Servus,
dein Problem ist dein "exklusiver" Mist der verbaut ist. K-I-S-S
Der WW Verbrauch kommt von der Konfiguration : 8/3 wenn du ein VR 70 hast oder 8/6 wenn du ein VR 71 hast.
---Der allStore bzw. die VPMw schickt eine dermaßen hohe Vorlaufsoll an die flexo, dass diese sie nicht schafft, und meist sofort mit der Patrone loslegt.
--- Dazu kommt das was dein Heizer gesagt hat -die VPMw saugt in der Pufferkuppel an, schickt das WW durch den WW-WT und erwärmt die Zirku wieder auf WWsoll - dabei wird dein "Schichtpuffer" gehörig durch gemischt -noch relativ warmes "WW-Rücklaufwasser" in den unteren Pufferteil geschichtet, weshalb
er relativ wenig im Heizbetrieb ist dafür ständig im WW-Betrieb weil ja während der Zirkulationszeit die WW Temperatur ständig fällt.
Die MÜSSEN umgebaut werden!