hat.
Mittlerweile haben wir 0°C draussen und die WP hat weiterhin im 30 Minuten Takt getaktet.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die WP den Speicher immer bis knapp über Soll-VL (Heizkreis ist direkt an den Puffer angeschlossen, ohne Mischer) erwärmt hat, und dann bis zur Wiedereinschalthysteres auskühlen lies.
Jetzt habe ich gestern die Codierung 7200 auf 0 geändert, mit dem Ergebnis, dass die WP seither durchläuft - und den Vorlauf auf Solltemperatur hält
Wozu ist dieser Parameter? Ist es in meiner Konfiguration sinnvoller den auf 1 zu lassen oder ist 0 auch ganz gut, weil die WP dann nicht mehr taktet und mit niedrigeren Vorlauftemperaturen durchläuft? Es gibt in der Vitotronic W01C bei Parameter 7200 die Möglichkeit von 0 bis 5 einzustellen, aber nur 0 und 1 sind beschrieben.
wir haben seit Mai diesen Jahres eine Vitocaldens222-F (die 10.4kW mit 400V) im Haus. Der Heizungsbauer hat beim Einbau den HA zwar berechnet und bescheinigt, aber nicht durchgeführt. Das habe ich nun nachträglich gemacht, alles so eingestellt, dass durch die Heizkörper und FBH ca. 1700l/h zirkulieren. Der Mindestumsatz der WP soll 1600l/h sein. Verbaut ist ein 200l Puffer, der als hydraulische Weiche eingebunden ist und vom HB mit dem Parameter 7200 auf 1 codiert wurde.
Mit Beginn der Heizperiode lief die WP ca. 30 Minuten, schaltete dann ab, und lief so über den ganzen Tag. Zu Anfang habe ich vermutet, dass das Haus nicht so viel Wärmebedarf hat.
Mittlerweile haben wir 0°C draussen und die WP hat weiterhin im 30 Minuten Takt getaktet.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die WP den Speicher immer bis knapp über Soll-VL (Heizkreis ist direkt an den Puffer angeschlossen, ohne Mischer) erwärmt hat, und dann bis zur Wiedereinschalthysteres auskühlen lies.
Jetzt habe ich gestern die Codierung 7200 auf 0 geändert, mit dem Ergebnis, dass die WP seither durchläuft - und den Vorlauf auf Solltemperatur hält
Wozu ist dieser Parameter? Ist es in meiner Konfiguration sinnvoller den auf 1 zu lassen oder ist 0 auch ganz gut, weil die WP dann nicht mehr taktet und mit niedrigeren Vorlauftemperaturen durchläuft? Es gibt in der Vitotronic W01C bei Parameter 7200 die Möglichkeit von 0 bis 5 einzustellen, aber nur 0 und 1 sind beschrieben.