Tja die Heizungsbauer knallen alles an die Wand und sind weg. Mit Glück gibt es 2 Sätze zum Regler. Die Arbeit des Einstellen macht sich keiner."Vaillant und @Lp3g - ein Dream-Team", Hoffnung, Halt und Ankerpunkt in jeder Krise !
Das als 1. abändern! Der HK kann sonst keine Energie abgeben und es kann nicht warm werden.Wenn das VL Rohr heiß wird, der Kopf ab ist und hinten der RL zu kalt ist, dann ist der Volumenstrom zu klein.
Natürlich nicht.Jetzt bei 60°C VL bekomme ich die Warnung, dass der Druck über 2.8bar ist (S.41).
Ist das normal?
Der Anstieg ist zu krass.Also ich habe die Anlage befüllt nachdem sie aus war über Nacht. Ich habe auf ca. 1.5bar aufgefüllt, da der Druck beim Abkühlen auf 1bar abgefallen war.
Nachdem ich die Therme eingeschalten habe, habe ich nach einer halben Stunde gesehen, dass bei 70°C VL knapp 3bar Druck drauf waren und die Anlage schon die Meldung brachte.
Der MAG ist sicher noch am Kreislauf, da der Zulauf warm wird.
Maße Rippenheizkörper pro Rippe sind 11cm x 2cm.